Co je to za cudo, alebo som chybal vtedy v skole?
Ak potrebujete "roztočiť" asynchrónny motor na cirkulárke, rezačke na dlažbu, alebo kompresor, tj,
zariadenia s ťažkým rozbehom, rozhodne volíte elektrocentrálu s kompaundným trafom.

Tieto motory majú vskutku "TVRDÝ Rozbeh", ale kompaundné trafo zabezpečí, že elektrocentrála je schopná dodať veľký rozbehový prúd a to aj na úkor poklesu napätia. Nižšie napätie asynchronnému motoru nijako neublíži. Počítajte, že pre svoj "jednokilowatový" motor potrebujete krátkodobo 2 - 4 násobok jeho menovitého výkonu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rob_brno



Založen: Oct 12, 2012
Příspěvky: 209

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 20:49    Předmět: Citovat

Vogon napsal(a):
To samozřejmě můžeš.
Dostaneš se sice do legračních problémů s dobíjením inside baterií v UPS externím dobíjením, (předpokládám-li správně, že budeš tyto baterie dobíjet FV) ale řešitelné to je.
Dál je potřeba si uvědomit, že UPS o jmenovitém výkonu není konstruována na trvalý provoz tohoto výkonu. Trvalým provozem, myslím chod měniče více jak dvojnásobek max. doby zálohy s orig. baterií.
Taky bude legrace s chlazením měniče... etc.


U dobíjení si zatím uvědomuju problém s vysokým dobíjecím externím napětím AKU. Jde o NiCD, kde při 20článcích končí dobíjení na napětí mírně přes 30V. Což se asi měniči v UPS nebude líbit.
Ad výkon nepočítám, že by UPS měla dávat v tahu plný výkon. Bude tam asi TV, lednička, LED světla. Takže když se to všecko potká, trvale to bude do 300W.
UPS plánuju Smartku 1400, která má chlazení ventilátorem.

Jak budu mít čas vše popsat, založím na to extra vlákno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rob_brno



Založen: Oct 12, 2012
Příspěvky: 209

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 21:11    Předmět: Citovat

czatlantis napsal(a):
Ještě mi přijde, že UPSky mají hrozně mizernou účinnost při běhu na baterky s malým vytížením - mám tu jeden měnič, co nezatíženej bere nějakých 300mA při 12V, zatímcoSmart 750VA UPSka (sice s větším výkonem) bere 1,5A při 24V
Takže pokud tam zapojíš jen nějakých pár W, tak promrháš většinu energie v UPSce.


APC 1000 žere z DC naprázdno cca 20W, 1400 kolem 30W (je tam ten větrák navíc). Moje externí AKU mají papírově 3,6kWh. Takže počítám, že z nich min. 2kWh dostanu. Jako zdroj budou 2x230Wp panely. Při slunném dnu by měly být panely schopny do AKU ty 2kWh v jednom dni dodat.
Samozřejmě je důležité spotřebiče rozdělit do kategorie DC a AC, aby měnič v UPS jel co možná nejkratší dobu, kdy je to opravdu potřeba
Když se podíváš na ekvivaletní profi sinus měniče s výkonem kolem 0,5 - 1kW, tak si taky něco naprázdno vezmou - bývá to kolem 10W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 21:40    Předmět: Citovat

rob_brno napsal(a):
sinus měniče s výkonem kolem 0,5 - 1kW, tak si taky něco naprázdno vezmou - bývá to kolem 10W.
Potvrzuji, 1500VA sinus bere naprázdno 15W, respektive asi trafo v magnetizačních ztrátách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 22:31    Předmět: Citovat

Tak málo? Já tu posledně měl APC smart 1500VA rack puštěnou ze zdroje a při 24V to bralo nějak 1,5A. Ještě to můžu přeměřit jak bude čas
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 22:45    Předmět: Citovat

Nic nemusíš měřit to je tak akorát. APC sedmistovka bere bez zátěže z baterií 0,7-1,2A patnáctistovka 1,1-1,5 a třítisícovka kolem 2,5A. Záleží to jak maďaři namotali trafo a jak je nastavený budič mostu a na rozptylu součástek. Pokud je to nějak míň tak je to spíš divný.
On Jenda asi chtěl potvrdit ten měnič o příspěvek výše a ne UPS
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 0:27    Předmět: Citovat

Lenže treba brať hlavne do úvahy koncepciu meniča, tá rozhoduje o spotrebe naprázdno...UPS-ky majú veľké železné ťažké trafo, modulované na primári, preto tá vysoká spotreba...meniče majú spínaný zdroj a malé feritové ľahké trafáčiky, sínus je modulovaný až na výstupe, preto tá nízka spotreba...je asi tretinová až štvrtinová oproti UPS-kám, a nesínusové meniče ju majú ešte asi o polovicu nižšiu ako sínusové, pritom často stačia aj tie a sú oveľa lacnejšie...minimálne na chladničku a mikrovlnku určite...na TV už nie, robia na obrazovke pásiky, dokonca aj na niektorých LCDčkach, čo je dosť nafigu...dá sa na to zvyknúť, ale sínus je sínus...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33897
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 7:18    Předmět: Citovat

Mnohe lacne male UPS nemaju zelezne trafo. Ale maju zase maly vykon.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 12:23    Předmět: Citovat

víte někdo co znamenají hodnoty výkonů udávané výrobci u UPSek?
např. "skutečný výkon 900W, zdánlivý výkon 1500W" nebo "Výstupní výkon 240W / 400 VA"
vůbec těmto údajům nerozumím, očekával bych že UPS např. 1500W budu moct aspoň krátkodobě použít pro zátěž 1500W, ale v praxi je možné zatížit max. těmi nižšími hodnotami (někdy ani to ne). A ty W versus VA - není to náhodou prakticky ta samá jednotka? Jsou ty udávané hodnoty pouze marketingovým tahem výrobců? i když udávají to takhle i ti renomovaní
Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 13:57    Předmět: Citovat

Skutocny vykon je realny vykon, na odporovej zatazi, vo Wattoch, napatie krat prud v hocijakom casovom okamihu, pri striedavom jave su oba vo faze...zdanlivy vykon je pri posuve medzi prudom a napatim, takze je zdanlivo vacsi, o ucinnik, ide vsak o to, ze hoci je prud rovnaky, realny dodavany vykon v kazdom casovom okamihu je nizsi, pretoze v maxime napatia nie je maximum prudu a naopak, v maxime prudu nie je maximum napatia...takze napriklad UPS zvladne dodat zdanlivo 1500VA, realne 1000W...a zdanlivo je naozaj zdanlivo, pretoze zalezi na ucinniku, aky je velky posun medzi napatim a prudom, od toho zavisi aj samotna velkost zdanliveho vykonu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 14:18    Předmět: Citovat

účiníku rozumím, ale nechápu k čemu je v případě UPS dobré udávání zdánlivého výkonu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mira_A



Založen: Apr 06, 2013
Příspěvky: 1005
Bydliště: RpR

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 17:43    Předmět: Citovat

Tak že UPS žere když střídá naprázdno nebo i v zátěži je jasné.
Avšak docela nemilé je, že ona žere i když nestřídá a ani nenabíjí.
Měřil jsem to a dělá to tak 10W. To zas není tak málo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 23:19    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
účiníku rozumím, ale nechápu k čemu je v případě UPS dobré udávání zdánlivého výkonu

Tak jestli si správně vzpomínám, tak účiník máš jako poměr zdánlivej a reálnej. Na UPS jsem většinou viděl napsaný VA/W nebo VA a pod tím účiník.

Už jsem na to potkal taky diskuzi na nějkým fóru, kde se hádaly dvě strany lidí - jedni tvrdili že na zdroji enegie nemá účiník co dělat (že se to uvádí jen na spotřebicích), druzí zase že je to normální uvádět i na zdroji.

Když zapojím "selskej rozum", tak mi přijde uvádění VA nebo účiníku naprosto logický - máš dva prostředky a ani jeden nesmíš překročit. Prostě je potřeba nějak ošetřit situace, kdy máš výkon UPS třeba 1000W, ale při připojení obrovskýho kondenzátoru by to dělalo reálných - na ztrátách třeba jen 20W (takže výkon by nebyl překročen), ale teklo by sem, tam třeba 2000VA a UPS by to logicky nezvládla.
Přijde mi to podobný jako napětí a proud u lineárních stabilizátorů...buď můžu stabilizovat 5A s úbytkem max 3V, nebo můžu mít úbytek 15V, ale proud už můžu mít jen 1A. Ale stejně v popisu součástky je uvedeno 30V/5A.

Hlavní problém je myslím v marketingu, kde se samozřejmě uvádí větší číslo. Správně by se měly uvádět jen watty a VA jen jako doplňující údaj pro případy, kdy je to potřeba.


A jen tak když už jsme u toho - co se stane s tou energií, co se vrací do UPS třeba při kapacitní zátěži? Ztopí se na teplo, nebo se to dá nějak inteligentně využít zpátky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hafca



Založen: Jul 27, 2004
Příspěvky: 4486
Bydliště: 25km na západ od Prahy

PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 7:32    Předmět: Citovat

Mira_A napsal(a):
Tak že UPS žere když střídá naprázdno nebo i v zátěži je jasné.
Avšak docela nemilé je, že ona žere i když nestřídá a ani nenabíjí.
Měřil jsem to a dělá to tak 10W. To zas není tak málo.

Je otázka, čím jsi to měřil, ne všechny měřáky to umí změřit korektně.
Já měřil starší APC500 a při nabitých baterkách má spotřebu max. 1W. Alespoň tak to ukazuje Zalman ZM-MFC3 co mám na regulaci otáček ventilátorů v PC. Ten umí mi regulaci i měřit okamžitou spotřebu PC a ta se zvedla maximálně o ten 1W.

_________________
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 8:13    Předmět: Citovat

Ale nemozes porovnavat malu nesinusovu UPSku s velkou sinusovou, medzi nimi je dost velky rozdiel v kludovej spotrebe...ako tu bolo spomenute, 1500-ka berie zhruba 1.5A naprazdno, co je pri 24V teda dost vela, ak je vykonovo nevyuzita...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 3 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund