Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Falošne poplachy DSC 1616
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4207
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 6:04    Předmět: Citovat

a co akumulátor když je na konci životnosti, dokáže taky udělat falešné poplachy. Na rušení do kabelů nevěřím zabezpečovačky jsou dost odolné a to už by muselo být elmag pole aby s ní hnulo. Začal bych tím, že bych dal na vstupní zóny jen odpory abych vyloučil vliv čidel a postupně přidával čidla. je to běh na dlouhou trasu, ale udělá jasno kde hledat problém. Setkal jsem se např s tím, že odraz slunce od otevřeného sousedova dokázal spustit čidlo. Bylo to jen v určitý roční čas a otevřená ventilace okna podmínkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mattock808



Založen: Dec 19, 2009
Příspěvky: 78

PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 18:56    Předmět: Citovat

baterka je nova, pravdepodobne tie cidla, neboli najstastnejsim riesenim, ale mal som ich zadarmo tak som ich skusil dat. viete poradit cidla , ktore su ok a nestoja majland.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Pretorian



Založen: Apr 18, 2005
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:33    Předmět: Citovat

Dobrý den.
jen několik poznámek k problému:

- Detektor nesmí "koukat" proti oknu.
- Detektor nesmí být umístěn nad radiátorem UT.
- Detektor nesmí být umístěn u výdechu klimatizace - ventilace.
- Do detektoru nesmí svítit slunce, nebo jiný intenzivní zdroj světla
- Detektor nesmí mít v zorném poli pohybující se předměty (květiny,
dekorace, záclony, vodní hladina, pavučiny, atd.

Toto platí především pro obyčejné IR pasivní detektory, Duální
detektory (PIR/MW) jsou z principu odolnější, je možné i větrání za
střežení což je u obyč. detektorů takřka nemyslitelné. Samozřejmě, že i
pro tyto detektory platí uvedené zásady.



1. Zapojení více detektorů na jednu smyčku je zastaralé a nepraktické.
(není možné jednoduchým způsobem zjistit, který detektor poplach
spouští), když už je to tak zapojené dělá se to tak, že se jeden detektor
kompletně vyřadí a čeká se, jestli to bude fungovat nebo ne. Pokud je
poplach vyřadí se další detektor.
Ten první se zase připojí. = diagnostika poruch je složitá a v případě
výjezdů servisního pracovníka i nákladná (pokud je systém mimo
záruku).

2. pokud se ústředna přepne do DEOL zapojení (dva zakončovací
rezistory)
dokáže rozlišit i další stavy detektoru - vedení - Tamper nebo zkrat.
Jednoznačně se vyloučí vliv vedení. Doporučuji každý detektor zapojit
do samostatného vstupu. (Na vedení může být samozřejmě více
detektorů , samozřejmě pokud má kabel dostatečný počet žil).

3. Jek je detektor starý? - životnost detektorů s elmag. relé je kolem
5-6 let.
Detektory s SSR relé mají životnost z principu delší. Pokud je detektor
starší doporučuji vyměnit.
Pokud i po výměně detektoru poplachy pokračují, detektor
se odpojí a zóna v ústředně se "natvrdo" zavře odporem, pokud
poplachy pokračuji je vadný vstup ústředny. V opačném případě
náhrada detektoru za duální.

Ještě možná zkontrolovat nastavení počítadla pulzů v detektoru a
případně, pokud to ještě jde, nastavit více.
I pavoučí obyvatel v detektoru může být zdrojem planých poplachů.

Hodně zdaru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund