použití staré elektroinstalace.

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
radioelectrum



Založen: Nov 11, 2011
Příspěvky: 2125
Bydliště: Oslavany

PříspěvekZaslal: pá červen 20 2014, 23:06    Předmět: použití staré elektroinstalace. Citovat

letos si budu předělávat půdu na takové soukromé minimuzeum staré radiotechniky především rádií. Rád bych vše zařídil dobově.
Takže mám několik s tím spojených dotazů:
1) smí se používat staré vypínače a zásuvky co jsou povrchové na omítku?
2) dá se takový vypínač dát i vně na sádrokartonovou příčku ? Musí pod ním být nějaká podložka?
3) Rád bych na trám co bude na stropě přidělal na oko lustr, starou stahovačku z 30tých let. Mohu k ní dát přívod opředeným kabelem uchyceným na tom trámě. Opředený kabel bude samozdřejmě nový, 3 žilový s vnějším opředením bavlnou tak aby vypadal jako starý.
Taky bych rád ten opředený kabel potom vedl k otočnému vypínači, takovému tomu z porcelánu na omítku umístěnému u dveří.

Vypadá to ode mne jako shovadilost, ale nechci mít v místnosti kde bude vše zařízeno ála 30 tá léta stropní bodovky s LED diodama.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 7907
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 0:04    Předmět: Citovat

Co třeba spínače ABB řady Garant. Ty taky vypadají trochu retro. Nebo aspoň vypadají industriálně. http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=6234&category=2814
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 1:29    Předmět: Citovat

Pokud jsou ve vyhovujícím stavu, jako že určo budou ještě v době, kdy se ty dneska nový rozpadnou, nebál bych se toho.
_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 7907
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 2:03    Předmět: Citovat

Otočné vypínače se furt vyrábí, ale ceny jsou nemilé. Je to třeba řada Garby od výrobce Fontini. http://www.fontini.com/eng/producto/garby/index.html
http://www.vypinace-zasuvky.com/garby/vypinace/vypinace-c1/6922.html?PHPSESSID=049c6e74734779763bcc5984762302ed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 7:41    Předmět: Citovat

Obávám se, že pro seriozního RT je to nerevidovatelné!

Výchozí revize - pokud začne platit nějaké norma, zpravidla je tam nějaký souběh s platností staré a nějaká doba na dokončení toho, co se začalo podle staré budovat. Jenže to je 1 - 2 roky. Takže asi neobejdeme normu, co platí cca 7 let a požaduje proudový chránič. Udělat to "RETRO", ale "třídrátové"?
Dejme tomu, že se budeme snažit na to aplikovat vyjímku, že to nebude obsluhovat laik... Pak by se to dalo udělat bez chrániče, "dvoudrát",... Ovšem již více než 15 let platí norma, podle které musí být PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al). Atd... Je toho mnohem víc, co se radikálně změnilo...

Uhrát to na pravidelnou revizi, tvrdit, že to je původní instalace, kde došlo pouze k opravě - výměně poškozených nebo opotřebovaných komponentů za nové se srovnatelnými vlastnostmi? A ukecat to, že k tomu byla kdysi výchozí revize, ale ztratila se, RT již nežije, aby bylo možné sehnat kopiii...? Je otázkou, jestli by do toho nějaký RT šel...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 8:52    Předmět: Citovat

Monterjirka: pokud jsem pochopil jde mu jen o vzhled. Takže to, že někdev rozvaděči bude fíčko, či vše bude v mědi a třídartově by na venen nikdo neměl poznat a tedy neměl by být problém.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomaw



Založen: Jan 15, 2010
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 9:22    Předmět: Citovat

Dívám se na ty vypínače od Fontini .Pěkné, ale tím křížovým šroubkem to zabili .....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Tazman



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 40
Bydliště: Kaznějov

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 10:33    Předmět: Citovat

rezis: Taky sem to tak pochopil. Alespoň doufam, že to tak budovatel myslel když naznačuje použití nových (měděných) kabelů a třížilové provedení instalace (TN-S, resp.TN-C-S). Retro navenek, ale "pod povrchem" využít moderní materiály a postupy(normy).
Rozhodně bych neomotával CYKY kabely bavlnou, protože je tak zbavíš možnosti přímé montáže na hořlavý podklad a bezpečnosti vůbec. U CYKY kabelu je dobrý znát původ kabelu a vědět, že je v provedení opravdu určeném pro kladení na/do hořlavých materiálů.
V prostorech se zvýšeným rizikem požáru je předepsán proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem max.300mA jako doplňková ocharna proti vzniku požáru. Pokud použiješ 30mA bude to i ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

Pěkný článek o možnosti vzniku požáru:
http://www.tzb-info.cz/5370-pouziti-proudovych-chranicu-v-prostredi-se-zvysenym-nebezpecim-pozaru

Jinak retro vypínače Fontini jsou pěkný. Koukal jste někdo na Font Barcelona. Super ceny Shocked Shocked
http://www.vypinace-zasuvky.com/font-barcelona/-/-/9814.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radioelectrum



Založen: Nov 11, 2011
Příspěvky: 2125
Bydliště: Oslavany

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 10:48    Předmět: Citovat

díky za všechny odpovědi.

Asi udělám normální zásuvkový okruh jak se sluší a patří na současnou dobu. S tím že použiji staré zásuvky, samozřejmě 3 kolíkové, a akorát dám ke dveřím keramický otočný přepínač (na omítku) a od něj povedu opředený kablík na strop kde bude dobová stahovačka.

Potom si do budoucna někam přidělám jednu zásuvku na omítku co bude mít tažený kablík venkem. Možná bych takovou zásuvku udělal i jako pouhou prodlužku.
Fíčko bude v jiné místnosti, v moderním rozvaděči.

Používat repliky nechci, stojí spousty peněz a já si během let poscháněl mnoho starých komponentů.

Co ale nemohu sehnat tak zásuvky a společnou rozhlasovou anténu.


Původní elektroinstalace z C.K. období se nedochovala, v papírech od domu není ani o ní zmínka. Na dobové fotce není vidět, neboť vedla z půdy na půdu. Domeček je v Oslavanech kde 1913 začala fungovat tepelná elektrárna, což má pro mne co by sběratele radiopřijímačů za následek absenci vzácných bateriových radiopřijímačů, na druhou stranu se v okolních sběrných dvorech oběvuje spousta dobových elektrospotřebičů, včera jsme dovezl žehličku SVET BRNO ŽIDENICE z cca konce 20tých let. Firmu jistě mnozí znají jako výrobce elektromotorů. Mám i několik vařičů, kde spirála je shora nechráněná, takže pokud přeteče voda z hrnku tak je na hrníčku fáze, ale to vše bude pouze do vitríny.



DSCI5194.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  DSCI5194.jpg
 Velikost:  133.85 kB
 Staženo:  115 krát


Schránka02a.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Schránka02a.jpg
 Velikost:  65.13 kB
 Staženo:  93 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17821
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 11:29    Předmět: Citovat

Opředený kabely pro žehličky se dají stále sehnat. Budeš mít problém třeba s vypínačema z zásuvkama na zeď co jsou z bakelitu. Myslím že se nesmí dávat od doby co jsou zakázaný černý "premixový" elektroměrový desky.
Měl jsem tu bedýnku keramickejch otočnejch vypínačů a 3kolík zásuvek na zeď a při úklidu jsem to asi před rokem vyházel. Na nich by asi revizák nic nenašel. Bylo to na instalaci kdy gumový opletený vodiče byly na zdi zavinutý na porcelánových izolátorkách. Smile
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6533
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 19:44    Předmět: Citovat

Použít skleněné trubky. Velmi efektní instalace. Nedělám si pr.....
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.