PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 23:57    Předmět: UPS - princip prepinani siti Citovat

Dobry vecer,

prosim o radu - jakym zpusobem prepinaji vetsi UPS (rekneme jednotky kW) site? Myslim prepnuti menic/distribucni sit. Myslim ty co nejjednodussi UPS, tedy offline.

Resim to kvuli ostrovni FVE. Jinde jsme dosli k tomu, ze bezpecne prepnout sit vlastne nejde. Blokovany stykac sice zajisti, ze se site nepotkaji, ale prechodove jevy jsou stale schopny odpalit citlivejsi spotrebice.
Jak je tohle udelane v UPS? Nikdy jsem neslysel, ze by UPS neco pri prepnuti znicila Smile byl by to asi produkt na prd.

Mozna naivni predstava, z ktere me vyvedete - bylo by realne koupit klasicky cisty sinus menic a to prepinani k nemu dobastlit? Co by to obnaselo, aby to bylo OK?

Takove produkty se sice vyrabeji, ale zadna velka spolehlivost to neni a navic si casto tahnou vlastnosti UPS (jedou prednostne ze site, dobiji baterie, kdyz maji sit atd.). Nemluve o tom, ze postradaji komunikaci a moznost rizeni. Dal treba bypass pri pretizeni, je toho hodne a je to uz off topic. Jsou to vlastne normalni UPS bez baterii.

Diky moc za reakce
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 5:13    Předmět: Citovat

Už kdysi jsem sem dával příspěvek na záložní zdroj na kotel . Přechod na sřídač nepoznáš . Uvnitř běží stále synchronizovaný generátor a přechod na střídač na osciloskopu nepoznáš .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 6:42    Předmět: Citovat

To jsem nezkoušel , ale to je přece ten nejmenší problém , na to má ten měnič čas , plácnu třeba sekundu .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hafca



Založen: Jul 27, 2004
Příspěvky: 4496
Bydliště: 25km na západ od Prahy

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:25    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Už kdysi jsem sem dával příspěvek na záložní zdroj na kotel . Přechod na sřídač nepoznáš . Uvnitř běží stále synchronizovaný generátor a přechod na střídač na osciloskopu nepoznáš .

Nevzpomeneš si kdy nebo kam ji to dával? Nemůžu to najít a asi mi čeká něco takového vytvořit.

_________________
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
camel1cz



Založen: Jan 24, 2012
Příspěvky: 53
Bydliště: Praha, Louny

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:30    Předmět: Citovat

Taky uz to nejaky cas hledam a zatim neuspesne - ale nevzdavam to! Smile

@hafca: muzu se zeptat, co chystate?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:33    Předmět: Citovat

Chlapi pozor ! To je odkaz na profizdroj . Je na 12V a dává opravdový sinus . Koupil ho synovec manželky asi za 4,5kkč , což se mi zdálo výhodné . Měl jsem ho doma na test , proto znám průběhy . Takže žádné sámodómo , bohužel .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:39    Předmět: Citovat

Je to ale vítězství Pyrrhy, dříve Pyrrhovo vítězství.

t=54624: UPS PWB EH-500L
_________________
Ani vlastní příspěvky prohledat neuměl, myslel, že je to známka punku...

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:15    Předmět: Citovat

Děkuji .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hafca



Založen: Jul 27, 2004
Příspěvky: 4496
Bydliště: 25km na západ od Prahy

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:28    Předmět: Citovat

I já děkuji, ale nepotěšili jste mě. Cry Asi oživím můj předpotopní měnič co má ještě germaniové tranzistory.
_________________
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33991
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 9:53    Předmět: Citovat

V off-line a line-interactive UPS sa vystup prepina cez rele. Ziadnemu normalnemu zariadeniu ten momentalny vypadok nevadi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
camel1cz



Založen: Jan 24, 2012
Příspěvky: 53
Bydliště: Praha, Louny

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 10:55    Předmět: Citovat

To je zajímavé a povzbudivé. Potvrzují to mé uši Smile Ale zase mi to nesedí s tím, co jsme řešili jinde.

Je to dlouhé téma a řeší se víc věcí, ale ve zkratce jsou z toho závěry:

- obyč relé použít nejde (přilepení kontaktů, propojení měniče s utility a pak slabší, máte padáka),
- lepší jsou stykače s vzájemným blokováním a/nebo nuceným vedením,
- při přepnutí (myšleno rychlém, <50ms) je riziko "vytažení" oblouku a následného potkání se fází, popř. špičky z indukční zátěže do měniče. Je to řešeno např. zde, zde nebo zde,

Omlouvám se, ale pořád tomu nerozumím - kde je ten zakopaný pes?
a) offline UPS nezvládají větší indukční zátěž (čerpadlo, lednice - řekněme 3kVA měnič),
b) offline UPS jsou nafázované na síť,
c) cé je správně?

Děkuju
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
HiGhLaNdEr



Založen: Mar 08, 2005
Příspěvky: 912
Bydliště: Českobudějovicko

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 20:12    Předmět: Citovat

Přepínání síť fve jsem řešil, skončilo to po mnoha nezdarech konstrukcí online ups.

síť - > 230V ->(zdroj ze serveru)-> 11,5V/1000W -> baterie -> 11V-14,4V -> (500W sinus střídač IVT) -> 230V sinus -> spotřebiče.
Na bateri jsou paralelně tři regulátory pro tři sekce solárních panelů.
Na baterii je také paralelně připojen regulátor pro boiler, který nedovolí větší napětí než 14,4V na baterii. Víc než 14,4V posílá do boileru a zátěž boilerem tak reguluje dynamicky podle okamžitého přebytku.
Pokud na baterii solár vytahne víc než 11,5V ppřestane si to brát proud ze zdroje a při 13V se zdroj odstaví úplně pomocí relé a obráceně při 12,5V se zase zdroj nahodí. Musí tam být hystereze protože jinak by to kmitalo rychle mezi dvěma stavy. Řídí se to atmegou která k tomu ukazuje na displeji stav relé a momentální napětí na baterii.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 20:13    Předmět: Citovat

Ano c, je správně neboť a) může a nemusí platit, b) nevím jak by mohlo platit
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HiGhLaNdEr



Založen: Mar 08, 2005
Příspěvky: 912
Bydliště: Českobudějovicko

PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 20:16    Předmět: Citovat

c) je online UPS celkem jedno s jakmy napětim pracuje jestli s 12V z baterie nebo 320V na kondech které se dotujou momentální výrobou z fve.
jmenuje se to hybritní systém
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
camel1cz



Založen: Jan 24, 2012
Příspěvky: 53
Bydliště: Praha, Louny

PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:05    Předmět: Citovat

Tak o online variantě (double conversion) vím, ale odrazuje mě účinnost při provozu na DS. Půjde o pár desítek procent dolu.

Můžete mě prosím někdo odkázat na nějaký dokument, popř. vysvětlit, jak to dělají UPS kolem 3kVA (třeba klasická APC Smart-UPS), že nic nezničí? A přitom je podle všeho offline - tedy přepíná nějakou formou relátek?

EDIT: řeší korektně přepínání sítí něco jako tohle?
EDIT2: transfer time je < 4s Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund