Zdravím pánové.
Potřeboval by jsem radu a nějak nakopnout od nějakého odborníka.
Mám ústřednu DSC PC1832, k ní originál 5 pohybových čidel, teď nově dokoupený od Jablotronu dva kouřáky.
Ústřednu jsem vyresetoval, na první pozici mám zpožděné čidlo - to se mi podařilo přepnout z okamžité na zpožděnou reakci.
Ale nemám zdání jak tu ústřednu nastavit tak, aby mi ty dva kouřáky (pozice na svorkách 2 a 3) normálně brala jako funkční ale i v případě, že je systém odjištěný. Prostě nejsem schopný to z manuálu pochopit, jak to mám udělat.
Mohl by mi prosím někdo pomoci?
Děkuji mnohokrát, DeadRabbit.
Ak budeš mať požiarne čidlá zapojené na Zóne č.2 a 3,tak zónu 2 a 3 musíš nastaviť ako 24hodinovú požiarnu zónu,čiže musia mať atribút 08.Vtedy vyhlásia poplach vždy,keď budú narušené,a je jedno,či je systém zapnutý do stráženia,alebo vypnutý zo stráženia.
Mám instalační manuál. Ale právě že mi to nějak nevím proč nešlo nastavit. Respektive jsem to měl nastavené, ale čidla nechtěly reagovat.
Když jsem si teď jistý, že atribut mám správně, budu hledat dál, kde je chyba. Děkuji mnohokrát za rady. Já to programování přes klávesnici prostě nemůžu ani vidět. Zlatej počítač.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.