... zdravím Tých, čo prejavili záujem o riešenie.
Upravil som zapojenie podľa obr.3. Zmenil som aj ovládací softvér, po uzemnení FETov sa počká 1s, až potom sa odpojí záťaž cez Re1.
Zatiaľ som to skúšal večer, vzhľadom na nízke Slnko to fungovalo bezchybne ale pri výkonoch rádovo desiatky watov. Plný výkon bude medzi 10 - 14hod, ale to som v práci, tak je to vypnuté. Nechcem prísť o ten umelecký zažitok.

s úctou priatelia



Obr3.jpg
 Komentář:
Pôvodné a upravené zapojenie

Stáhnout
 Soubor:  Obr3.jpg
 Velikost:  47.28 kB
 Staženo:  79 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1646
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 8:00    Předmět: Citovat

Jen taková malá technická - jestli s tím spínáš solár do odporové zátěže ( třeba do bojleru), tak si uvědom, že optimální výkon to bude dávat jen v jediném bodě charakteristiky. Jestli tedy sestava panel/zátěž je navržena pro optimum třeba v maximálním osvitu, tak při polovičním to už bude jen čtvrtinový výkon, při menších osvitech nebude stát zisk za řeč. Dá se to řešit poměrně jednoduchým obvodem - kondík a PWM řízení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Last_HighLander



Založen: May 07, 2013
Příspěvky: 51
Bydliště: Ždiar

PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 8:28    Předmět: Citovat

U mňa je maximálny výkon (alebo tesne blízko) dosiahnutý prepínaním odporovej záťaže od 24 do 140 ohmov. Prepínanie riadi Arduino. Vždy zopne tú záťaž, ktorá dáva čo najväčší výkon. Pozri obr.2 http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/wa_charakteristika_990.jpg

Hlavnou úlohou solárnych panelov (1600W) je výroba a spotreba elektriky, prebytky idú do bojlera (400 litrov).

Ak máš link na dobrý regulátor výkonu 1600W, 250V, tak si to rád pozriem.
Zaujímavé je napr. http://www.timnolan.com/?page=arduino-ppt-solar-charger
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 9:41    Předmět: Citovat

OT
a vedlejší úlohou (12kW) je výroba tepla na střeše ))
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HiGhLaNdEr



Založen: Mar 08, 2005
Příspěvky: 912
Bydliště: Českobudějovicko

PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 11:42    Předmět: Citovat

Přebytky řeším tak, že když napětí na baterkách dosahne 14,4V tak začne reagovat pwm regulátor který má jako zátěž těleso v boileru. Regulátor nedovolí na baterkách víc než 14,4V. Spínam 320V do odporové zátěže která je 30m daleko na kabelu. Je tam čtveřice mosfetů dva a dva paralelně. Pwm obvod je SG3526. Spínací frekvence je asi 3kHz. Jednoduché a funkční, netopí to a reguluje to.

Předělal jsem střídač 1000W 12V/230V. Vykuchal jsem z něj ten H-most na výstupu a použil jsem jen těch 320V stejnosměrných a mosfety z toho H-mostu.

U tebe záleží jaké máš provozní napětí baterek a jak to vlastně celé funguje.
Pokud tam máš řídící jednotku s procesorem tak přece neni problém generovat pwm a regulovat s tim přesně přebytky do boileru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HiGhLaNdEr



Založen: Mar 08, 2005
Příspěvky: 912
Bydliště: Českobudějovicko

PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 11:56    Předmět: Citovat

jenda_kl: škoda že se nepoužívaji kombinované panely kde by přední strana vyráběla elektriku a zadní nahřejvala vodu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Last_HighLander



Založen: May 07, 2013
Příspěvky: 51
Bydliště: Ždiar

PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 13:04    Předmět: Citovat

... zdá sa mi lepšie ťahať 8A pri 220V DC, ako 140A pri 12V DC. Navyše dnešné pulzné zdroje fungujú od 90V do 250V DC (!). Notebook kľudne napájam zo soláru a je jedno či je tam 100V alebo 250V jednosmerných. A prebytok ide do bojléra bez akéhokoľvek meniča.
Ale záleží na možnostiach a potrebách každého konštruktéra. Poznáte to všetci - najväčšia radosť je keď to funguje, nezáleží na množstve práce a peňazí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Last_HighLander



Založen: May 07, 2013
Příspěvky: 51
Bydliště: Ždiar

PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 11:26    Předmět: Citovat

Zdravím,
po dvoch slnečných dňoch, oprave hardvéru a doladeniu softvéru celý solárny systém funguje ako som si naplánoval.

Vrelá vďaka všetkým za pomoc .
PS. skoro mi praskla žilka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
profik12345



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 55

PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 23:18    Předmět: Citovat

odpajat jednosmernych 250VDC jednym kontaktom vzdy skonci(pri dostatocnom prude) vyhorenim rele.
kedze rele vyrabame a testujeme, pre spolahlive odpojenie250VDC napatia je potrebne pouzit viackontaktove rele a zapojit napr 2 alebo 3 kontakty do serie(zavisi to od medzery medzi nitmi rele).
Potom urcite dojte k roztrhnutiu obluka a spolahlivemu odpojeniu obvodu, aj keby tie mosfety zlyhali.
Treba mysliet aj na to, ze ochranna dioda na cievke znacne zvysuje cas odpadu rele a tym aj cas horenia obluka, ale pri 3 kontaktoch by to nemalo mat vplyv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 0:01    Předmět: Citovat

Má to vliv zcela zásadní i při 3 kontaktech.
Kontakty se při pomalém odpadu svaří, stačí jeden a stykač (relé) nevypne.
Transil (popřípadě v sérii s diodou katodama k sobě) je dobrým kompromisem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
profik12345



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 55

PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 10:06    Předmět: Citovat

ak tam dam nejaky smejd za 3E tak ano.
preto som pisal ze to zavisi od medzery medzi nitmi.
ak pouzijem nejake bezpecnostne rele, kde je medzera >1,3mm
tak pri 3 kontaktoch mam medzeru skoro 4mm co spolahlivo rozpoji obvod.
Da sa puzit aj transil alebo aj zenerova dioda, tym sa cas odpadu znizi.

pouzitie stykaca so spotrebou niekolko W mi pride neefektivne.

len pre doplnenie,
kontakty sa NIKDY nezvaraju pri rozopinani, ale len pri spinani napr.indukcnych zatazi alebo pred koncom zivotnosti kontaktu.
preto sa napr na stykacoch a aj na rele udava hodnota prudu AC15(indukcna zataz, a ta je podstatne nizsia ako hodnota AC1(odporova zataz).
pri rozopinani velkych DC napati dojde k horeniu obluka, a nasledne behom par sekund ku vziku teplot v oblasti niekolko 100!C a dojde ku roztaveniu plastovych dielov v rele a nasledne podla konstrukcie aj ku priblizeniu nitov co moze budit dojem ze sa nity zvarili.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Last_HighLander



Založen: May 07, 2013
Příspěvky: 51
Bydliště: Ždiar

PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 20:28    Předmět: Citovat

Zdravím,
relátka v mojom zapojení vlastne nikdy nespínajú pod napätím, ale iba namixujú odporovú záťaž pre bojlér a celý výkon cca 2kW nakoniec zopnú dva mosfety. Preto relé sú lacné - čínske - 8 kusov aj s opto spínaním za 10eur.
Funguje to už pol roka aj vďaka tomuto webu. Relátka niekedy zopnú za oblačného dňa aj 3000 krát. Dúfam, že toto nebude ich limitný faktor.



DSCF3381x.jpg
 Komentář:
sústava relé

Stáhnout
 Soubor:  DSCF3381x.jpg
 Velikost:  251.53 kB
 Staženo:  89 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
profik12345



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 55

PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 21:49    Předmět: Citovat

ak spinaju len na "sucho" tak opotrebenie nitov bude minimalne.
Treba pozriet do datasheetu kolko vyrobca garantuje mech. zopnuti.
ak to nie su uplne shity ,tak to byva niekolko milionov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 18:14    Předmět: Citovat

profik12345 napsal(a):
..ak pouzijem nejake bezpecnostne rele, kde je medzera >1,3mm tak pri 3 kontaktoch mam medzeru skoro 4mm co spolahlivo rozpoji obvod...
No mám jiné zkušenosti, konkrétně se stykačem LPK, který má tuto mezeru větší. Prostě nevypnul.
Oblouk na kontaktech pomalu odpadajícího stykače likviduje tyto kontakty tak zásadně, že ho pak při sepnutí slepí pár mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 12:59    Předmět: Citovat

Naše firma vyrábí mimo jiné i různá ss relé a stykače a to i na velká napětí a/nebo velké proudy a stačí jeden pohled, co mají společné pro vypínání ss proudů: zhášecí komora různé konstrukce a ta komora často bývá fakt veliká, často podstatně větší než samotný stykač/relé. Někdy s magnetickým případně pneumatickým zhášením oblouku. Konstrukce podřízena parametrům vypínaného napětí, proudu a typu zátěže, účelu použití, požadované spolehlivosti, bezpečnosti (nouzové vypnutí, kdy kontakty prostě musí rozepnout),...
Nebo se podívejte na ss stykače pro průmysl a trakční techniku (třeba Schaltbau jich dělá hodně) - opět velká zhášecí komora, většinou keramická (el.,tepelná odolnost), snadno odmontovatelná a rozebíratelná (kvůli údržbě a výměně - časem se zanáší rozprášeným kovem z kontaktů, tomu se nedá vyhnout).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund