Transformátory jsou impregnované a cívky jsou na sobě. Rozebírat je tedy naprosto nemyslitelné (alespoň pro mě). Jedná se o staré trafa (nejspíš napájeli elektronky). Ztráty mi zase tolik nevadí. Na to testování je to myslím lepší než nic.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 15 2013, 20:56 Předmět:
Bernard napsal(a):
... pravý oddělovací transformátor by měl mít izolaci na 4000 V, dva transformátory za sebou tedy nemusí znamenat dvojitou izolaci.
Ano, to rozhodně neznamenají. Přesto to hodnotím slovy ASPOŇ NĚCO.
Samozřejmě by bylo příjemnější číst a úplně by to stačilo, že jedno z traf má vinutí na samostatných kostřičkách a je na něm značka dvojité izolace, ještě lepší by bylo, kdyby taková trafa by byla obě.
Oddělení dvěma stejnými transformátory (i když oba vyhovují podmínkám pro zařízení s dvojitou izolací) se používá například u sítka na elektrostatické stavění imitace trávy pro modeláře: trafo ze sítě na 12V, druhé trafo zpět na 230V a za ním následuje násobič napětí. A maká to skvěle.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3571 Bydliště: Havířov
Zaslal: út září 17 2013, 16:29 Předmět:
Já bych řek, že je to dost dobré. Co může začátečník udělat, aby mu nestačila zdvojená izolace dvou síťových traf?
Já začínal s trafem z koncového stupně lampového zesilovače z gramorádia, a přežil jsem to. I když teda musím přiznat, dělal jsem i hrozný věci!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6564 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 17 2013, 20:08 Předmět:
V práci jsem měl zkušební zdroj 4kV. Když jsem něco kutil se síťovým trafem, vždy jsem ho zkoušel. Nikdy se nestalo, aby nevydrželo.I obyč, bez dvojité izolace ap.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Minule som siahol na chladic odpojeneho zdroja a "dostal" som celkom slusnu. Napriek tomu, ze zdroj bol polozeny na drevenom stole a ja som stal vedla na koberci. Neskor som zmeral, ze tam bolo 350 V (zdroj s PFC). Takze respekt je na mieste
Proti vyrazaniu istica je dobra ziarovka do serie.
A nesáhnul sis na něco ve zdroji proti kostře zdroje? Jako já si měřil izolační odpor když stojím na parketách a teď nevím kolik to bylo, ale při 500V jsem to ani necítil a tekly jen jednotky uA a to jsem na těch parketách stál bosej , natož na koberci a v papučích...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6094 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po září 23 2013, 9:22 Předmět:
To je z bláta do louže. Jednak je to závislé na správné funkci toho "nuláku" (ať už tím myslíš PE, PEN nebo N) - už jsi někdy viděl upadlý, zalomený, utržený vodič?
A druhak - při průrazu mezi primárem a sekundárem toho výstupního trafa máš rázem na výstupu 230 V opřených o zem.
Předpokládám, že každý má elektroinstalaci aspoň trochu v pořádku a potom žádný upadlý nulák nebude.
A nebude ani opření síťového napětí o nulu, protože okamžikem proražení izolace trafa se přepaluje pojistka nebo vybavuje jistič a síťové napětí je odpojeno.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6094 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po září 23 2013, 13:23 Předmět:
To jsi mě moc nepochopil.
Jednak předpokládat něco o instalaci můžeš, ale ten, kdo místo aby si pořídil oddělovací trafo, koumá nad ubastlenou náhradou, tak ten asi neinvestuje každých 5 let do elektrorevize. A to dvoutrafo nebude zabudované někde v rozvodnici, ale připojené v nejlepším případě nějakým pohyblivým kabelem, o který se rádo např. zakopává.
A psal jsem o průrazu izolace toho výstupního trafa. Na to žádná pojistka nemusí přijít a přepalovat se.
A to jako to síťové napětí prorazí tu izolaci trafa a dál potom se zastaví a neuzavře se přes nulák , když na ten sekundár bude ten nulák připojený?
Nebo jak si to představuješ, že ten průraz nevybaví pojistku?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6094 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út září 24 2013, 10:48 Předmět:
Radim napsal(a):
A to jako to síťové napětí prorazí tu izolaci trafa a dál potom se zastaví a neuzavře se přes nulák , když na ten sekundár bude ten nulák připojený?
Nebo jak si to představuješ, že ten průraz nevybaví pojistku?
Tak to zopakuju: já mluvím o průrazu primár-sekundár u toho DRUHÉHO, výstupního trafa.
Nastane situace podobná tomu, jako když jeden vývod toho výstupu uzemníš. Prostě to přestane plnit funkci oddělovacího trafa (plovoucí výstup), a přitom nevybaví žádný ochranný prvek. Takže tam ještě přidáš hlídač izolačního stavu, ten před každým započetím prací vyzkoušíš...
Tak to zopakuju: já mluvím o průrazu primár-sekundár u toho DRUHÉHO, výstupního trafa.
Nastane situace podobná tomu, jako když jeden vývod toho výstupu uzemníš. Prostě to přestane plnit funkci oddělovacího trafa (plovoucí výstup), a přitom nevybaví žádný ochranný prvek. Takže tam ještě přidáš hlídač izolačního stavu, ten před každým započetím prací vyzkoušíš...
tak to jo, jestli tam má být plovoucí výstup, tak proražení druhého trafa ten plovoucí výstup na ten nulák ukotví, to je jasné.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.