Zaslal: čt březen 21 2013, 19:53 Předmět: Návrh konstrukce nízkonapěťového vypínače
Dobrý den, obracím se na Vás s problémem, se kterým si nevím rady, předem říkám, že nejsem tolik znalý elektroniky, no něco málo jsem dříve " upájel". Takže: Mám asyn.motor, na jehož druhém konci hřídele je upevněn magnet a cívka - tachogenerátor, je to zpětná vazba řídící elektroniky otáček tohoto motoru. Při plných otáčkách, tedy cca 2800/min, dává tacho cca 4,3V sřídavé. Tého cívky, chci využít při návrhu spínače, jehož koncovým stupněm je relé a to tak, že již při napětí na cívce tacha 0,05-0,1V se relé sepne, a pod touto hranicí vypne.Toto relé bude spínat zas něco jiného. Proud cívky jsem meměřil, bude prvděpodobně velmi malý. Hranici sepnutí či vypnutí bych rád doladil trimrem, či potenc. Nějaké zapojení se sledováním napětí na cívce, klopným obvodem atd? Pomůže někdo navrhnout nějaké funkční zapojení? Díky
rozumím tomu dobře, že na výstupu prvního OZ je přes diodu připojené relé? ne, to není značka relé, U druhého OZ vidím tyristor? nebo se mýlím ve značkách...? Je to levné, minimum součástek... Já nicméně nedokážu spočítat hodnoty R a C, jaký Oz by bylo vhodné použít, napájení podle použitého Oz?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 22 2013, 14:58 Předmět:
Já tam vidím elyt, a TL431.
Když to neumíš spočítat, tak ty hodnoty stanov pokusně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 23 2013, 18:37 Předmět:
Doplnil jsem ti hodnoty součástek a odladěním je myšleno to, že málokteré zapojení funguje ihned podle výpočtu a představ a musí se upravit hodnoty součástek. Někdy i celá koncepce.
Hodnoty v obrázku jsou první nástřel a některé se mohou změnit klidně i o řád(např. kondenzátory). Kdyby to dělal někdo jiný, napsal by tam jiné hodnoty a taky by to pravděpodobně fungovalo.
Napájení by mělo stačit jednoduché, pokud použiješ stejný OZ.
Zdravím, tak jsem po dle schéma vše složil na desce nepajivem kontaktním poli. U R5 na vstupu IC1B je označen R5 - M33. Jaká byla myšlena hodnota tohoto rezístoru? A u C3
je hodnota 10M , tedy jsem použil elektrolit. Zařízení se chová následovně: Po přivedení napájecího napětí, zvolil jsem 12V , tranzistor sepne ihned,nebo jen pouhým pootočením. Hřídele, tedy na civce vznikne nepatrne napětí. Posouvanim trimru dokazu jen že se rele nesepne vubec, ačkoli je na civce i pri pusteni motoru napětí několik V . Při zastavení motoru , tedy na civce je nulové napětí, rele nevypne . Tranzistor jsem použil NPN BC546. Nemohu tedy nastelovat hranici sepnuti a vyp
nutí rele[/code]
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 25 2013, 18:38 Předmět:
R3 tak 10k max . Naschvál jsem pro jistotu použil symetrické napájení . Pokud to bude fungovat bez něj se zjistí až po odladění . A ty diody na vstupu opravdu jen po jedné . Při zkratlém vstupu A měř na A výstup a vstupy na B .
Přátelé zdravím. Byl jsem ted dlouho v práci, nemohl jsem se věnovat spínači. Nicméně jsem s tím hotov k naprosté spokojenosti. Dlouho jsem bojoval se zákmity relé. Nakonec se mi to podařilo odladit záměnou některých R. Konkrétně - R3 - 10k, D na vstupu IC1A opravdu jen po jedné , R4 - 3k3, a R který je zapojen na + a výstup IC1B 47k. Relé jsem nahradil SSR polovodičovým - KSD215AC3 - SSR relé do DPS 15A/600V, izolační pevnost 4000V.
Spínání v nule: ANO
Spínání (Ovládání/Zátěž): DC/AC
Ani jsem ho nedával na chladič, neboť spíná další 250W asynchroňák 230V, a pro spínání motoru je rozhodně lepší než relé.
Takže moc děkuji za návrh, pomoc. Jste šikovní.
Časem budu potřebovat možná pomoct ještě s jedním zapojením, konkrétně s TDA1085C, ale až to bude aktuální zavedu téma a snad někdo zase pomůže. Hezký den.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.