Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Odpojovač od sítě při nulovém odběru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
DaveM



Založen: Jan 18, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 22:20    Předmět: Citovat

Kdepak kdepak, měl jsem to zapojené přesně jak na tom schématu nahoře. Napojený přímo na vrtačku je vybití hned, ale sklíčidlo se o pár stupňů pootočí. Takže to proudové relé to snad sepne.
Jo to je přesně ono – musí se sepnout a dřív než kontakt odpadne už se musí kondík nabíjet z trafa. Ale to už se musí vyzkoušet.
Jemný kontakt ve skleněné trubičce se používá (nebo používal) v cyklocomputerech. Pár závitů silného drátu už nebude problém. Někdy to vyzkouším.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 22:25    Předmět: Citovat

Když jsi to relé napájel přes vrtačku, tak jako by tam ta vrtačka nebyla, její odpor je proti odporu cívky relé zanedbatelný a proud byl omezený cívkou relé, nikoliv vrtačkou. Nebo chceš snad tvrdit, že v sérii s relátkem ta vrtačka vrtala?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarda
Zablokován


Založen: Jan 01, 2012
Příspěvky: 925

PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 22:27    Předmět: Citovat

Je třeba počítat. Kolik je potřeba na nabití C vysoké kapacity? A za jak dlouho se vybije pod potřebnou mez spolehlivého sepnutí spínače zdroje? Nebude více spotřeby, než během normálního provozu? A.j. Pokus o perpetum mobile?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DaveM



Založen: Jan 18, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 22:46    Předmět: Citovat

Andrea: To je jasný že se netočila. To bych nepsal, že se napojená přímo na kondík (bez relé) o pár stupňů pootočí.
jarda: co sem taháš perpetum mobile? Řešil jsem to s elektrikářem a PODOBNÉ zapojení se prý používá = funguje. Říkal, že je to o té kapacitě a proudu při kterém to relé sepne. Schválně se ho na to ještě zeptám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
edoedo20



Založen: Nov 10, 2010
Příspěvky: 212

PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 17:12    Předmět: Citovat

Aj tak som si istý, že to riešenie s "černochom" je najspolahlivejšie. Ak by nefungovalo, tak by sa max. vymenil len "černoch".

Ale trochu važnejšie. Osobne by som to riešil nabijcím akulumátorom umiestneným v zdroji a komparátorom, ktorý by sledoval odber. Pri odbere by sa cez komparátor a príslušný koncák zopol zdroj, ktorý by dobil akulumátor a zaroveň napájal spotrebič. Akumátor by plnil funkciu zdroja pre riadenie a zdroja pre štart. Po zániku spotreby by komparátor preklopil a zdroj vypol. Neviem, ale na náboj v kapacite by som sa nespoliehal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 9:29    Předmět: Citovat

DaveM napsal(a):
Takže říkáš vykašlat se na to a jít raději do pb akumulátoru?
To netvrdím, šel bych do řádně dimenzovaného trafa.
Aby se mu nic nestalo, když zůstane naprázdno připojené síti. Aby naprázdno nedávalo větší napětí než originální akumulátor. A aby dokázalo dávat nějaký rozumný proud, hádám tak 20A až 40A.

Blbnutí s poddimenzovaným akumulátorem a dobíječkou připomíná tohle: t=51562.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
DaveM



Založen: Jan 18, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 22:28    Předmět: Citovat

edoedo20 napsal(a):
Osobne by som to riešil nabijcím akulumátorom umiestneným v zdroji a komparátorom, ktorý by sledoval odber.

To už se komplikuje polovodičema a nabíjením akumulátoru. Proto bych tuhle variantu viděl spíš pro nízké odběry (něco jako Ansmann ZeroWatt).

edoedo20 napsal(a):
Neviem, ale na náboj v kapacite by som sa nespoliehal.

Dnes jsem zkoušel jazýčkový kontakt z cyklocomputeru, na něm jeden závit drátu v sérii s vrtačkou a 6800uF na bitým na 14.7V – úplně v pohodě to spíná. Takže ještě vyřešit primár (relé, stykač). Napětí kleslo za 2 týdny z 14.7V na 14.2V – já bych se toho nebál. V nejhorším tlačítko co přemostí kontakt relé to jistí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DaveM



Založen: Jan 18, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 22:31    Předmět: Citovat

Habesan napsal(a):
...šel bych do řádně dimenzovaného trafa.

Takže 12V/400VA z dob minulých. Naprázdno si ale něco vezme a proto bych rád ten odpojovač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 8:10    Předmět: Citovat

K tomu rele res stykacu nejaky casovaci obvod aby sa hned neodpojoval primar kludne moze min pobezat....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 10:15    Předmět: Citovat

Pokud 12V/400VA z dob minulých máš, tak by to mohla nejlepší volba.
Nic Ti nebrání (v rámci bezpečnosti), abys ho po práci odpojil od sítě pohyblivým přívodem, vypínačem atd. Důležité je, aby nevyvíjelo tolik tepla, že když na to zapomeneš, tak ti přes noc shoří, což třeba MOT nemusí splňovat.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
DaveM



Založen: Jan 18, 2012
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 11:58    Předmět: Citovat

Habesan napsal(a):
Pokud 12V/400VA z dob minulých máš, tak by to mohla nejlepší volba.

No zatím nemám, ale kámoš mi ho v práci otočí Smile Jen pro zajímavost, včera jsme to řešili a rozčiloval se, že duševně chorý ředitel je běžně vyhazuje do šrotu. Posledně vyházel cca 150 ks tr. na c jádrech 24V/50VA, několik desítek 24V/125VA, různé motory (ss,st), výkonové polovodiče a hromadu dalšího. Vše nepoužité vyrobené před r.1990 tedy podle kámoše mnohem lepší než dnešní ošizené a drahé šmejdy Smile

Habesan napsal(a):

Nic Ti nebrání (v rámci bezpečnosti), abys ho po práci odpojil od sítě pohyblivým přívodem, vypínačem atd.

Ten vypínač na šňůře by taky šel, i když odpojovač se mi líbí víc. Ještě si to rozmyslím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarda
Zablokován


Založen: Jan 01, 2012
Příspěvky: 925

PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 17:41    Předmět: Citovat

Likvidace bývala u armády u utajovaných věcí, i u zmetkǔ z Tesla a jinde, pro zachování jména a ziskǔ. A stačilo vědět, kdy a kam a jít do kovošrotu, nebo se zeptat dotyčných. vedoucí kroužku a Svazarm to hlídali, a pro kroužek dostali. I inkuranty z II sv., měl jsem i E10K, E10L... s RV12P2000... a všichni ve světé to tak dělají. Money..., i dnes.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund