Zdravím.
Chcem sa opýtať na spôsob(y) regulácie otáčok jednofázového asynchrónneho motora s kondenzátorom.
Ide konkrétne o tento:
http://www.mplusm.com.pl/images/karty/karta_kat_wpa06.pdf
Údajne je pre tento druh motora nevhodná fázová regulácie s triakom.
Relatko.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 21 2012, 11:53 Předmět:
Co máš o strachu . Tato věc je zde popsána mnohokrát a stačí číst . Je málo pravděpodobné , že bude potřebovat jiných rad , než které jsou i několikráte opakovány . Zvláště pokud je tazatel nezkušený , přečtení hotových řešení ho dovede k tomu , jakou vlastně má položit otázku , jejíž řešení nenašel . Já když něco hledám , tak si i vytisknu seznam odpovědí , protože se mi několikrát stalo , že jsem se potřeboval navrátit , ale už jsem nevěděl kam .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 02 2012, 11:14 Předmět:
U běžnýho 1f motoru s kondenzátorem je to skoro nemožný - ani frekvenční měnič moc nepomůže, protože motorem pak vinou změny impedance vinutí (a kondíku u pomocný fáze) při změně kmitočtu napájecího proudu tečou úplně jiný hodnoty proudu = bude kolísat krouťák s otáčkama a na nižších kmitočtech se ten motor dost hřeje.
Lepší jsou kombinace speciálně navrženýho motorku přímo pro měničový provoz a příslušnýho cyklokonvertoru (průmyslový pohony). Motor má měnič konstruovanej "přímo na tělo", potřebný fázový posuny i kontrola velikosti proudu se dějou přímo v jednotce měniče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.