PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 21:43    Předmět: Zatížení vodičů -SILNOPROUD Citovat

Zdravím,
chtěl bych se zeptat jaký průřezy vodičů se používají pro proudovou zatížitelnost zásuvky 20A,25A,32A,63A? Někde jsem slyšel,že max úbytek napětí je 2%.Je stanovena nějaká maximální délka kabelu,nebo když to bude splňovat max úbytek,může být libovolně dlouhej ?
Je mi známo,že pro 10A má být 1,5 a pro 16A už 2,5 -průřez?
Jakej kabel bude stačit na světlo max 120W? Jakou pojistkou to jistit (síť TN-C) ?

Díky za informace.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fifiju



Založen: Sep 05, 2010
Příspěvky: 402
Bydliště: u Kyjova

PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 22:12    Předmět: Citovat

před pár dny tu někde byla velice pěkná tabulka. (domovní a bytové rozvody se dělají vpodstatě jako univerzální zařízení,vše vychází z bezpečnostních norem,a více méně na sebe navazuje a do sebe zapadá,a pro zběžnou představu tabulky stačí.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 6:17    Předmět: Citovat

Pokud si myslíš , že si jako neznalý vybereš z normy , tak na to zapomeň . Je jednodušší se zeptat souseda elektrikáře , ten ti z praxe (dnešní!) poví .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 8:32    Předmět: Citovat

Zatížitelnost kabelu závisí také na způsobu uložení. Průžez kabelu dimenzujeme podle jištění - ne podle zátěže!

citace:
Je mi známo,že pro 10A má být 1,5 a pro 16A už 2,5 -průřez?

Ano, to většinou platí. Někdy je to ale zbytečně moc - viz. ty tabulky.



1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  97.56 kB
 Staženo:  372 krát


2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  99.91 kB
 Staženo:  202 krát


3.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  98.68 kB
 Staženo:  184 krát


4.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  99.93 kB
 Staženo:  196 krát


_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 20:05    Předmět: Citovat

Děkuju za info.
Ještě podle čeho se určuje jaký jištění na co použít - podle spotřebiče ?
Jaký jištění se dává na světla v bytových jednotkách -10 A ? Je omezen počet světel (tak,jak je tomu u zásuvek -max 10) ?

Hanizek> díky,škoda že to není líp čitelný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chenzee



Založen: Jun 26, 2007
Příspěvky: 464
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 20:20    Předmět: Citovat

Pokud vynechám standardní bytové rozvody, jištění se určuje dle štítkové hodnoty spotřebiče s ohledem na délku, uložení a vlastnosti vedení a též s ohledem na zachování selektivity jištění obvodu. Snad se nemýlím.
_________________
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19558
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 20:24    Předmět: Citovat

Doporučuje se do 10 vývodů na 1 jištěný okruh. Ale, samozřejmě, nemusíš to respektovat: pokud ti vyjde přijatelný úbytek napětí na konci při zatížení všemi spotřebiči, klidně jich tam dej víc. Ale hlavně - impedance vypínací pracovní smyčky na konci musí být tak malá, aby jištění vypadlo při zkratu pracovních vodičů dřív, než dojde k nepřípustnému oteplení jader kabelů. Na to není jednotný recept, to se počítá případ od případu.
Ochranná smyčka tam, kde není použit proudový chránič, musí mít impedanci ještě nižší, protože při zkratu fáze na kostru zařízení musí předřazené jištění vypnout nejpozději v jednom z pevně předepsaných časů, podle toho, jaké spotřebiče se z toho okruhu mají napájet.
V rozvodech TN-S (dnes v bytech povinných) se musí o rychlé vypnutí postarat proudový chránič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
belkvl



Založen: Nov 01, 2007
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 20:45    Předmět: Citovat

Nedavno probehla diskuze na elektrice jestli muze jistit jeden svetelny obvod 6A jisticem Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 18:01    Předmět: Citovat

OK děkuju.
Narazil jsem na další věc a to normou povolený úbytek napětí.
Před týdnem jsme se učily ve škole (dělám rekvalifikaci obor elektrikář) že povolený úbytek napětí je max 2%.V knížce základy elektroniky od Petra Danihelky je psáno 10%. Jak to tedy je ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19558
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 19:20    Předmět: Citovat

Přípojka a rozvod v domě se dimenzují tak, aby napětí na kterémkoli konci vedení zatíženého maximálním jmenovitým proudem (podle jištění) nebylo menší, než 98% napětí naměřeného ve stejné době na vstupu do objektu.
Povolený pokles napětí na vstupu do objektu je 6%, vyjímečně 10%. Není totiž fyzikálně možné udělat rozvodnou síť jako ideálně tvrdý zdroj 400/230V, proto se ty max.2% počítají z napětí nikoli naprázdno, ale skutečného napětí při zatížených vývodech. Takže normálně se ti na jedné fázi, na kterou přece nejsi v distribuční síti připojený sám, v přípojkové skříni může pohybovat napětí v rozsahu asi 217V až 243V, vyjímečně 208V až 254V. S ohledem na takovou toleranci je nutné konstruovat spotřebiče a měly by být schopné v celém rozsahu uvedených napětí fungovat.
To ale nesouvisí s dovolenými úbytky napětí v rozvodu.
Dejme tomu, že máš v síti trvale 245V, které po zapnutí třífázového elektrokotle 12kW klesne v celém domě na 237V. Do zásuvky pak připojíš ještě troubu kombinovaného sporáku 3,6kW (jištění zásuvky 16A) a napětí na té zatížené fázi v celém domě klesne na 233V, přičemž na koncové zásuvce, v níž je ten sporák připojený, nesmí být menší napětí, než 228,4V - to jsou ta 2% úbytku na vývodu proti příslušné fázi na vstupu do objektu. Přitom tento vývod má momentálně pokles napětí proti ostatním fázím o 3,6% a proti stavu kdy je vypnutý kotel, dokonce 6,8%. A je to přesto vše v toleranci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 4:59    Předmět: Citovat

Můžeš nám , sdz , sdělit z jakého oboru se rekvalifikuješ a jak dlouho to má trvat ? Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:17    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Můžeš nám , sdz , sdělit z jakého oboru se rekvalifikuješ a jak dlouho to má trvat ? Díky

Elektrikář -silnoproud
Trvat to má rok a půl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SDZ



Založen: Mar 11, 2011
Příspěvky: 420

PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:23    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Přípojka a rozvod v domě........[/i]


Děkuju moc za info.Je to teda myšleno na jednu fázi.
Narazil jsem na další věc a to že údajně pro ostatní zařízení platí max úbytek napětí 5%,co je na tom pravdy? Ty dvě procenta platí pouze pro světla,nebo jak to je?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 9:59    Předmět: Citovat

K tabulkám (pro SDZ):
Já jsem je zmenšil, abych to tu zbytečně nezaflákal. Pokud chceš, mohu ti je poslat na email v lepší kvalitě.
Jinak je to z knihy H. Haberle "Elektrotechnické tabulky". Velice dobrá kniha - je v ní snad vše, co potřebuje silnoproudař běžně v praxi počítat.

_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 20:12    Předmět: Citovat

Můžu poprosit ty tabulky taky na emaila? Díky
frantajetel11zavináč.seznam.cz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.