Zapojení blackboxu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rewer



Založen: Jan 16, 2009
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:21    Předmět: Zapojení blackboxu Citovat

Poraďte prosím zapojení, kdy vstup "blackboxu" je bez napětí. Pokud se na něj napětí přivede, objeví se i na výstupu (v podstatě drát). Avšak pokud se stiskne tlačítko, U výstupní trvale zmizí i když na vstupu U vstupní je stále ještě přítomno. Po vypnutí U vstupu se celý stav vrací do výchozího stavu. Tedy stisk tlačítka vypíná výstup nezávisle na vstupu.
Vím , kostrbatě popsáno, tak mne nekamenujte.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PabloX



Založen: May 16, 2005
Příspěvky: 946
Bydliště: Ruzomberok

PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:29    Předmět: Citovat

Vypinacie tlacidlo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
rewer



Založen: Jan 16, 2009
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:47    Předmět: Citovat

Smile vypinaci tlačítko nic neřeší, v okamžiku kdy se na něm kontakty opět spojí je na výstupu opět U. Pro lepsi názornost: Lze ti funkci predstavit jako alarm, kdy vzruch na vstupu trvá a já mohu tlačítkem vypnout sirénu(výst. U) i když vstupní vzruch trvá (využívá se jinde). az ten vstupní vzruch zmizí, celé se to vrátí, na výstupu je pořád 0 (od stisku tlač) a čeká na další podnět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 22:21    Předmět: Citovat

Tyristor s RC clenem na ridici elektrodu a tlacitkem paralelne k prechodu A-K tyristoru. Pokud privedeme napeti, tak pres RC clen dojde na ridici elektrodu impulz, ktery tyristor zapne. Pokud premostime prechod A-K tyristoru spinacim tlacidlem, tyristor rozepne a po uvolneni tlacidla bude na vystupu 0 az do vypadku napajeni, kdy se vybije kondenzator...

+jen takova rychla skice rukou - sorry za kvalitu, nechtelo se mi kvuli tomu spoustet CAD:



schema.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  36.74 kB
 Staženo:  53 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Honza_dy



Založen: Aug 20, 2004
Příspěvky: 2172
Bydliště: Brno-venkov

PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 23:04    Předmět: Citovat

Také by šlo použít relé v samopřídržném zapojení a zapojeným NC kontaktem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rewer



Založen: Jan 16, 2009
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 23:57    Předmět: Citovat

Kevine, to je přesně ono, dik. tak to udělám. Už jen čistě ze zájmu přemýšlím nad zapojením rele podle Honzy_dy. Nemůžu vydolovat zapojení a tady jsem se zasekl.


RE.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  RE.png
 Velikost:  32.48 kB
 Staženo:  47 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19558
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 6:22    Předmět: Citovat

Má to jednu nevýhodu: při každém výpadku napájení relé odpadne a samo nesepne, musíš ho dalším tlačítkem nahodit.
Relé na schémátku má mimoto kreslené jen spínací kontakty - když bude přitažené a tedy obvod zapojený, nebude tlačítko účinné, protože je přemostěné paralelně připojeným pomocným kontaktem. Pokud ovšem druhý konec cívky relé odněkud dostane napájení...

Naopak, jestli má relé přitáhnout až po stisknutí tlačítka, pak musí mít jeden spínací samodržný kontakt a dva rozpínací "výkonové". V tom případě budou skutečně tlačítko a samodržný kontakt (obojí spínací) zapojené paralelně.
I toto zapojení má nevýhodu známou ze TVP Tesla C110STII nebo řady C416 (v nich relé přitáhlo při vypnutí DO a drželo zdroj odpojený od sítě, ale po výpadku napájení tento stav logika zapomněla a televizi zapnula třeba ve tři ráno), a to, že po výpadku napájení, ať chtěném či nechtěném, relé odpadne a obvod se zapojí, což může být někdy, bez dohledu, na závadu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fery66



Založen: Apr 02, 2009
Příspěvky: 228
Bydliště: NR

PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 7:42    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):

I toto zapojení má nevýhodu známou ze TVP Tesla C110STII nebo řady C416...

C416 mám stále funkčný a u neho tento stav nenastával. Pri výpadku siete a po jej pripojení, TVP zostal v pohotovostnom stave. Nikdy sa za 25 rokov používania nezapol sám...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19558
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 8:42    Předmět: Citovat

To bylo různé, podle toho, jak dlouhý ten výpadek byl a v jakém stavu byly elektrolyty v přijímači DO.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Honza_dy



Založen: Aug 20, 2004
Příspěvky: 2172
Bydliště: Brno-venkov

PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 9:01    Předmět: Citovat

Tohle je zapojení podle mně. Sorry za kvalitu byl velmi rychlý náčrt.

rewer: Řekl bych , že ten domácí úkol jsme ti tu už docela hezky vyřešili, nebo ne? Very Happy



schema 001.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  schema 001.png
 Velikost:  26.6 kB
 Staženo:  54 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund