Probíjení na vanu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Venda



Založen: Mar 22, 2006
Příspěvky: 431
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 13:45    Předmět: Citovat

Já si z toho nedělám prdel, vím že jde to tuhýho. Shodil jsem jističe a přestalo to probíjet takže je fáze v podlaze moje, dělá to okruh osvětlení bytu.

Světla koupelny, záchodu a kuchyně mají svůj jistič a tenhle okruh je v pořádku.

Přechoďák v krabičkách by to udělat nemohl, takže si spíš myslím že je někde poškozená izolace, ale proč by táhli světelnej podlahou pod jádrem, prosím o nakopnutí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vybihal



Založen: Jun 04, 2007
Příspěvky: 297
Bydliště: Suchý

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 13:53    Předmět: Citovat

To Crifodo: K čemu takový chránič potom je, když nepozná že součet proudů fázemi se nerovná součtu proudů nulákem? Stačí když spojím nulák se zemí a chránič se vybaví (rozumí se za chráničem).
_________________
VyBiSu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:34    Předmět: Citovat

Venda: těžko ti to někdo řekne, kudy a proč je co taženo, průmstav jak známo si to lemtal jak ho napadlo, ani výkresová dokumentace jádra ti moc nepomůže. Třeba je na okruh světel pověšeno ještě něco, ventilátor, digestoř, zásuvka někam? Asi ti nezbyde než trasu toho kabelu najít, prodávají se různé detektory el. pole s pípákem které na pár cm vedení indikujou (všechno ostatní musíš vypnout) nebo dražší hledače kabelů typu Bosch atd. Některé kabely se netáhly pod jádrem ale spíš za ním nebo byly naházené na umakartovém stropě toho jádra ve škvíře pod stropním panelem. Co s tím řemesleníci dělali, je otázka na ně...
Když jsi zjistil, že po zalití ta podlaha probíjí měl jsi to asi řešit hned a ne až po položení dlažby Evil or Very Mad Takže máš po rekonstrukci jádra a el. v něm, ale celková elektroinstalace rekonstruovaná není a jen ti přidali obvod s chráničem 30 mA pro koupelnu? projekt na koupelnu a revizní zprávu máš?
vybihal: chránič porovnává v magnetickém obvodu proud nulákem který se vrací z hlídané fáze, a hlídá stav ochranného vodiče, ale proud který teče nehlídanou fází do země někudy k nejbližšímu pospojení ho nezajímá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19553
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:43    Předmět: Citovat

Vybíhale, ať si nepleteme pojmy: tam, kde je ještě nulák, nelze chránič použít.
Bavme se raději o pracovní nule nebo neutrálním či středním vodiči N a o ochranném vodiči PE.
Jestliže spojím za chráničem N a PE, nic se nestane, dokud nepřipojím nějaký odběr. Pak chránič s Ir<30mA při odběru větším, než asi dvojnásobek vybavovacího reziduálního proudu musí vybavit. Skutečná hodnota odebíraného proudu samozřejmě záleží na tom, jaký je poměr impedancí pracovní a ochranné smyčky, protože tento proud se dělí mezi vodiče N a PE. A pro chránič je důležitý jen rozdíl proudů tekoucích vodičem N a proudů tekoucích krajním (fázovým) vodičem (nebo součtu proudů tekoucích všemi krajními vodiči)
Jestli se do obvodu dostane zavlečené napětí z jiného okruhu, který nejde přes daný chránič, a obvod uzavřu přes ochranné pospojení na PE, chránič nic nedělá, protože tento proud přes něj nejde ani tam ani zpět.

Tohle právě vypadá na navrtaný kabel jiného okruhu v mokré podlaze.
Zjisti, kam vede ten světelný kabel podlahou, odpoj ho na obou koncích a natahni nový jinudy.
A zkoumej odvětrání jádra, někde se ti kondenzuje vlhkost.

Jinak, pokud to nejde přímo do armatury, dá se kabel najít tak, že do jednoho z napájených svítidel dáš úsporku, vezmeš AM přijímač (mně se osvědčila Selga), naladíš někde kolem 540kHz, kde nezachytíš žádnou stanici, a půjdeš po rušení od jističů. Zatím jsem tím identifikoval směry kabelů v panelech velmi přesně.


Naposledy upravil Hill dne pá leden 01 2010, 14:47, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Venda



Založen: Mar 22, 2006
Příspěvky: 431
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:46    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
Venda: těžko ti to někdo řekne, kudy a proč je co taženo, Průmstav jak známo si to lemtal jak ho napadlo, ani výkresová dokumentace jádra ti moc nepomůže... ...ale celková elektroinstalace rekonstruovaná není a jen ti přidali obvod s chráničem 30 mA pro koupelnu? projekt na koupelnu a revizní zprávu máš?

Probíjelo to na holým panelu, pak na to dali beton a obkladačky, to jak to ošetřili jsem bohužel neviděl. WC, koupelna a kuchyň má svoje nový rozvody, zbytek je původní. Když jsem nechal nahozenej jenom tenhle špatný okruh, žádný spotřebič nešel, jenom světla místnostech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Venda



Založen: Mar 22, 2006
Příspěvky: 431
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:53    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Vybíhale, ať si nepleteme pojmy: tam, kde je ještě nulák, nelze chránič použít. Bavme se raději o pracovní nule nebo neutrálním či středním vodiči N a o ochranném vodiči PE.....


Super díky za tip.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:57    Předmět: Citovat

Jo, když jsi nestál zedníkům za zadkem při stavbě, teď je to těžké... záleží jestli jsi prokazatelně úkoloval odstraněním toho probíjení a jak má ve smlouvě ošetřené reklamace. Pod dlažbu se někdy dávají izolační fólie máš ji tam?
Každopádně pozvi revizáka ať projde instalaci a změří izolační stav a smyčky, tohle není pro laika. Ať víš na čem jsi, že je to na 100% prásklý kabel.
Když zatížíš jednotlivé větve toho okruhu větším odběrem, elektrikář by měl zjistit kudy vede ta sekce s průrazem a jestli se to třeba někde v krabici u stropu nedá rozhodit aby ti aspoň půlka vedení zůstala OK a nemusel jsi bourat celej panelák.
A neopakuj pořád celý citace, my víme na co reaguješ Razz
Psal jsi že když vypouštíš vodu z vany, že to přestane probíjet? To by svědčilo o tom že je díra v odpadu která to přechodně tak zaleje, až se to dotyčné místo uzemní vodou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Venda



Založen: Mar 22, 2006
Příspěvky: 431
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 15:09    Předmět: Citovat

citace:
A neopakuj pořád celý citace, my víme na co reaguješ Razz


nj, skákalo to tam samo:). Zkusím vyhledat kudy to vede a uvidím, na vyhledávání se mi osvědčila cívka Cu drátu na střídavý rozsah napětí DMM, ukazuje to taky dobře, takže zatím díky.

Pod vanou a stoupačkama je úplný sucho ani stopy po nějakým vlhku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 15:18    Předmět: Citovat

Nemusí to být vůbec na půdorysu jádra, když někdo trefil kabel tak po armování panelu to vede třeba 3 m. Směrodatné je změření izolace kabelu pořádným napětím, a pak měření toho napěťového spádu před tou vanou. Cívkou zaměříš kabel dobře ale spíš když jím poteče aspoň 2A, aby vytvářel magnetické pole. Takže na konec vedení 500W žárovku!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hru



Založen: Nov 23, 2006
Příspěvky: 168
Bydliště: Chomutov

PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 13:27    Předmět: Citovat

shrnutí:probíjí ti vana/koupelna (kovová nebo akrylátová,to je jedno)a zjistil jsi že je to z tvého světelného okruhu,
otázka:bydlíš v "čistokrevném "paneláku(celý z panelů) nebo je z panelů jen část a zbytek je cihla ap.Pokud je to čistokrevný panelák,tak tam máš světelné okruhy tažené u sousedů nad tebou v podlaze a jelikož jsou všechny panely svařeny dohromady -přenáší se to všude možně.Je možné že soused nad tebou něco vrtal do podlahy ap.a trefil kabel.Jestli máš druhou variantu paneláku,tak tam je včechna el.instalace u tebe,ve stropních panelech ap..každopádně ti nezbyde nic jiného než najít který kabel to je-lze skoušet i které světlo to dělá(zapnout a vypnout)pokud to není přívodní kabel,ale doporučuji nechat dodělat novou el.instalci v celém bytě- není to nic složitého,můžeš si to udělat i sám.ale musíš dodržet pár zásad a na výměnu hlavního přívodního kabele si raději pozvat elektrikáře(není potřeba revizní správa pokud neměníš velikost hl.jističe).
Souhlasím s Hillem,zkontroluj si všechno pospojení,u tebe se jedná o podružné-průřez min.4mm2 Cu(může být použito i 2,5mm2 Cu ale nedoporučuji) a hlavně propojení plynu(spojené obě trubky dohromady)a spojit je i s vanou na nulovém můstku u bytových jističů(žluto/zelená)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Venda



Založen: Mar 22, 2006
Příspěvky: 431
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 13:40    Předmět: Citovat

Je to "čistej" panelák, bydlím v posledním patře, musí to být ten kabel od původního svetelnýho okruhu, je taženej buď v těsný blízkosti jádra nebo přes něj, bohužel jsem neviděl kudy se jednotlivý dráty vedly. Doufám že v nějaký krabičce najdu starý fous který vede do jádra a už se nevyužívá, takže ho jenom odpojím. Jako na potvoru jsem dělal před Vánocema debordelizaci a všechny starý rádiečka se středníma vlnama jsem vyházel, chtěl jsem tím teď pohledat vedení - s rozsvícenou úsporkou, jak psal Hill .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 13:52    Předmět: Citovat

http://www.e-pristroje.cz/pictures/meter/p602-1.jpg za stovku, když se dobře drží, kabel na pár cm to sleduje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hru



Založen: Nov 23, 2006
Příspěvky: 168
Bydliště: Chomutov

PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 14:19    Předmět: Citovat

sundej kryt od jističů (na jističích pro byt na chodbě by neměla být žádná blomba;když jsou v bytě,tam nic není)a podívej se na tom světelném(spodní vývod) jestli není na drátu porušena izolace a nedotýká se někde na nul.můstku(modré a žl/zel.dráty),pokud je připojeno víc drátů skus střídavě odpojovat(pokud závada zmizí je to OK,jen nahradit kabel),máš nové jádro a určitě i snížený strop-původní přívodní dráty byli vedeny ze stropu nebo spáry v panelech(jádra se dělali jako samostatné obvody ale kdo ví?)-budeš se muset dostat nad tento snížený strop (koupelna i WC)a prohlédnout jakým způsobem jsou tyto původní kabely zakončeny(většinou se jen cvaknou,pak se může stát,že se dotknou nějaké armatury ap.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Venda



Založen: Mar 22, 2006
Příspěvky: 431
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:00    Předmět: Citovat

U jističů jsem žádnou zradu nenašel, je tam mrtě drátů, dvě patra ve svorkovnici, špatně přehledný, takže bych to jenom zbytečně rozjebal, zítra nebo v úterý se staví elektrikář, který to tahal, a zjistí co a jak. Musí na to být ještě nějaká záruka, taky nemám rád když se někdo vrtá v mých zdrojích. Myslím že jsem to tak nějak povrchně prohlídnul, abych mohl případně nějakou lehkou závadu odstranit, ale tohle je pro někoho kdo je v tom kovanej. Díky moc za všechny rady a až budu vědět v čem to bylo, dám vědět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hru



Založen: Nov 23, 2006
Příspěvky: 168
Bydliště: Chomutov

PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:24    Předmět: Citovat

na provedení všech prací máš záruku jako u každého jiného spotřebiče=firma která prováděla práce+revizák(vstahuje se i na sjednané_písemně_vícepráce)-,ale může se stát,že závada se objeví v jiném prostoru než byli prováděny práce spojené se stavbou jádra -záruka se nevstahuje,ještě záleží jak máš napsanou revizní správu(pokud nějaká je)-jestli jen na provedené práce nebo na celý byt,jestli na celý byt, odpovědnost přebírá revizák a jestli nemáš revizní správu - máš smůlu,opravu platíš ty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund