Termostat

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Drak26



Založen: Feb 02, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:28    Předmět: Termostat Citovat

Zdar,
prosím o radu. Mám tento termostat, viz obr., který mi hlídá chlazní. Když je teplota vyšší, než nastavená, sepne relé a zapne chlazení až do doby, kdy je termistor ochlazen na nastavenou teplotu.
A teď o co mi jde, dá se toto zapojení nějak jednoduše upravit tak, aby hlídalo vytápění? Tedy aby to nereagovalo na zvětšení odporu termistoru, ale na jeho zmenšení? Pokud by někdo navrhl výměnu termistoru, tak ta je pro jeho nedostupnost nemožná.
Díky.



1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  36.56 kB
 Staženo:  192 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladimir



Založen: Mar 20, 2004
Příspěvky: 379

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:46    Předmět: Citovat

proč nemůžeš použít druhej kontakt u relé ?
máš tam přepínací
místo K7 - K6 dej K7 - K5
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Drak26



Založen: Feb 02, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:58    Předmět: Citovat

To by sice šlo, ale musel bych použít další relé, který by mi přerušovalo napětí na kontakt K7 při vypnutí zařízení, jinak by to topilo furt. Proto se ptám na něco jednoduššího. A taky mám trochu omezený místo a nevešlo by se to tam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12523

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:07    Předmět: Citovat

Zaměň piny 8 a 9 IO. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:08    Předmět: Citovat

Termistor prohodit s trimrem R7, aby se komparátor překlápěl při opačném smyslu změny napětí. Ostatní by mělo zůstat. U trimru asi chybí propoj z běžce na jeden konec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12523

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:22    Předmět: Citovat

Ono i zapojení zbytku IO je nějaké "kouzelné" Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:27    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
Ono i zapojení zbytku IO je nějaké "kouzelné" Wink

Jo, to je přilehavé pojmenování Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:27    Předmět: Citovat

Je, ale třeba to má řešit náběh a pokles napájecího napětí. Prohození termistoru s druhým odporem v děliči by to ale nemělo změnit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12523

PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 0:04    Předmět: Citovat

Pouhé prohození trimru R7 s termistorem sice funkci změní, ale převrátí se i dělící poměr (z např. 10:1 na 1:10), takže napětí na příslušném vstupu komparátoru bude "naruby", což lze napravit buď výměnou trimru za podstatně větší hodnotu nebo prohozením R5 s R4+PT1, což se mně nezdá moc výhodné.
Myslím, že přece jen jednodušší je to prohození pinu 8 a 9. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 7:53    Předmět: Citovat

no, ono se dá s trimrem šmrdlat, případně ho vyměnit za jiný, a odpor termistoru závisí na rozsahu teplot, o kterém tazatel nic neříká, takže od boku střílet dělicí poměry v téhle chvíli jaksi nemá smysl Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12523

PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 9:34    Předmět: Citovat

Jistě, jen jsem vycházel z daných hodnot děličů, jejichž poměr na straně neinvertujícího vstupu je R3+R4+PT1/R5, který je vždy větší než 1:11. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 10:10    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
Jistě, jen jsem vycházel z daných hodnot děličů, jejichž poměr na straně neinvertujícího vstupu je R3+R4+PT1/R5, který je vždy větší než 1:11. Wink

A R2 se ztratil kam?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12523

PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 11:07    Předmět: Citovat

A tak to jsem přehlédl, omlouvám se za zbytečné matení... Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Drak26



Založen: Feb 02, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:11    Předmět: Citovat

Shocked Vy na mě hážete slova, o kterých bych si mohl myslet, že jsou sprostá. Smile
Zapojení není moje, kdysi mi ho poslal kamarád na regulování klimatizace v autě a funguje to dodnes. Rád bych si ho předělal na hlídání vyhřívání křesel, takže rozsah teplot cca 35°C - 45°C Za "studena", nebo spíš když nikdo nesedí, má termistor hodnotu asi 14k, při teplotě přibližně 45°C okolo 2k.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.