Založen: Nov 27, 2004 Příspěvky: 29 Bydliště: Vrchlabí
Zaslal: ne říjen 26 2008, 22:15 Předmět: Regulace otáček motoru
Ahoj všichni, řešim konstrukci řízení otáček motoru, pro posun pily na katru. Zatím tam je použit motor 24V/3,5A řízen impulzně. Potřebuji ale použít silnějsí motor s větším rozsahem otáček navíc s přepínáním směru otáček. Napadá Vás jak řídit třeba střídavý motor od 0-100% s přepínáním směru? Počítám motor s převodovkou, tak s výkonem cca 400-500W. Předem díky za nápady.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po říjen 27 2008, 10:44 Předmět:
Střídavý motor ti 0-100% otáček nepojede. To dokáže jen ss motor, který s dobrou regulací dokáže mít sílu i při minimálních otáčkách. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: po říjen 27 2008, 11:06 Předmět:
Dobrý deň,
ja by som Ti odporúčal frekvenčný menič napr.Micromaster 420 a použiť
vhodnú prevodovku s motorom.S týmto meničom sa dajú robiť rôzne aplikácie. Ja som robil pred časom vo firme náhradu jednosmerných pohonov a rozhodol som sa týmto spôsobom a funguje to cca 5rokov bez problémov a zvláda to reguláciu s dostatočným momentom už pri 2,5Hz
až po 50Hz a ťahá to pás s 5t.materiálu v pohode akurát som tam objednal motor s externým chladením lebo pri nižších otáčkach vlastný ventilátor prakticky nechladil.Odvtedy ani neviem,že to mám.Dovtedy samá poruchovosť ,nestabilita regulácie výmena uhlíkov opaľovanie komutatora atď.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po říjen 27 2008, 11:10 Předmět:
Sériový motor je zdroj síly i s nulovými otáčkami. jediný problém je, že ventilátor na rotoru ho v tu chvíli nechladí. To znamená přídavné chlazení. Dělal jsem řadu aplikací tyristorových řízení sériových motorů a i při nízkých otáčkách nevznikaly žádné problémy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út říjen 28 2008, 0:54 Předmět:
Jonapo napsal(a):
Dobrý deň,
ja by som Ti odporúčal frekvenčný menič napr.Micromaster 420 a použiť
vhodnú prevodovku s motorom.S týmto meničom sa dajú robiť rôzne aplikácie. Ja som robil pred časom vo firme náhradu jednosmerných pohonov a rozhodol som sa týmto spôsobom a funguje to cca 5rokov bez problémov a zvláda to reguláciu s dostatočným momentom už pri 2,5Hz
až po 50Hz a ťahá to pás s 5t.materiálu v pohode akurát som tam objednal motor s externým chladením lebo pri nižších otáčkach vlastný ventilátor prakticky nechladil.Odvtedy ani neviem,že to mám.Dovtedy samá poruchovosť ,nestabilita regulácie výmena uhlíkov opaľovanie komutatora atď.
Micromaster 420 je bezproblémový měnič.
Reverzace je přímo v přístroji.
Menu v češtině.
Zapojení jednoduché :
1 měnič + 1 potenciometr 10 kOhm + 1 přepínač = hotovo
Pro firmu a na takovéto použití bych nic nebastlil.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: út říjen 28 2008, 17:40 Předmět:
V minulosti som riesil podobny problem, na pohon tam bolo pouzite 800W dynamo z autobusu ci coho. Zmena smeru otacok sa riesila v budeni, inak sirkova modulacia impulzov...
Samozrejme v dnesnej dobe by som tam dal klasicky asynchronny motor a frekvencny menic s vektorovym riadenim. Motor je bez problemov a nahrada tiez. Zhanat nejaky DC motor - je to specialny motor na objednavku ten daco stoji dodacia lehota atd. Dnes FM dokazu zazraky treba ale vediet naparametrovat. Poznam aj ludi co to vedia ja to viem len vycitat a zasnem, ako to urobili. A spravne technicky nainstalovat hlavne, ak si v obytnej zone. FM rusia no zaklad je vytvorit Faradajovu klietku medzi motorom a FM. To je zaklad dat tieneny kabel od FM k motoru.
Založen: Nov 27, 2004 Příspěvky: 29 Bydliště: Vrchlabí
Zaslal: st říjen 29 2008, 22:11 Předmět:
Díkas za informace, ten frekvenční měnič s asynchronním motorem se mě líbí, už koukám na podrobnosti. V žádném případě nechci nic bastlit. Ještě musím vybrat motor s vhodnou převodovkou.
Střídavý motor ti 0-100% otáček nepojede. To dokáže jen ss motor, který s dobrou regulací dokáže mít sílu i při minimálních otáčkách.
)
Teda povim ti, ty seš si nějakej sebevědomej.
A to, že mi motor asynchronni 3f s kotvou na krátko jel na 0.1Hz, to bylo jako co? Sílu to sice opravdu moc velkou nemělo, ale jelo to. na 5Hz to jede už celkem slušně, i sílu to má větší.
Vim o jednom naprosto geniálnim zařízeníčku, je to invertor pro motory, řízený procíkem. Umí to všecko možný. frekvence, otáčky, proudová pojistka, měření proudu, regulace napětí,.... Bohuzel to není zrovna nejlevnější. Vyrábí to siemens. 6SE9210 (ten mám já).
Na tenhle vykon jedine frekvencni menic. Ty Micromastery jsou dobre menice, levnejsi varianta jsou Sinamics, myslim ze by na tohle stacily. Pouzivame oboje a zadny problem. Pokud to ma mit moment i v nulovych otackach tak jedine SS motor, ale to je varianta s radove vyssi cenou a netusim, jestli se v tak malych vykonech vubec vyrabi. Muj byvaly chlebodarce vyrabel nejmensi vykon cca 20kW. K nule se muzes priblizit prevodovkou s velkym prevodovym pomerem a zvednutim otacek motoru. Klasicke 3f motory bezne provozujem na 5500ot/min a zadny problem. Snad jen nizsi zivotnost lozisek. Tak dosahnes solidniho momentu i pri nizkych otackach.
Pri nizkych otackach 100% chladit! Motor bez toho pri kontinualnim provozu spolehlive shori. U motoru ktere nejedou porad pridavne chlazeni byt nemusi, ale spatne se to odhaduje. My pouzivame ochrany od ABB (typ z hlavy nevim) ktere si otepleni motoru vypocitavaji. Cena je vsak kolem 40k/ks.
Prevodovky z Tos Znojmo jsou celkem OK, jen je treba je o 30 - 50% vykonove predimenzovat. Pokud je date "na tesno" casteji odchazeji. Nemame s nema zkusenosti pri vyssich otackach nez cca 2000.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.