APC Back-UPS Pro 550 (BR550GI) - nabijanie

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33754
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 12:04    Předmět: APC Back-UPS Pro 550 (BR550GI) - nabijanie Citovat

Dostala sa mi do ruk APC Back-UPS Pro 550 (BR550GI). S bateriou zapnut isla, ale nenabijala. Bola sucha vacsina malych SMD elytov (4,7uF a 22uF).

Po vymene uz nabija, ale inak ako som zvyknuty z BK650EI - tam je konstantne napatie s obmedzenym prudom. Tu napatie vylezie na 13,6V, ale po chvili sa zvysi az na 14V a tam drzi. LCD ukazuje stav baterie pod polovicou. Ze by to malo nejake "inteligentne" rychle nabijanie?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31646
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 12:21    Předmět: Citovat

Zkus ji nechat nabít na plnej stav a pak udělej kalibrační test, co to ukáže. Jinak hledej kolem LM317, jestli náhodou nemá u sebe tepelně závislou keramiku a nerozkmitává se.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33754
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 12:33    Předmět: Citovat

Pockam, kym si procesor bude mysliet, ze je bateria plne nabita - snad potom napatie klesne na udrzovacie. Viem, ze u Smart UPS to nejako takto funguje, ale tu som to necakal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 453
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 15:06    Předmět: Citovat

Rychlé nabíjení může být, ale tu APC Back-UPS Pro 550 neznám. Mám doma CybePower PR750ELCD a ta má volitelné dva režimy nabíjení, "ECO mode" a "Rychlé nabíjení".
K tomu je v průvodci nastavení funkcí napsáno toto: Nabíjení baterie rychle, nebo normální rychlostí. Rychlé nabíjení zkracuje životnost baterie. Pokud nedochází k výpadkům napájení často, doporučujeme zvolit režim ECO.

Tak se zkus podívat do nastavení té APC, jestli v něm něco takového také není.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5223

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 15:35    Předmět: Citovat

K té by se mělo jít připojit přes USB a změnit datum výměny aku. Pak ona automaticky řekne , že aku je na 100%
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33754
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 15:38    Předmět: Citovat

Po nabiti "doplna" na LCD napatie skutocne kleslo. Vylezie na 13,55V a potom klesa. Asi nejaky udrziavaci mod. Takze to bude vporiadku.

Ale netreba precenovat tu inteligenciu nabijania - staci na moment prepnut na bateriu a zase to vylezie na 14V. A drzi to tam dlho.

rezis: Ano, to pojde rovnako ako na BK650EI.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 453
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 16:14    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
K té by se mělo jít připojit přes USB a změnit datum výměny aku. Pak ona automaticky řekne , že aku je na 100%

Tak to mně zajímá. Mám totiž doma kromě té CyberPower také APC Back-UPS CS 500EI (BK500EI) a k té je soft PowerChute Personal Edition, stejně jako k té APC Back-UPS CS 650I (BK650EI). V něm jde sice nastavit datum výměny akumulátoru, ale podle mně pouze jako informativní údaj, bez vlivu na UPS, nebo na to, jak se UPS k baterce chová.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33754
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 16:30    Předmět: Citovat

Zmena datumu baterie u APC vyresetuje zostavajucu kapacitu baterie na 100 % a tiez kalibraciu doby behu. Spravanie k baterii sa nemeni.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 453
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 17:36    Předmět: Citovat

To budu muset tedy někdy vyzkoušet, ale moc tomu nevěřím. Podle mně ta změna data výměny baterie takhle nefunguje. V návodu k použití o tom není žádná zmínka a program PowerChute Personal Edition ve kterém se změna data provádí je pouze volitelný. Podle mně je tam to datum jenom proto, aby se vědělo jak je baterie v UPS stará a kdy bude vhodné myslet na její výměnu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33754
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 17:41    Předmět: Citovat

Funguje - tych baterii som vymenil uz viac ako 1000 (prevazne v BK650EI).
Moloch PowerChute nepotrebujes, staci apctest (sucast apcupsd).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 453
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:24    Předmět: Citovat

Tak jsem provedl v programu PowerChute Personal Edition u své APC Back-UPS CS 500EI (BK500EI), ve které je 40 měsíců stará baterka, aktualizaci data výměny baterie a podle mého očekávání žádná změna v odhadu chodu na baterii se nekonala. V dokumentaci k UPS ani k programu PowerChute Personal Edition není nijak zmíněno, že by po výměně baterie bylo vhodné, natož nutné aktualizovat datum výměny.

O programu APC UPS Daemon (APCUPSD) jsem nevěděl, ale instalovat ho nebudu, abych se podíval jak to funguje s ním. Koukl jsem se do jeho dokumentace. Je tam popsána kalibrace běhu na baterii, ale v podstatě jen v případě, že UPS sama nepozná, že došlo k výměně vadné baterie a v postupu není nikde uvedeno, že by se mělo aktualizovat datum výměny. Pro hloupé UPS (Back-UPS), tedy i BK500EI a BK650EI je podle dokumentace možná pouze "ruční" kalibrace, při které je od UPS odpojen datový kabel a tedy není možné v ní programem APCUPSD cokoli změnit.

Výše popsané mně tedy utvrdilo v mém přesvědčení, že aktualizace data výměny baterie nemá na UPS žádný vliv a je v programech k dispozici pouze pro info kdy k ní naposledy došlo, a ani tvých více jak 1000 vyměněných baterií na mém přesvědčení nejspíš nic nezmění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33754
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:31    Předmět: Citovat

Mysli si co chces, ale ked ti bude UPS s novou bateriou hlasit okamzite po vypadku slabu bateriu, tak si spomen Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 10:07    Předmět: Citovat

tydle louendový offlajnový bečky jsou ZCELA stupidní a absolutně ŽÁDNOU logiku stran kapacity běhu a runtime NEUMÍ a nikdy neuměly, jakýkoli datlování v nákejch srandaplačkách nemá na nic vliv

odhadovanej runtime je vycucanej z prdele a je naprosto obvyklý že z ukazovanejch 5 (+) minut to po spuštění invertoru s větší zátěží začně řvát jak protržený po 30 sekundách a po 50 to zdechne, pže reálně to ta akuna nedává - jediný čím se to řídí je napětí akuny, proto je taky u těchdle sraček naprosto existenciálně nutný dělat aspoň 2× ročně provozní test výpadku, aby člověk zjistil, esli akuna vůbec eště udrží připojený zařízení aspoň do vypnutí, nebo stejně příde vo data Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund