Z: Oddeľovacie trafko

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jano2



Založen: Dec 28, 2006
Příspěvky: 1752
Bydliště: Orava,sever

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:35    Předmět: Z: Oddeľovacie trafko Citovat

Zháňam malé oddeľovacie trafo,230-230v,8 až 10W. Da sa to niekde kúpiť? Za pripadnú ponuku vopred ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7917
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 17:48    Předmět: Citovat

Oddělovací nebo bezpečnostní? tak malé jsem neviděl. Asi bych použil dvě stejná tráfka proti sobě.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 951
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 18:53    Předmět: Citovat

hľadaj "TSZS16/016M" má 16W, ale asi nebude bezpečnostný
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2474
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:01    Předmět: Citovat

jaký je rozdíl mezi bezpečnostním a oddělovacím?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 951
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:14    Předmět: Citovat

Bezpečnostný transformátor je taký, ktorý zodpovedá norme ČSN EN 61558-2-6. Oddeľovací transformátor zase zodpovedá ČSN EN 61558-2-4. Také ľahké nevieš? Oddeľovacie trafo má galvanicky oddelené vinutia. Bezpečnostné trafo je oddeľovacie a navyše má definovanú elektrickú pevnosť primár - sekundár. ALE... Bezpečnostné trafo by malo mať na výstupe bezpečné napätie, pričom sa 230V na sekundáre za bezpečné považovať nedá. Takže otázka, je trafo 230/230 bezpečnostné ? Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jano2



Založen: Dec 28, 2006
Příspěvky: 1752
Bydliště: Orava,sever

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 19:34    Předmět: Citovat

mi-ro, tak som to robil, dva proti sebe, ale skúšam,,,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 20:02    Předmět: Citovat

Ivan_01 napsal(a):
Oddeľovacie trafo má galvanicky oddelené vinutia.

snad každý trafo vyjma AUTOtransformátoru (kam můžem tak trošku zařadit trafo s víc odbočkama, to je vlastně na tom konkrétním vinutí autotransformátor) má galvanicky voddělený vinutí, to je snad jeho princip Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 4993
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 21:06    Předmět: Citovat

Ještě je možnost rozebrat dvě shodná trafa vhodné konstrukce a přehodit kostřičky.

Něco na podobném principu: https://www.tme.eu/cz/details/ts15_29/transformatory-s-uchyty/indel/ts-15-29/
Primár a sekundár bývají na samostatné kostřičce. Kostřičky musejí mít stejnou výšku.
Potom se jedno trafo zase složí se dvěma vinutími na 230V. Ale je nutno přimotat na budoucí sekundár příslušný počet závitů, aby se dohnaly úbytky napětí. Jsou poloviční ztráty a trafo je hlavně 2x tvrdší než by měla dvě trafa proti sobě. Ono mluvit o "tvrdosti" u trafa 10VA je trochu přehnané.

Výhodné to je obvykle jen když trafa nemusíš kupovat. Mám to vyzkoušené na trafech 35VA, když jsem vyráběl laboratorní zdrojíky 0-300V/0,1A.

Doporučované trafo "TSZS16/016M" splňuje tvůj požadavek (až na výkon). Jen cena by se mi moc nelíbila; ale kdybych ho nutně potřeboval...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31641
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st květen 24 2023, 22:55    Předmět: Citovat

Ivan_01 napsal(a):
Bezpečnostný transformátor je taký, ktorý zodpovedá norme ČSN EN 61558-2-6. Oddeľovací transformátor zase zodpovedá ČSN EN 61558-2-4. Také ľahké nevieš? Oddeľovacie trafo má galvanicky oddelené vinutia. Bezpečnostné trafo je oddeľovacie a navyše má definovanú elektrickú pevnosť primár - sekundár. ALE... Bezpečnostné trafo by malo mať na výstupe bezpečné napätie, pričom sa 230V na sekundáre za bezpečné považovať nedá. Takže otázka, je trafo 230/230 bezpečnostné ? Smile
To kecáš. Bezpečnostní transformátor je pojem definující jeho odolnost izolační bariéry proti průrazu napětí z primární strany na stranu sekundární a v normě jsou i pro jednotlivý třídy udaný napětí a doby, po kterou daná izolace musí přiložený napětí vydržet = nesmí se prorazit. O napětí na sekundární straně se v týhle normě vůbec nehovoří, protože to je čistě norma pro izolační odolnost mezi vinutíma. Takový trafa se používají pro oddělení napájecích obvodů od běžný sítě třeba kvůli oddělení zemnicího potenciálu, aby výsledný napájecí napětí byo tzv. "plovoucí vůči zemi", tzn. aby ani jeden z vodičů nebyl schopnej vytvořit pro případnou obsluhu nebezpečně vysokej rozdíl potenciálu proti zemi.
To co popisuješ ty, je jedna z variant bezpečnostního trafa S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM O BEZPEČNÝ VELIKOSTI - například pro použití k osvětlování nebo napájení elektrickejch strojů a přístrojů v prostředí výslovně definovaným jako nebezpečný - v přítomnosti vlhkosti nebo přímo ve vodě, v uzavřenejch kovovejch nádobách, pro napájení lékařský techniky přímo vodivě spojovaný s lidským tělem a podobně.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 951
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 7:45    Předmět: Citovat

veď to tam píšem, že má definovanú elektrickú pevnosť. Čítame s porozumením ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 7:49    Předmět: Citovat

Samotný název "oddělovací" znamená pouze galvanické oddělení. To může být i slaboproudé signálové trafo bez nároků na bezpečnost. Ovšem pokud zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku, je to ochranný transformátor.

ochranný oddělovací ........ sekundár > 50 V (do 1000 V, podle 61558-ed2 do 1100 V)
ochranný bezpečnostní .... sekundár ≤ 50 V
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nixdorf



Založen: May 06, 2017
Příspěvky: 570

PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:10    Předmět: Citovat

iba upozorním, že zdroj a la dve malé trafká (10VA) zapojené proti sebe, bude obvykle veľmi mäkký - z vlastnej skúsenosti kedysi, na jednu dútnavku/digitron o prúde 1mA mi to padalo o dobrých 30 volt. Primáry tenké jak vlas Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9743
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: čt květen 25 2023, 8:27    Předmět: Citovat

Mám takový podobný integrovaný do zásuvky - jako bonus je navíc i dostupný 110V na výstupu. Používá se to jako zásuvka pro holící strojky u umyvadel v koupelnách. Má dvě funkce: Bezpečné oddělení obvodů a zabránění vyššího odběru, než cca 20W. Nevím, jak se to dá najít na netu, ale je to tovární výrobek. Má na sobě piktogram holícího strojku na tváři.
edit - tak je to zásuvka pro holící strojky s oddělovacím trafem.
https://www.schmachtl.cz/v-16290-b mám přesně tuto
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1549
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 18:15    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.