Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Ochrana proudové a napěťové smyčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1635
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 21:27    Předmět: Citovat

jova1 napsal(a):
Do ústředny se mi moc hrabat nechce. Má 16 vstupů, používáme zatím 14.

Když tak koukám na přepěťové ochrany SALTEK pro datové, signálové a telekomunikační sítě tak pro 14 vstupů to bude asi za pěkný ranec, ale profi řešení holt něco stojí tj. s tím se musí počítat. Arduino je pro bastlíře a s profi řešením se samozřejmě nemůže srovnávat, ale jelikož jsme na ebastlírně tak jsem ho prostě zmínil. Nicméně i tak se domnívám, že by bylo vhodné oddělit napájení čidel od ústředny a galvanicky oddělit všechny signálové vstupy ústředny a k tomu bych doporučil pro vaše účely v profi provedení třeba SIXISOL200 a SALTEKY bych k tomu doporučil navíc jako doplňující ochranu. Když vám pak odejde jeden SALTEK případně i se SIXISOLEm tak to nebude takový ranec jako za celou ústřednu.

Přímo do ústředny byste hrabat nemusel akorát by se přepojily přívodní kabely od čidel. Oddělené napájení pro čidla, galvanické oddělovače SIXISOL a přepěťové ochrany SALTEK by se umístily do samostatného nového rozvaděče v pro tento účel vhodnějším kovovém provedení, který by se umístil pokud možno někde poblíž toho rozvaděče s ústřednou. Kabely od čidel, které nyní vedou do rozvaděče ústředny by se přepojily do toho nového rozvaděče a z něj by pak vedly už galvanicky oddělené signály do rozvaděče s ústřednou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 8:04    Předmět: Citovat

Tak jsem sundal kryt a vyfotil ty vstupy. Nic, co by mi připomínalo nějakou přepěťovou ochranu, jsem tam nenašel Sad


DSC_0003.jpg
 Komentář:
 Velikost:  93.77 kB
 Zobrazeno:  69 krát

DSC_0003.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1635
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 10:12    Předmět: Citovat

Zdroj: MĚŘICÍ, ZÁZNAMOVÁ A ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA MS6, Návod k použití

citace:
9.4.3 Parametry jednotlivých vstupních rozsahů

Vstup pro měření stejnosměrného proudu v rozsahu (4 až 20) mA
Vstupní odpor: 110 ohmů (mezi svorkami COM a GND)
Proud při zkratu svorek +Up a COM:
v okamžiku zkratu cca 130 mA, po cca 10 sec omezen na cca 40 mA (platí pro přepínač v poloze +24 V)
Napájecí napětí pro pasivní snímač mezi svorkami +Up a COM:
cca 22 V při proudu 4 mA a cca 19 V při proudu 20 mA

Vstup pro měření stejnosměrného napětí v rozsahu -10 V až +10 V
Vstupní odpor: cca 10 megaohmů.

Zdroj: Katalogový list

citace:
Poznámka: Vstupy nejsou galvanicky odděleny. Pokud potřebujete galvanicky oddělené vstupy, potom si vyberte měřící ústřednu MS55D.

Podle katalogového listu vstupy nejsou galvanicky oddělené. Tomu odpovídá i ten vámi již dříve uvedený obrázek, který je přímo z toho návodu k ústředně tj. takto vypadá zapojení vstupů uvnitř té ústředny.



Možná by to chtělo ještě se pokusit identifikovat popisy švábů, které obsahují AD převodníky, pokusit se pak najít k nim datasheety a případně z nich zjistit jak moc jsou ty jejich vstupy háklivé.

Případně se zkuste poptat přímo na technické podpoře výrobce viz tento odkaz jestli Vám k tomu něco poradí oni. Když vám vstupy na té ústředně odcházejí prakticky každý rok tak nejspíš budou mít podobné problémy i někteří další jejich zákazníci a na technické podpoře by s tím tedy už měli mít nějaké zkušenosti a dokázat poradit nějaké vyzkoušené řešení, které s touto ústřednou spolehlivě předchází neustálému opakování tohoto problému.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 9:59    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
...
Pak je možnost udělat si vlastní desku ochran. Na vstupu jiskřiště, za tím tlumivka nebo odpor, trubičková pojistka a pak transil. Ale zase to vyžaduje nějak kulturně nainstalovat do rozvaděče a správně propojit země s ústřednou a ošetřit napájení.
...


Myslel jsi to zapojit třeba takto?



nový-1.png
 Komentář:
 Velikost:  8.1 kB
 Zobrazeno:  49 krát

nový-1.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 20:30    Předmět: Citovat

Ani nikdo jiný neporadí? Jestli to mám dobře, tak bych potřeboval alespoň vědět, jaké hodnoty by měly mít transily a rezistory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
mask



Založen: Jan 14, 2012
Příspěvky: 17
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 13:26    Předmět: Citovat

[quote="jova1"]Většina čidel jsou pasivní proudové teploměry 4-20mA,


Co takhle nějaký galvanický oddělovač proudového signálu 4-20mA?
Mám takhle vyřešené snímání dP do Simaticu taktéž po zemním vedení cca 1 km. Vyrábějí se i vícekanálové.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund