Charakteristiky jističů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19547
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 12:27    Předmět: Citovat

Na elektrokotel není potřeba pomalý jistič, charakteristika B naprosto vyhoví.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15531
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 14:12    Předmět: Citovat

milavla napsal(a):
A řešili byste v případě jističů značku/výrobce nebo je to jedno?
Je to celkem jedno, ale určitě bych se podle výrobce a typu podíval na to, jak to funguje. Někde je sice automatika na to, aby se výkon na tělesech pomalu přepínal podle potřeby, ale ne všichni mají stejnou možnost nastavení omezení podle tvých potřeb. Ale bez nějakých potřebných parametrů jako výkon, zapínání na HDO atd. to je jen hádání. To víš jen ty, co potřebuješ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 14:00    Předmět: Citovat

Děkuji za informace a jak rychlý/pomalý jistič zvolit v případě elektrického sporáku se sklokeramickou varnou deskou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 363
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: po březen 20 2023, 14:19    Předmět: Citovat

Tohle všechno jsou běžný domácí spotřebiče a jsou uzpůsobeny pro běžné bytové rozvody, takže v 99,9% případů vyhoví charakteristika jističe typu "B" (od slova Běžný nebo Bytový nebo Blbuvzdorný) Laughing Laughing Laughing

Až si budeš pořizovat do obejváku velkej soustruh nebo distribuční transformátor tak napiš, poradíme jakej typ jističe je potřeba. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 14:19    Předmět: Citovat

No udělal jsem si ze dvou traf z mikrovlnky bodovačku na baterky a to mi ten béčkový 16A jistič sem tam shodilo:-)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 1724
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 15:32    Předmět: Citovat

milavla napsal(a):
No udělal jsem si ze dvou traf z mikrovlnky bodovačku na baterky a to mi ten béčkový 16A jistič sem tam shodilo:-)

Pokud ta mikrovlna ještě byla funkční bez závad tak vám předpokládám béčkový 16A jistič nevyhazovala. Pokud jste z ní použil trafa, která nyní při tom bodování pracují s nárazy proudu, které ta mikrovlnka nikdy negenerovala tak jste z původního běžného domácího spotřebiče vytvořil atypický spotřebič, pro který už je potřeba zvážit použití jiného jističe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15531
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 16:14    Předmět: Citovat

Asi je nejvyšší čas napsat, jak dlouho už tam ten jistič je. I dvě spojená trafa nebudou horší než jedna rychlovarná konvice, takže bych to vyzkoušel napřed i na jiném jističi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33963
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 18:50    Předmět: Citovat

Pri bodovani pracuje trafo do skratu, takze padanie istica je pochopitelne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15531
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 20:25    Předmět: Citovat

No, mně to prostě nedělá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milavla



Založen: Sep 03, 2008
Příspěvky: 302

PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 12:26    Předmět: Citovat

p32: S tou bodovačku jsem dělal nahoře v patře a tam je zrovna nová elektrika cca 15 let, ale nějakou dobu tam nikdo nebydlel. Zato zbytek jsou sice měděné dráty, ale jističe ještě se starým značením bez DIN lišty přišroubované k plechu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1638
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: so březen 25 2023, 13:55    Předmět: Citovat

Pokud B16 padal jen občas, pak pomůže výměna za C10.
Předpoklad je nejběžnější hlavní jistič, který bývá B25. Za ním může být s ohledem na selektrivitu buď až 20A s charakteristikou B, nebo 10A s charakteristikou C.
Zdá se to málo, ale není. 10A je pořád nějakých 2300VA. Ale hlavně B16 vypadává okamžitě při 80A, zatímco C10 při 100A. Což může být rozdíl mezi občasným vypadnutím a nikdy nevypadnutím při nárazu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund