PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 7:57    Předmět: Rozběh kompresoru s motorem 7KW Citovat

Napadlo by někoho řešení, aby bylo možno tento kompresor provozovat v instalaci s hlavním jističem 25A/B?

Dnes při rozběhu samozřejmě vybaví hlavní jistič.

Měl jsem možnost si půjčit softstat, ale ten, co řídí dvě fáze a fáze L3 je průběžná.. To také nebylo úplně šťastné řešení.

Motor je zapojen do hvězdy.

Napadá mne si zhotovit softstart s výkonnými odpory.
anebo místo výkonových odporů použít výkonové žárovky, termistory,

Nepotřebuji to na trvalý běh kompresoru, ale na odzkoušení a případné doladění mechanických částí.

Kompresor obsahuje odlehčovací ventil. Nevím úplně jak moc je vhodné použití omezovače proudu s kompresorem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 8:44    Předmět: Citovat

Myslíš tak : https://www.youtube.com/watch?v=MCkdUBThoYg
Je tam normálně jednoduchý softstartér jak píšeš. Má to 7,5kW a chodí na 20B jističi.
Celé kouzlo je v to odlehčovacím ventilu - zde udělán pomocí solenoidu.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1656
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 11:58    Předmět: Citovat

A co ti na tom softstartéru přesně vadí? Dvoufázově řízené jsou všechny. A tohle je přesně vzorová situace pro jeho použití. Jediná nevýhoda je v tom, že se s ním nedá nahradit stykač, pokud má jít o bezpečné odpojení motoru od napětí. Funkčně je to OK. Pár už jsem jich za život namontoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 703

PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 14:26    Předmět: Citovat

Vtip je v tom odlehčovacím ventilu. Pokud ti to stačí jen na vyzkoušení, tak ho stačí otevřít ručně a po naběhnutí ho zase zavřeš. Pro normální provoz je to potřeba pořešit nějakou jednoduchou logikou s časovým relátkem.

U toho softstartéru s řízením ve dvou fázích je potřeba dát pozor na to, že tou neřízenou fází teče při rozběhu proud 1,5x až 2x větší než řízenými fázemi. Pak to vyhazuje jistič zdánlivě bez příčiny, obzvláště když je na tu neřízenou fázi připojen ještě nějaký další spotřebič.
Lepší je softstart s řízením ve všech fázích, ale ten je podstatně dražší a bez toho odlehčovacího ventilu ti stejně nepomůže.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út březen 14 2023, 21:09    Předmět: Citovat

Zda na foru řešeno 10x ??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3140

PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 12:38    Předmět: Citovat

Jestli to máš jenom na odzkoušení kompresoru, který potom bude připojen k jinému odpovídajícímu rozvodu, tak bych použil tři kýble a vypínač, oholený dráty smotal bindrama aby mezi tím byl kousek fuk na tlouštku bindru a pak to rozebral a uložil zpátky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9776
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 12:59    Předmět: Citovat

Myslíš jako "šóglařskej reostat"?

Na jednoduchej softstart by ti mělo stačit:
1x časový relé s opožděným přítahem. Dá se vykutat i zněkterých mikrovlnných trub, nebo jde koupit jako modul. V případě použití relé z mikrovlnky budeš muset změnit nastavený čas, u fabrickýho modulu to jde snadno nastavovacím prvkem. Nastavený čas musíš vyzkoušet - jedna vteřina?
1X 3f stykač na požadovaný proud s ovládáním na 230V

3X výkonový odpor třeba v podobě topných těles, odporů něbo něco podobnýho.

Kvůli softstartu budeš potřebovat pětižilový kabel a zásuvku (3x fáze, zem a nulák)
Motor připojíš přes ty odpory, který budou přemosťovány stykačem. Stykač bude ovládán časovým relé. V případě dlouhodobýho používání je vhodné opatřit výkonové odpory nevratnou tavnou ochranou - třeba i pomalé pojistky.
CO jsem viděl, tak většina kompresorů má odlehčovák řízený tlakem vzduchu z kompresoru. Elektricky řízený, a ještě k tomu by-pass bývá snad jen na klimatizacích, protože je to uzavřený okruh a kompresor nemůže při rozběhu pumpovat do ovzduší.
Jo a softstart musí být zapojen za hlavní stykač, co je řízen tlakovým spínačem kompresoru, jinak nemá smysl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3140

PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 13:55    Předmět: Citovat

Jo, myslím, že kompresor opravuje v garáži, kde má slabej přívod a potřebuje to jenom vyzkoušet, jestli něco nerachotí a pak to odveze jinam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17855
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st březen 15 2023, 16:22    Předmět: Citovat

U kompresorů stačí na rozběh ucpat sání. U potápěčskejch vysokotlakejch kompresorů hnanejch Hondou, který nemají na řemenech rozběhovou spojku by se ani nedala bez tohodle odlehčení Honda trhací šňůrou nahodit.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund