PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 14:01    Předmět: starší dům doplněn o LPS Citovat

Přemýšlím, jak pohlížet na LPS, která byla provedena dle ČSN 62305 na starším rodinném domě. Zařazeno do třídy LPS III.

Dům má sedlovou střechu. Rozměry objektu jsou 11m*11m. Nejvyšší místo na domě je stožár, na kterém je oddálený jímač. Vzdálenost (s) je splněna. Jsou tu celkem 3 svody provedeny pomocí ALMgSi. Zkušební svorky jsou umístěny cca 60cm nad definitivním terénem.

Každý svod je připojen na svůj zemnič (tedy uspořádání typu) A). Jednotlivé zemniče nejsou spolu vodivě spojeny. Naměřený zemní odpor 6,8R, 7R, 5,6R.

V bytovém RZV není na vstupu instalován žádný svodič přepětí.

Dle mě to nemůže vyhovět, protože se vůbec neřešila vnitřní LPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 21:12    Předmět: Citovat

Podle mě to vyhoví. Vyhovuje jak vzdálenost svodů pro LPS3, tak i zemní odpory .
Ze není ochrana před přepětím je věc jiná a týká se instalace.
Hromosvod jako takový by nejspiš vyhověl, zvlášt pokud je to LPS3
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17736
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 1:46    Předmět: Citovat

Hromosvoďáci, už nějaká norma řeší jestli může být zemnič v betonu "bílý vany" nebo nemůže být? Předloni se o tom na školení hádali jak psi a výsledek žádnej.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 19:58    Předmět: Citovat

Pokud udělám základový zemnič tak, že je "vanou" izolovaný od zbytku zeměkoule, moc dobré řešení to nebude!

-------------
K původnímu dotazu - je ten nový hromosvod spojen přes HOP (MET) s PENem a dalšími rozvody a velkými vodivými předměty?

- pokud ANO, bez přepěťových ochran je to špatně, protože si zanesete přepětí do rozvodu
- pokud NE, je to porušení požadavku nejen ČSN EN 62305, ale i stavební legislativy a to větší problém!

P.S. jakpak se asi spočítá seriozně a správně vzdálenost s u uzemnění v provedení A?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17736
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 1:24    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
Pokud udělám základový zemnič tak, že je "vanou" izolovaný od zbytku zeměkoule, moc dobré řešení to nebude!

Hmm, asi nevíš, co to je "bílá vana". Tam žádná izolace směrem ven do terénu není.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Muf



Založen: Feb 26, 2023
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: ne únor 26 2023, 7:39    Předmět: Citovat

LPS jednoznačně nevyhovuje a nemůže být revidován podle ČSN 62305 v platném znění. Podle těchto norem (62305-1 až 4) se LPS dělí na vnější a vnitřní a tak se i reviduje. Do vnitřní části LPS patří právě i přepěťové ochrany. Původní norma ČSN 341390 vnitřní ochranu neřešila.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.