Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jak budit optotriak cmos obvody?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 10:02    Předmět: Jak budit optotriak cmos obvody? Citovat

Navrhuji obvod s obvody řady CD4000 a nevím jak například na CD4081 připojit optotriak MOC3062. Můžu použít například budič CD4050, nebo to musím „prohnat“ přes nějaký tranzistor?
Co by jste doporučili?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3489

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:00    Předmět: Citovat

Když použiješ obvody CMOS HC/HCT, tak tím HC4050 to krásně vybudíš
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:11    Předmět: Citovat

Nevím, jestli si rozumíme, HC4050 je tuším na cca 5V. Já to hodlám postavit z hradel CD40XX a napájet to 12V.
Moje představa byla na výstup CD4081 připojit vstup CD4050 a z jeho výstupu přes rezistor 1k napájet ten MOC3062.
Nebo jsou mé úvahy špatné?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2812

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:16    Předmět: Citovat

Podívej se na výstupní charakteristiky 4050 plus na vstupní charakteristiku MOC3062 a bude to jasné. V případě potřeby lze ta hradla zapojovat paralelně.


4049-4050_output_chars.png
 Komentář:
 Velikost:  178.16 kB
 Zobrazeno:  57 krát

4049-4050_output_chars.png



moc3062_input_char.png
 Komentář:
 Velikost:  52.14 kB
 Zobrazeno:  40 krát

moc3062_input_char.png



_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.


Naposledy upravil JirkaZ dne út leden 10 2023, 11:24, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6596
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:21    Předmět: Citovat

Stačí ale i ten NPN tranzistor, R 15K z výstupu 4081 do báze, emitor na zem, z 12V přes R 680Ω na optotriak, z optotriaku na kolektor tranzistoru.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17730
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:28    Předmět: Citovat

Mám odzkoušeno, že když dáš MOC3061 malej proud skrz ledku, tak je z něj jen tyristor. To samý dělá 26MD02 ve spojení s triakama série BTAxx/yyy. Místo něj jsem nakonec použil MOC3063, stačí mu poloviční proud než ten co máš.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 22:17    Předmět: Citovat

JirkaZ napsal(a):
Podívej se na výstupní charakteristiky 4050 plus na vstupní charakteristiku MOC3062 a bude to jasné. V případě potřeby lze ta hradla zapojovat paralelně.

Koukám na ty grafy a po pravdě, moc z nich moudrý nejsem. U té CD4050 tak nějak odhaduju, že při těch 12V bych mohl hradlo v log.1 zatěžovat cca 15mA, ale co bych měl vyčíst z toho grafu MOC3062 netuším. V katalogu doporučují tuším jako vhodný proud 10mA, ale jak to souvisí s tím grafem? Prozradíš mi spojitosti, co mi unikají a jestli to vůbec odhaduju správně?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6596
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 22:23    Předmět: Citovat

U 4050 uvažuješ správně, závislost úbytku na diodě optočlenu na proudu a teplotě ti neříká celkem nic zajímavého, pokud máš napájení 12V, úbytek na diodě je proti tomu nezajímavý. Pokud nevyužiješ další hradla v 4050, použij ten tranzistor, vyjde to menší.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 13:26    Předmět: Citovat

Tak buzení by jsme měli vyřešené a nyní mě trápí další, řekněme teoretická otázka.
Ty optotriaky budou budit výkonné triaky KT804/800, ty pak přepínat cívky ATS přepínačů viz vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99979&highlight=
V podstatě jsou to takové velké klopná relé se dvěma cívkami na 230V na které se střídavě přivádí přepínací napětí. Jeho kontakty pak přepnou z měniče na síť a opačně. Schematicky jsem se to pokusil nakreslit níže.
A nyní o co mi jde. V současnosti je ten obvod při přepínání zapojený na stejnou fázi, kterou přepíná. Mě z toho vyplývá, že v okamžiku kdy dojde k přepnutí, to znamená sepnutí optotriaku, což se děje při průchodu nulou, je na přepínací cívce nulové napětí. Se stoupajícím napětím začne procházet cívkou proud a ATS tak v podstatě přepne, až když je na cívce poměrně velké napětí (+ nějaké zpoždění), to znamená, že i jeho kontakty, v případě zatížení, rozpínají při relativně velkém proudu. Nebylo by výhodnější, připojit ten ovládací obvod na jinou fázi a tím zajistit, že k rozepnutí kontaktů dojde v okamžiku, kdy je už na cívce mnohem vyšší napětí?



KT804.png
 Komentář:
 Velikost:  19.08 kB
 Zobrazeno:  35 krát

KT804.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
JirkaZ



Založen: Feb 26, 2021
Příspěvky: 2812

PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 13:30    Předmět: Citovat

Klíčové je ono zpoždění, které neznáš a navíc se časem může měnit (především mechanicky podmíněno).

Navíc můžou být v obvodu prvky různě posouvající fázi - taky neznámá.

Asi bych to neřešil.

_________________
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.

Ze dvou možností často volím tu třetí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 13:46    Předmět: Citovat

Konkrétně u toho mého typu uvádí výrobce dobu přepnutí 8ms. Těžko říct, jestli tím míní dobu přepnutí z kontaktu na kontakt, nebo celkovou dobu od příchodu ovládacího napětí. Spíše bych to viděl na 50ms, což je časový údaj který u doby přepnutí uvádí další výrobce.
Jedná se o klasickou 3fázovou soustavu, takže posun fází je vždy 120 stupňů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.