PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 11:15    Předmět: Správné zapojení záložního zdroje do TN-S Citovat

Jak správně (tj. bezpečně) zapojit záložní zdroj (UPS, elektrocentrálu) do koncové sítě TN-S pro případ přerušení dodávky ze standardní rozvodné sítě?

Aktuálně mám připojení prostřednictvím rozpínacího relé, kdy při výpadku sítě relé "spadne" a přepne se na záložní zdroj (nejdříve UPS, při delším výpadku elektrocentrála) v případě návratu napětí opět bezobslužně naskočí napájení ze sítě. Problémem tohoto řešení je, že v sepnutém stavu relé silně bzučí (v plechové rozvodnici je to v noci slyšet všude). Jsem si samozřejmě vědom jistého zpoždění při přepínání stavů, nicméně se zdá, že to nemá na funkčnost řešení zásadní vliv (osvětlení LED/zářivky, zásuvky pro PC/TV) - v obvodu je zařazena i přepěťová ochrana. Úplně nové relé ze začátku nebzučí, ale po určité době (1-2 měsíce) nakonec bzučí všechny a nejde to z tohoto důvodu reklamovat.

Díky za tipy, které respektují zásady elektrické bezpečnosti (aby se neobjevilo nebezpečné napětí na zástrčce, apod.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 11:18    Předmět: Citovat

Patrně Tě dočasně postihne omezení možnosti odesílat příspěvky, prosím vydrž.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 13:29    Předmět: Citovat

Napíšeš typ toho relé? Ne všechna relé jsou vhodná pro použití přenosu nemalého činného i jalového výkonu v domácí rozvodnici...
Asi by byl vhodnější nějaký třífázový stykač přímo na DIN lištu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 16:04    Předmět: Citovat

Odpověď do SZ od VVkA:
- V mém případě to je Hager ERC425S a před tím OEZ RSI-20-20-A230, ten byl 1F, bzučí ovšem oba...

moje reakce:
- Ten Hager by měl být v pořádku, je na něm při bzučení plných 240V na cívce? Co ti tu cívku drží? Nějaké podpěťové relé? Není problém v něm?

Ještě mě napadlo - jestli je to vyloženě tak, že cívka stykače je spínána přítomností napětí na přívodu do rozvaděče, tak zkontrolovat i cestu "nuláku".
Nemůže do toho stykače padat prach nebo jiné nečistoty z okolí? Zkoušel jsi ten OEZ rozdělat a podívat se, jak vypadá magnetický obvod, jestli tam není špína?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 951
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 18:14    Předmět: Citovat

vasekpetr1 napsal(a):

Asi by byl vhodnější nějaký třífázový stykač přímo na DIN lištu.
neviem ako v ČR, ale u nás sa musia odpojovať všetky pracovné vodiče, tak trojfázový stykač nevyhovuje. Použi prepínač sietí, ale nebude to za 50 korún
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 11:41    Předmět: Citovat

Už by ty odpovědi měly fungovat, pokud se zase někdo nezblázní.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 17:40    Předmět: Citovat

VvKa napsal(a):

Díky za tipy, které respektují zásady elektrické bezpečnosti (aby se neobjevilo nebezpečné napětí na zástrčce, apod.)

Jestli tomu rozumím, tak problém bzučícího relé (prach v dosedacích plochách obou částí jádra) je celkem vzdálen od problému, jak bezpečně přepínat instalaci na vlastní zdroj / distribuci.
Za bezpečné bych asi v mezích možností pokládal vzájemně mechanicky blokované dva manuální přepínače.
Přepínání jediným relé (stykačem) může haprovat i na obyčejném spečení kontaktů nadproudem. Nijak vzácné, nedávno jsem řešil u domácí vodárny.
Jádro cívky odpadne, jedna nebo dvě fáze se nepřeruší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33755
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 17:58    Předmět: Citovat

Existuju manualne 3-polohove prepinace na DIN listu. Ma to polohy I-0-II, takze sa prepina vzdy cez vypnuty stav.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2791
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:09    Předmět: Citovat

"hučení" je menší problém.
Větší problém je, že by se měly použít 2 spínací prvky, vzájemně blokované

A pokud máš "svoji lokální síť TN", není správné spoléhat na uzemnění energetické sítě (měl bys mít vlastní uzemnění)

Jde o to, že se to může přepnout na náhradní zdroj protože někdo opravuje kabel, a při nějakém svodu (stačí kondenzátory v EMC filtrech) se do PENu dostane jisté napětí...
Zabít kabeláře ve výkopu snad nechceš!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 10:24    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
měly by se použít 2 spínací prvky, vzájemně blokované

Stykačové kombinace přímo určené pro přepínání sítí jsou většinou blokované elektricky i mechanicky. Případně přes časové relé, k zamezení přepnutí při krátkém výpadku. U trojfázové sítě může být nutné hlídat přítomnost napětí na všech fázích.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 15:42    Předmět: Citovat

Nevim co tady vymejšlíte za kokotiny, pokud mu bzučí relé s kotvou na síťový napětí, tak tam dej vod mínvelu za 300 spínanej zdroj např. na 24 V stejnosměrnejch a relé/stykač s kotvou na daný napětí, ne?

A pokud se jedná v podstatě o kompletní bypass UPSky, tak musíš použít 4pólový relé, přepínat fázi i nulu, páč v obou polohách to musí být galvanicky oddělený, jinak ti většina UPSek hodně nepoděkuje. Na adekvátní proudy jediný takový je Finder 56.34.9.024.0040 v patici 96.74.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.