PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 14:51    Předmět: Zase jeden HOAX - měření 3F spotřeby Citovat

Dnes jsem byl zastižen telefonickým sdělením, že v ČR a v Bulharsku měří běžný domovní 3F elměr spotřebu podle proudu nejvíce zatížené fáze krát 3 s tím, že ostatní dvě ignoruje. Změna prý nastane za cca 10 let.

Protože já nejsem z oboru silnoproud a ten, co to tvrdí, tak je, požádám o komentář někoho, kdo z oboru taky je.

Předem se omlouvám, ale slíbil jsem, že to sem napíšu.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5223

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:14    Předmět: Citovat

Tak jak to říkali tak to musí být pravda...
No nicméně v práci to používáme u kompresorů atd. kde je souměrné zatížení. Šetříme tím jedno proudové trafo...

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:25    Předmět: Citovat

Tak rovnoměrný zatížení sítě a bez jaloviny je sen všech energetiků, ale 3F PFC na vstupu každýho RD je asi jen daleká budoucnost. Very Happy
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6569
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:26    Předmět: Citovat

https://www.elektromeryonline.cz/technicka-poradna/z-vasich-dotazu/
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19434
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:39    Předmět: Citovat

Jojo, tento hoax čas od času někdo vytáhne, už se řešil někdy před 12 lety na jiných fórech.
Jestli chceš schémata různých zapojení mechanických elektroměrů, zítra je naskenuji. Ale ty měří vlastně střední hodnotu výkonu v každé fázi (nebo se měří jen ve dvou a umístěním cívek automaticky vyjde ta třetí) a ty tři síly vyvolané vířivými proudy v hliníkovém kotoučku se mechanicky sčítají. V přepočtu na efektivní hodnotu se vychází z předpokladu, že napětí i odebíraný proud mají harmonický průběh. Jistou chybu měření může způsobit nesinusový odběr, ale to nemá s tím, jestli je zatížená jen jedna fáze, nebo všechny tři, co dělat.
Elektronické to dělají ještě přesněji, umí pobrat mnoho vzorků za periodu, z nichž vypočítají práci v každém vzorku, a sečtou ji. Tím se stalo měření do značné míry nezávislé na průběhu měřeného napětí a proudu. To se děje ve všech třech fázích, výsledkem je součet. Čili činný elektroměr naměří odebranou práci, ať už byla odebíraná jen v jedné fázi, nebo v každé fázi byla jinak velká, jako jejich součet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 15:43    Předmět: Citovat

Ne, mně stačí, že si tady autor dotazu přečte stejnou reakci, jako ode mě. Zapojení elměrů si může vygooglit.

Pak to končí tak, že chce pomocí SSR přepínat bojler zrovna na tu fázi, co je nejméně zatížená a to v reálném čase. To samozřejmě logiku má, ale v úplně jiné situaci.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 16:10    Předmět: Citovat

Jo, ke mne s tim asi pred rokem taky jeden znamy prisel. Je to takovej ten pitomiovsky typ - valka neexistuje - covid neexistuje - oteplovani neexistuje, za vse muze praskovani a 5G Smile

Rekl jsem mu ze je idiot kdyz tomu veri, coz ho tedy moc neuspokojilo, tak jsem argumentoval tim, at si da na prvni fazi tezbu bitcoinu a ze zbyvajicich dvou ktere se podle nej nemeri at tlaci elektriku zpatky do site misto fejkovych solarnich panelu.

Takze z 1 faze ktera se jedina meri bude mit bitcoiny, proud ktery proda zpet CEZu z 2 faze mu ±zaplati tezbu BTC na 1 fazi a prodej elektriny z 3faze bude jeho rejze. Dokonale perpetum. I pitomio jeho formatu musel uznat, ze je to blbost a ze na CEZu asi nebudou takovi idioti aby je tenhle ojeb nenapadl Smile

Neresme ze je to po technicke strance kravina, on tomu nerozumi a ja ho chtel slusne a hlavne nadobro zbavit myskenek na nejake udelatko na prepinani fazi jake chteli i po ZdenekHQ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9744
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 16:37    Předmět: Citovat

Ahoj. Máme doma jakejsi 3F elektroměr ZPA s modrým tlačítkem. Když jsem jej zkoušel mačkat, vypisovalo to mimo jiné také napětí a proud každé fáze zvlášť. Dokonce se dal jeden čas stáhnout návod k obsluze, kde bylo popsaný, co jednotlivý stisk tlačítka zobrazí. Ono se to za pár sekund vrací samo do výchozího stavu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17510
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 16:45    Předmět: Citovat

Když máš doma kvůli FVE čtyřkvadrantní elektroměr (spotřeba-výroba), tak v něm je asi 100 různých měřících registrů, všechny se dají vyčíst ale je k tomu potřeba mnohostránkovej manuál co je co. Smile No a tyhle registry to může kdykoliv přes GSM poslat distributorovi elektriky.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 18:04    Předmět: Citovat

Je nějaké odůvodnění toho, proč zrovna v ČR a Bulharsku?
Jestli se máme cítit polichoceni, že se dorovnáváme na vyspělý Balkán.
Vylezou z toho hausnumerické výsledky, které nám připomenou užitečný „bulharský koeficient“ používaný v dobách reálného socialismu nejen ve vědě a v ekonomice, ale v mnoha dalších odvětvích.

Bulharský koeficient je proměnlivé číslo, jímž je nutno násobit získaný výsledek, abychom obdrželi výsledek kýžený. Například bylo naplánováno, že se vyrobí 10 000 aut, ale podařilo se jich vyrobit jen 4000, takže bulharský koeficient v tomto případě je 2,5 a závěrečná zpráva odpovídá plánu. Když se aut vyrobily jen 2000, je hodnota bulharského koeficientu 5 (slovy 5).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 18:52    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
Je nějaké odůvodnění toho, proč zrovna v ČR a Bulharsku?...

Tvl je to hoax, co tam chces oduvodnovat. Nekdo si to cele proste vymyslel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepik9



Založen: Aug 31, 2010
Příspěvky: 2397

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 19:46    Předmět: Citovat

citace:
Bulharsku?
Protože tam fungoval ČEZ ? Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 625

PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 20:14    Předmět: Citovat

Mám tady elektroměr Eleman DTS 353-L a ten má tři LEDky, které blikají při odběru z jednotlivých fází. Když jsem zapojil rychlovarnou konvici mezi L2 a N, tak při vaření vody blikala rychle LED L2 a pomalu LED L3. Výstupy L1 a L3 byly nezapojené Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 951
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 6:35    Předmět: Citovat

Eleman DTS 353 asi nebude fakturačné meradlo, že ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 974
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 6:56    Předmět: Citovat

Neposlouchal ten dotyčný člověk náhodou Radiožurnál a nesmíchal hrušky s jabkama? Tento týden při cestě do práce jsem tam zaslechl nějakou krátkou zmínku o nespravedlivém účtování nerovnoměrného odběru s souvislosti s provozem FVE. (už to tu bylo probíráno). Já jsem to pochopil na první dobrou (i protože se tu o tom před časem diskutovalo), ale je mi jasné, že laik to mohl pochopit tak, že se ho to týká, i když FVE nemá...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund