Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1425 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so srpen 13 2022, 19:19 Předmět: DC spinac 400V 13A
Zdravim
Nema niekto overene zapojenie, ktorym by som mohol spinat rozopinat max 400V DC 13A?
Potrebujem pripajat FV panely k druhemu menicu, ale len za urcitych podmienok. (menic nema moznost inak deaktivovat vstup)
Ovladacie napatie moze byt v rozsahu 3.3V az 12V.
Rozmyslal som nad obycajnym MOSFETom, ale nie som si na 100% isty ci je to to najspolahlivejsie riesenie.
Pre napajanie obvodu by som pouzil izolovoany DC/DC menic aby sa neuzemnil vystup z FV.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1425 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so srpen 13 2022, 19:39 Předmět:
Prvy menic musi byt stale pripojeny, tam nie je moznost odpojenia.
Ten stykac som uvazoval ale bojim sa ako spolahlive to bude.7 Teda este som videl k stykacu pripojeny paralelne kond, ktory stiahne napatie(zacne sa nabijat) na chvilku pri rozpojeni kontaktov, aby obluk stihol zhasnut, ale zasa pri zopnuti to viac opaluje kontakty.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1634 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne srpen 14 2022, 8:12 Předmět:
[quote="mikollar"]Prvy menic musi byt stale pripojeny, tam nie je moznost odpojenia.
Tak ověř, jak je to s kapacitama na vstupech měničů. Jinak by bylo potřeba dát na vstup 1. měniče diodu, aby zabránila šlupce při připojení druhého.
Jináč - testoval jsem 3F AC stykač 16A 3kontakty seriově při 200V 10A DC a naprosto v pohodě, ani náznak oblouku. Celkem běžně se to tak používá, dokonce mám dojem, že je to povoleno i v některých DS stykačů.
Ale použitelné jen v případě pár sepnutí denně.
Mam doma takove ponekud exoticke rtutove stykace podobne tomuto https://www.ebay.com/itm/275366957108
Ty maji civky s pomerne nizkym prikonem, treba uvedeny ma civku 24V/150mA
Jestli najdes takovy co by ti po vsech strankach vyhovoval netusim, ale popatrat timto smerem muzes.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1425 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne srpen 14 2022, 19:18 Předmět:
Dikes za napady, prejdem si to este raz, popozeram co sa da zohnat. Zatial este druhy menic nemam, ked dojde a nezabudnem, tak sem napisem ako som to poriesil a ci to funguje
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po srpen 15 2022, 7:24 Předmět:
Mě na ohřevu TUV z FV panelů už od začátku července vyšívá stará V13 s kontakty v sérii, paralelně ke každému jsem ještě dal 1µF kondík. Za slunka tam je kolem 250V, 10A.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1425 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po srpen 15 2022, 7:48 Předmět:
Ono to asi tak nakoniec dopadne, len musim vyriesit to napajanie.
Napadlo ma este pouzit PoE, ethernet tam je a to uz by pri 48V mohlo preniest dost pre stykac.
Inak ide mi o vyuzitie solaru ked uz je nahriaty bojler. To su tie medzery v grafe
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.