Havárie po shození jističe - příčina FVE?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12307
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 11:16    Předmět: Havárie po shození jističe - příčina FVE? Citovat

Původně dvougenerační RD se 2 elektroměry, každé patro má svůj jističový rozváděč. Horní patro má jeden (společný?) proudový chránič, dolní patro má 2 - asi jeden pro koupelnu a druhý pro garáž a "venek" . V domě je pár týdnů instalovaná FVE, zapojeno na spodní jednotku, kde je mj. i vývod k bazénu.

Trochu zmatený popis, co se stalo :

Jedno stropní světlo v přízemí (LED stropnice) začalo zběsile blikat. Majitel ho chtěl vlastnoručně vyměnit, tedy šel a vypnul obvyklý jistič, ovšem okruh byl nadále pod napětím (dušuje se, že dříve tento jistič byl pro světlo) a on se nechtěl v tom rýpat jenom s vypnutým vypínačem. Tedy shodil "hlavní" jistič v tomto rozvaděči (B20)). Okamžitě se rozpípal alarm (obvyklý jev), ale spadl i proudový chránič v patře nahoře. Světlo vyměnil, jistič nahodil a vyskočil mu jistič + proudový chránič pro bazén. Znovu to pozapínal, měnič pro FVE signalizoval poruchu. Přijeli "hoši co to instalovali", rozebrali jističový rozvaděč a podle všeho měřili i odpor uzemnění. Odjeli s tím, že vše je v pořádku. Den poté zjištěno - nejde čerpadlo bazénu, mražák, ovládání brány a alarm jede z aku. Tyto spotřebiče jsou ZA jističem, který majitel vypnul při výměně světla. Jednoznačně to vypadá na solidní přepětí.

Otázka zní - je možné při správné instalaci vypnutím jednoho - dvou jističů způsobit takové škody??
Co se vůbec mohlo dít? Silné podezření je na zfušované připojení měniče FVE a zakrytí stop při servisním zásahu.

_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3996
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 13:52    Předmět: Citovat

Toto jsem zažil 2x. Na víně byl vždy 3f chránič. Po jeho vybavení a následném nahození neměl kontakt N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7808
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 14:33    Předmět: Citovat

Taky se přikláním k přerušenému N vodiči.
Proto to odskákalo více 1-fázových spotřebičů.
Blbý je, že už tam "ti kluci od FVE" přijeli, pokud tam udělali nějakou botu, tak ji možná napravili a nic už se asi nezjistí...

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12307
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 15:19    Předmět: Citovat

Ono je to celé dost divné. Podle fotek tam nikde není žádný 3f chránič. A dost zvláštní je, že při vypnutí jističe v rozvaděči dole vyskočil i chránič v patře, kde je na 100% pouze jednofázový rozvod a přívod je před hlavním jističem v rozváděči dole.
_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TomZL22



Založen: May 29, 2022
Příspěvky: 22
Bydliště: Zlín-východ

PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 15:38    Předmět: Citovat

Záleží na provedeni měníče u FVE . Typy co nemají transformátor a izolovaný výstup dokáží nadělat pěkný chaos . Na výstupu měniče bývají dva polomůstky v protifázi.

Takže například když je uzemněný minus DC vnitřní sběrnice na PE přes panely, tak je na N i L 120V AC v protifázi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 621

PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 16:02    Předmět: Citovat

Jestli to má měření a regulaci přetoků do sítě někde mezi elektroměrem a jištěním, tak bych se nedivil. Stačí nějaký nedobrý spoj po trase k měniči a může to dělat velké problémy.
Ten měnič by měl být /imho/ připojen zvlášním kabelem a jištěním do rozvodnice mezi elektroměr a další rozvody a nemělo by na tento přivod být zapojeno nic jiného.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milosak



Založen: Nov 27, 2018
Příspěvky: 484
Bydliště: Praha zapad

PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 16:29    Předmět: Citovat

Ano a tak je to i v požadavku distributora (zapojení)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12307
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 12:50    Předmět: Citovat

Tak podle všeho byl měnič FVE zapojený podivně, nejspíš na vývod, původně určený pro 3f zásuvku - tedy za 2 jističi. Majitel bude muset povolat někoho, kdo zadokumentuje celé zapojení a bude snad jasno.
_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.