PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 1:05    Předmět: Elektroměr a měření nesinusového odběru Citovat

Zdravím silnoproudaře a mám spec. otázku. Nápis na elektroměru viz obr.:
10 000 impulů = 1 kilowathodina. To je jasné.
[­­] 100 impulsů = 1 kilowathodina. Rozumím dobře tomu, že když elektroměr zjistí odběr jenom špiček, nebo jiného průběhu odběru, než celé sinusovky, začne počítat 100x rychleji ?



Elektroměr_a.jpg
 Komentář:
 Velikost:  276.71 kB
 Zobrazeno:  120 krát

Elektroměr_a.jpg




Naposledy upravil Quest dne po červen 13 2022, 2:31, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 6:21    Předmět: Citovat

Statický elektroměr snímá a zpracovává okamžité hodnoty proudu a napětí s velkou frekvencí vzorkování, takže i nesinusový průběh a krátké špičky měří s dostatečnou přesností. Hodnota 10 000 imp / kWh platí pro vlastní elektroměr. Nižší hodnota 100 platí pro impulsní výstup S0 k připojení dálkového kontrolního měření.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
misocko



Založen: Jun 26, 2009
Příspěvky: 1283
Bydliště: Hlohovec (Sk)

PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 6:54    Předmět: Citovat

Quest, myslim že celkovo v tom maš hokej a ani prvý udaj Ti nieje jasný. Ten počet pulzov je len informacia smerom von z merača, proste keby si pocital tie bliknutia LED a napocital by si 10 000, tak aj bez pohladu na zobrazenu hodnotu budeš vedieť že merač prave zaznamenal spotrebu 1kWh.
2. O akej vyhode tu hovoriš v suvislosti so spinanými zdrojmi a usporou? Mysliš že uspora spociva iba v tom že merač nedokaže namerať pulzný odber a spinane zdroje vlastne klamu o odbere? Vlastne okradaju distributora? Asi by to chcelo čo to poštudovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Quest



Založen: Dec 10, 2008
Příspěvky: 479
Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.

PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 8:13    Předmět: Citovat

To Achab: Díky za plné vysvětlení. (Ani můj revizní technik el. neznal odpověď).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 11:59    Předmět: Citovat

Může být ten výstup z elměru přístupný i odběrateli ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 12:32    Předmět: Citovat

Ano, se souhlasem distributora. Viz např. informace ČEZ - komunikační rozhraní

Odběratel na vlastní náklady zajistí montáž zařízení v souladu s připojovacími podmínkami. Připojení výstupu, případně výměnu elektroměru za typ s požadovaným rozhraním provede pracovník distributora.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund