Pojistu jsem testoval uz vcera nasel sem 63 mA a dnes sem vyhrabal 50mA a vydrzi vpohode udelal sem pres opravdu 60 pokusu zapnuti s vyb. kondikem i to tam ruzne zastrkovat aby byla sance aby to dostalo prdu co nejvetsiho rozdilu v sinusovce a v pohode. Musim tedy rict ze obe pojistky jsou Téčkové
Pro klid duše bych použil na vstupu rezistory s pojistkovým efektem a dal jeden na L a jeden na N. Pak při náhodném zkratu dojde k odpojení od sítě.
Bastl s TL431 bych nahradil obvodem Microchip SR10.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/SR10%20B080613.pdf
Když se započítá promrhaný čas, tak to při pár kusech vyjde levněji.
Nevim kde si vzal TL431 ale jestli myslis ten tyristor tak nevim co je na tom sloziteho vzdyt je to par soucastek... kdyz nepocitam diody v mustku a vstup, tak tyristor zenerka a 2 odpory je jednoduzsi nez tam davat io ktery se nemusi za par let vyrabet pak to bude neopravitelne...a navic je v smd... pripada mi to jako slozitejsi. A jeste to kreslit do knihovny uff. Ale i tak diky za tip
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.