Zaslal: po duben 04 2022, 18:52 Předmět: Připojovací podmínky EGD a průřez HDV
Připojovací podmínky jsou mi jasné. Vodič PEN musí mít průřez 10mm2 CU. Snížení na 6mm2 může být pouze za měřenou částí při maximální délce kabelu 15m.
Jak by jste jako revizní technici pohlíželi na použitý kabel u HDV CYKY 5*6, kdy modrý a ZŽ vodič je spojen k sobě (tedy paralelně) a tvoří PEN.
Bavím se o přímém měření a 3F hlavní jističi o jmenovité hodnotě 25A
Impedance poruchové smyčky je v pořádku. Jde hlavně o připojovací podmínky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 04 2022, 20:04 Předmět:
Kdysi jsme se o tom bavili na školení, technicky i fyzikálně je to v pohodě, ale E-On (tenkrát) tohle řešení údajně neakceptoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út duben 05 2022, 17:49 Předmět:
U mě by to neprošlo. Připojovací podmínky distributora a požadavek na prurez PEN je dany.
Nevím, jak dlouhe to HDV je, aby byl rozdíl mezi 4x10 a 5x6 tak podstatný. Pokud to bylo kvuli ceně, bylo lepší použít AYKY 4x16
Bohuzel, tohle je spatne a je nutno predelat
EGD to akceptovat v žádném případě nebude.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.