Bojler-impulzní relé Eaton S230/S (špatně vypíná)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
salus



Založen: Jan 03, 2019
Příspěvky: 80
Bydliště: Chrudimsko

PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:05    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Nebo řada Z-TN230 - umožňuje volbu trvale zapnuto - automaticky - trvale vypnuto (odpojená cívka). Vyrábí se i typy s automatickým návratem, například Hager ETC225S (ruční režim trvá pouze do přivedení ovládacího napětí). Tyto funkce se uplatní spíš při nedostatečné kapacitě bojleru a době NT 8 hodin (sazba D25d). Při NT 20 hodin u přímotopných sazeb jsou většinou zbytečné.


Řada RSI-20-20-A***M od OEZ tuto funkci umí také.



Image_00163.JPG
 Komentář:
 Velikost:  87.02 kB
 Zobrazeno:  67 krát

Image_00163.JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zbigniew



Založen: Feb 13, 2022
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 13:05    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Nebo řada Z-TN230 - umožňuje volbu trvale zapnuto - automaticky - trvale vypnuto (odpojená cívka). Vyrábí se i typy s automatickým návratem, například Hager ETC225S (ruční režim trvá pouze do přivedení ovládacího napětí). Tyto funkce se uplatní spíš při nedostatečné kapacitě bojleru a době NT 8 hodin (sazba D25d). Při NT 20 hodin u přímotopných sazeb jsou většinou zbytečné.


Díky za informaci, já mám sazbu D25d, bojler mám ale možná až moc velký panímáma je maximalistka, tak si poručila Dražice 200S. My jsme 3, takže můžeme zvát i sousedy.
Tento týden mi přijde odborná firma, asi za hodinu budu telefonicky dojednávat podrobnosti, takže vaše know-how využiju.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19500
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 14:12    Předmět: Citovat

To je krásný rozbor jednoho omylu na třiapůl stránky.
A přitom stačilo napsat, že povel z HDO je aktivní sepnutím na pracovní nulu, takže použití impulsního bistabilního relé na spínání boileru je nesmysl.
Tam stačí obyčejné instalační relé s NO kontakty, ani stykač není nutný, jestli to relé má dostatečně dimenzované kontakty. Když nemá boiler přes 2,4 kW, používám toto. Za sedm let, co je dávám místo odešlých stykačů, ještě žádné relé nezazlobilo. No, a i kdyby jeden kontakt odešel, je vedle něj ještě jeden.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1524
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 14:31    Předmět: Citovat

Když má relé (stykač )dvoje kontakty, tak je zapojuji rovnou paralelně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zbigniew



Založen: Feb 13, 2022
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 15:12    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
To je krásný rozbor jednoho omylu na třiapůl stránky.
A přitom stačilo napsat, že povel z HDO je aktivní sepnutím na pracovní nulu, takže použití impulsního bistabilního relé na spínání boileru je nesmysl...


Díky chlapy za rady, ač ne vždy úplně rozumím řeči vašeho kmene.
Už mám domluvenou firmu na středu.
Škoda, že vaše znalosti neměl borec, co impulzní relé k bojleru instaloval.
Mě úplného diletanta v oblasti elektro, odchovaného panelákovým ústředním topením a vodou ohřátou v městské kotelně skoro 20 let ani ve snu nenapadlo, že je něco špatně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund