1F zásuvka 230V z 3F přívodu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 10:29    Předmět: 1F zásuvka 230V z 3F přívodu Citovat

3F přívod ke sporáku (jištěný nevím proč, jističem 3x13A s charakteristikou C). Odporuje něčemu, pokud z tohoto přívodu, na jednu z fází, napojím 1F zásuvky? Podle mě by to mělo být ok, ale nejsem si úplně jistý.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5651
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 10:47    Předmět: Citovat

A máš tam přivedený nulák?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 961
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:04    Předmět: Citovat

koľko zásuviek tam chceš pripojiť, aký je prierez kábla ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:20    Předmět: Citovat

Kabel je 2,5mm, 4žilový, tedy soustava TN-C (na ten kabel byl doteď připojen 3F sporák). Teď tam chci připojit varnou desku (ta se připojuje 2-fázově) a tu třetí fázi bych chtěl využít pro řekněme 2-3 zásuvky 230V
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 961
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:26    Předmět: Citovat

nieje to úplne košér, každý okruh by mal mať zvlášť kábel, ale v byte to asi ničomu nevadí, kľudne to tak sprav. Istič necháš pôvodný, alebo ho chceš meniť za 16A ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:33    Předmět: Citovat

Len ti to neprejde reviziou, keby nahodou bola potrebna. Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm². Inak povedane, v bytovej instalacii sa nemoze pouzit (kedze ho do zasuvky nepripojis).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:34    Předmět: Citovat

jistič nechám původní, pokud by s ním byly problémy tak asi není problém ho kdykoli v budoucnu vyměnit za B 3x16A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:37    Předmět: Citovat

Já to mám taky tak, pětižil 2.5mm², mám tam sporák + mikrovlnu + konvici, abych nepřetěžoval zbytek okruhu. Jištění 16A.

Měl jsem tenkrát natáhnout o jeden kabel do kuchyně víc, ale ono se to ve starým baráku dělá blbě, tak ty nejnovější silový rozvody vedou v lištách ve sklepě pod stropem a podlahou ke spotřebičům (sporák, aku atd.)

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]


Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 01 2022, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2481
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:39    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm²

Za jakých podmínek musí být PEN 10mm? v tomhle případě snad ne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 961
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:42    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Len ti to neprejde reviziou, keby nahodou bola potrebna. Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm². Inak povedane, v bytovej instalacii sa nemoze pouzit (kedze ho do zasuvky nepripojis).
to si ešte nikdy nevidel dvojžilovú predlžovačku zo zvonkového drôtu ? A najlepšie vytiahnutú spod krytu zásuvky Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 11:48    Předmět: Citovat

Videl som z dvojlinky. Nasledne zabavil a zrusil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 12:13    Předmět: Citovat

Když budeš revizákovi tvrdit , že je to původní a budeš to mít ještě jednou jednofázově odjištěné ... Ale musí to být stále jen dva dráty .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1591
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 12:15    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Len ti to neprejde reviziou, keby nahodou bola potrebna. Prierez PEN vodica musi byt totiz minimalne 10mm². Inak povedane, v bytovej instalacii sa nemoze pouzit (kedze ho do zasuvky nepripojis).


U nových instalací. U starých, které jsou celé v TN-C při průřezu "již od" 1,5 je to šumafuk.

Pokud majiteli/provozovateli nevadí, že má v celém baráku dvoužíl (a zřejmě včetně koupelny), pak účelné rozdělení původního trojfázového přívodu ke sporáku na 2f pro varnou desku a 1f pro troubu je naprosto v pohodě a vůbec bych to neřešil. S revizákem se tohle vybaví tak, že uvede v revizi jen 3f přívod pro sporák.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_01



Založen: Sep 15, 2018
Příspěvky: 961
Bydliště: BB SK

PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 12:32    Předmět: Citovat

požiadavka na PEN 10mm2 sa vzťahuje na inštaláciu nového pevného rozvodu, takže ako bolo povedané, kľudne to tak urob, ale veľmi sa s tým nechváľ
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4254
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 22:58    Předmět: Citovat

Poziadavka je doviest do bodu prechodu z tnc na tns 10mm. On ale nebude menit sustavu takze o poziadavke 10mm nemoze byt ani rec. Jedine co musi dodrzat je podmienka bezpecneho vypnutia pri skrate do 0,4s. To je vsetko. Samozrejme zasuvky na 230 zapojit v tnc
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund