Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 04 2022, 10:33 Předmět:
osobně bych si tipl, že je použitý jako usměrňovací kondík pro měnič. Ty motory bývají třífázové bldc , nakonec ono je to na osazení i konektorech vidět. Aby se motor roztočil do plných obrátek musí být na PMW konektoru napájení PMW vstup připojený k - napájení.
Tak čerpadlo už maká!
Byl vadný elyt 100 µF/25 V (ten rozměrově větší ze dvou). Pro jistotu jsem si ještě před zavíračkou v obchodě koupil oba elyty i ten "rozběhový" kondík, po výměně hned toho prvního se čerpadlo rozběhlo. Sehnal jsem jenom na 105 ℃, ale kdyby zase vydržel 11 roků jako původní, tak budu rád.
Na desce elektroniky se také rozsvítila malá červená LED dioda, o které jsem ani nevěděl.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo mi radili a zapojili se do diskuze, hlavně Zakymu. Ale každý Váš postřeh byl pro mne amatéra velkým přínosem a poučením. Jste opravdu odborníci na svých místech.
Takže když servisák už v podstatě objednával nové čerpadlo a s výměnou to kalkuloval na 7 200 Kč, díky Vašim radám bylo zprovozněno za cenu součástky 3 Kč!
Ještě jednou velké díky, mám Vás všechny rád
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá únor 04 2022, 22:56 Předmět:
Asi jak se povede. Máme v kotelně 3 čerpadla - v kotlích dvě primitivní s třístupňovým přepínáním otáček a na patě stoupačky elektronicky řízené (plynule mění otáčky podle průtoku). Všechno Grundfos, 25 let v provozu a nějak rozdíl v životnosti nepozoruji - všechna 3 původní a šlapou
To už bych spíš viděl jako účelné použít bldc motor na nízké napětí, při provozu ze sítě přes ac/dc zdroj, při výpadku z aku.
kdysi stačil samotížný systém ÚT kde se už vůbec nemělo co posrat.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so únor 05 2022, 23:25 Předmět:
V kotloch sa to používa preto, aby si kotol resp obsluha vedela upravovať otáčky čerpadla. V kondenzačných kotloch je dôležité udržiavanie požadovanej delta T medz výstupom a spiatočkou. Napríklad kotly Atag pomocou toho udržujú delta T na 20°C.
Tak čerpadlo už maká!
Byl vadný elyt 100 µF/25 V (ten rozměrově větší ze dvou). Pro jistotu jsem si ještě před zavíračkou v obchodě koupil oba elyty i ten "rozběhový" kondík, po výměně hned toho prvního se čerpadlo rozběhlo. Sehnal jsem jenom na 105 ℃, ale kdyby zase vydržel 11 roků jako původní, tak budu rád.
Eslis tam dal nějakej odpad, což je prakticky jistý, a eště navíc nevhodnýho typu, tak to může taky vydržet rok.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.