Zaslal: pá prosinec 10 2021, 22:41 Předmět: Digitál snímač teploty do analogu
Zdravím všechny,
mám prosbu, u regulace topení mám snímače PT100 případně možnost PT1000, ale... čidla jsou poměrně daleko a kompenzace se mi čas od času rozjede. Existuje nějaká jednoduchá možnost jak osadit na konec digitální snímač, ať už 1wire nebo cokoliv jiného, protáhnout kabelem a na druhém konci to převést na analog? Na Arduino jsou moduly odpor-digitál, ale tady je to potřeba přesně opačně...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: so prosinec 11 2021, 8:01 Předmět:
To by bylo docela komplikované - AD /DA převod, dlouhá sběrnice s možností rušení, napájení...
Spíš bych se podíval, co způsobuje to "rozjetí kompenzace" , může to být snadno řešitelné. Zkontrolovat přechoďáky, dát tlustší dráty,popř. 4 drát připojení, PT1000 bude při dvoudrátu 10x níň citlivé na odpor přívodů...
Nebo 10k termistor s linearizací...
Nebo KTY81 ( odporové lineární čidlo 2kΩ)
Nebo osadit hned u čidla převodník T/U
atd.....
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 786 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 20:47 Předmět:
Já to pochopil tak, že tazatel chce na měřicím místě osadit nějaké digitální čidlo, a jeho digitální signál teprve těsně před regulátorem převést na analogový pro regulátor.
Nicméně čidlo typu PT je samostatné, a je odděleno od všech případných zdrojů. Tak by také vstupní signál pro regulátor musel být galvanicky oddělený. Což mi připadá trochu ehm..."kostrbaté"
Po kotelnách a výměníkových stanicích se tahaly signály od čidel PT100 na poměrně dlouhé vzdálenosti stíněnými kablíky. Dost často se vzdálenost blížila i ke 100m. Jen tam holt tenkrát nebylo moc rušení ze spínaných zdrojů, měničů otáček motorů, atd ...
Bohužel nevíme vzdálenost vedení, a blízkost případných zdrojů rušení.
Také je silně zavádějící údaj:
"a kompenzace se mi čas od času rozjede" Co si pod tím vojín Kefalín asi tak máme domyslet.
Zaměřil bych se na regulátor, hlavně připojovací svorky. Dost často se uvolní pájené vývody šroubovacích svorkovnic do plošného spoje, a pak jsou tam studeňáky, měnící nedefinovaně odpor v celém měřicím vstupním obvodu, a způsobující záhadné závady přivádějící servizáka až ke zšedivění.
Vašek
Naposledy upravil VASEK_W dne po prosinec 13 2021, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 21:45 Předmět:
vikino napsal(a):
Existuje nějaká jednoduchá možnost jak osadit na konec digitální snímač, ať už 1wire nebo cokoliv jiného, protáhnout kabelem a na druhém konci to převést na analog?
To je přeci standard situace u průmyslový regulace. Převodník PT100 na unifikovanej signál 0-10V a nebo na proud 4-20mA. Na straně vyhodnocení si s tím už musíš nějak poradit. Koukni na stránky s regulační technikou. Ale nebude to za stovku kus. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.