Zaslal: po listopad 29 2021, 14:11 Předmět: Přeznačení CYKY
Nová instalace, přívod k termostatu, N, L a zpět spínání modulovýho relé v rozvaděči. Elektrikář, co dělal instalaci to podělal a místo 5C x 1,5 z projektu dal jen 3C x 1,5. Kabel je skoro 60 metrů, skrz hotový omítky a pod polyšem podlah a zateplenou fasádou. No a já tam mám zprovoznit topení.
Vím, že přeznačovat žlutozelenej se nesmí. Jenže co mě zbejvá?
Bezdrát od Elektrobock tak daleko nedostříkne. Je to skrz tři zdi a železobeton strop.
Termostat by se mohl připojit kabelem 3A (hnědá, černá, šedá) a šedou přeznačit na modrou, to by snad revizí prošlo.
Tak mě napadla prasárna stáhnout u termostatu a v rozvaděči až v medvědím ho_vně kabelu žlutozelenej a modrej, z kusu 3A stáhnout černou a šedou, dát nabotnat do toluenu, natáhnout na holou měď a udělat z toho 3A.
Vím, je to prasečina ale revizák by si toho nemusel všimnout. Ten původní elektrikář, (melouchář) poslal mě i investora do prodloužených zad, tak co mi zbývá.
Asi tady nikoho nic lepšího nenapadne, co? _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po listopad 29 2021, 14:26 Předmět:
No norma hovoří o přeznačování ŽZ jasně, ale pokud by to bylo v mém domě, naučil bych se s tím žít. V cizím už bych měl strach...
Výměna termostatu za typ bez napájení?
Ten termostat pořebuje "nulu" nebo je to jen spínání kontaktu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 29 2021, 14:42 Předmět:
Myslím, že základ toho, to na prasáka přeznačit, je udělat to potichu a ne si o tom povídat na fóru, protože veřejně ti to přece nikdo odsouhlasit nemůže Tu vyměněnou izolaci na to navlékneš i bez chemie, připrav si na konci mědi "tupou špičku", lehce to mázni olejem a natáhni izolaci nahřátou v horké vodě, dá se i přinést v termosce, s už namočenou izolací. Na srovnaný vodič ji prostě nasuneš. Natrénuj to nejdřív na kusu jiného vodiče. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po listopad 29 2021, 15:28 Předmět:
Přeznač to na obou stranách, většinou se dá ta izolace stáhnout a místo ní natáhnout správná barva bez nějaký chemický lázně.
Je to sice na ho.... ale co už ted.
Revizák to až tak podrobně zkoumat nebude, ještě jsem takovýho neviděl. Pokud teda na svorkovnici L neuvidí ZŽ.
Po různých matlalech kolikrát vidím i ZŽ ve vypínačích ř.6/7. Je to na přesdržku.
Nikdo si nenechá rozmlátit barák kvuli vyměne kabelu protože nemá vevnitř správnou barvičku.
Termostaty běžně tahám 3A a napájení beru ze světelného okruhu - krabici na termostat většinou umístujeme stejně vedle vypínače, takže se to přímo nabízí.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 951 Bydliště: BB SK
Zaslal: po listopad 29 2021, 17:45 Předmět:
norma nieje záväzná a nieje vyhláška ani zákon ktorý zakazuje preznačovať ŽZ vodič. Striktne vysvetlené, preznačovať môžeš, ale v celej dĺžke a priereze. A kde nieje žalobca, nieje ani sudca... Ak sa budeš striktne držať zákazu preznačovania navrhneš investorovi prekopanie baráku kvôli zlej farbe kábla, tak prekopne teba a nájde si nejakého šmudlu v krčme, čo mu to zapojí hocijako a ešte budeš za vola nakoniec ty. Takže ak sa to urobí dobre a bezpečne, v inštalácii v RD by som problém asi nevidel. Ale hlavně o tom hodně kecejte, blbouni ako povedal Turek, keď prešli Drápalíka kombajnom
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 29 2021, 19:04 Předmět:
Tak jsem se od tamtud před chvílí vrátil a je to totál v hajzlu. Ten "elektrikář", nejspíš elektrozedník nejenže natáhnul jinej kabel ale ještě nějak dokázal, že 3C má přerušenou černou. Tak to je výborný, baterkovej termostat s podlahovou a prostorovou sondou (podlahový topení pod HeadPackem) asi neexistuje a stejně by musel být žlutozelenej přeznačenej. Navíc jestli je ten kabel rozvrtanej, tak může časem odejít i další žíla a nebo se to v tom narušeným místě časem šlusne. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 29 2021, 19:10 Předmět:
RadekB napsal(a):
Termostaty běžně tahám 3A a napájení beru ze světelného okruhu - krabici na termostat většinou umístujeme stejně vedle vypínače, takže se to přímo nabízí.
Nojo, jenže pokud vemeš hnědou nebo modrou z vypínače, tak musíš mít společnej chránič na světla a elektrický topení. A pokud to jsou topný kabely, asi víš, co dělaj chrániče pokud je těch opletených topných kabelů na jednom chrániči pár set metrů, až kilometr. _________________ Jirka
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po listopad 29 2021, 21:06 Předmět:
[quote="Celeron", jenže pokud vemeš hnědou nebo modrou z vypínače, tak musíš mít společnej chránič na světla a elektrický topení. A pokud to jsou topný kabely, asi víš, co dělaj chrániče pokud je těch opletených topných kabelů na jednom chrániči pár set metrů, až kilometr.[/quote]
Z vypínače beru jen napajeni termostatu, vlastní topení se napaji z vlastního přivodu, zpravidla spinaneho pres stykač, ovladany HDO a kontaktem toho termostatu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 29 2021, 22:58 Předmět:
Nojo, ale ona většina termostatů západní provenience nemá rozdělený napájení a silovku. Není důvod, neznají HDO. A to co dělá ABB s rozděleným napájením je neuvěřitelná sra čka. Naprosto blbá konstrukce, zdroj a průtok silovky relátkem natolik ovlivňuje prostorovou sondu, že to je jako termostat k nepoužití. _________________ Jirka
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 616 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út listopad 30 2021, 9:04 Předmět:
Celeron napsal(a):
, že 3C má přerušenou černou. .
Měl jsem od kamaráda půjčenou hledačku kabelů s generátorem a povedlo se mi v paneláku najít přerušený vodič celkem přesně. Takže bych neházel flintu do žita a šel hledat to přerušení.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.