PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 12:36    Předmět: Citovat

ke stykačům se prodávají i zpožděné kontaktní bloky , stejně, ale myslím, že u tak malého výkonu není potřeba řešit, nějaké přechodové stavy. Naopak čím rychlejší tím menší riziko oblouku .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 13:14    Předmět: Citovat

Jmenuje se to automatic transfer switch. U běžných relé nemáš zajištěné, že když se ti slepí kontakty, tak nedojde k sepnutí toho druhého.

https://www.aliexpress.com/item/4000944514981.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 7:30    Předmět: Citovat

bu2520 napsal(a):
řešit, nějaké přechodové stavy. Naopak čím rychlejší tím menší riziko oblouku .

Nevím, můj selský rozum mi říká, že když rozpojuju obvod, zejména pokud je tam indukční složka, může na kontaktech vzniknout oblouk. Ten u střídavého napětí zanikne průchodem nulou, tedy v nepříznivém případě třeba až za 8ms. Pokud do této doby připojím nesfázovaný INVERTOR, který může mít oproti odpojovanému napětí rozdíl až 660V, v lepším případě vylítaj jističe, v tom horším a pravděpodobnějším to Invertor nepřežije. A to vše i při pominutí možnosti slepení kontaktů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 7:34    Předmět: Citovat

_luky_ napsal(a):
Jmenuje se to automatic transfer switch.

https://www.aliexpress.com/item/4000944514981.html


jen u toho odkazu úplně nerozumím větě "Only for city power and Generator, not for PV system and inverter."
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 975
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 8:00    Předmět: Citovat

Přes noc mne napadlo poloautomatické řešení -
1. Přechod z Invertoru na veřejnou síť:
Odpadne relé napájené z Invertoru a přes rozpínací kontakt sepne vzdálené stykače. Předpokládám že tento přechodový stav by neměl být nebezpečný, napětí z invertoru nejdříve zanikne načež odpadne relé a jeho rozpínací kontakt sepne stykače (které pochopitelně budou mít jak rozpínací kontakt od Invertoru tak spínací pro veřejnou síť). Toto relé navíc mohu případně na odpad libovolně zpozdit.
2. Přechod z veřejné sítě na Invertor:
u UPS manuální nearetované rozpínací tlačítko v obvodu vzdálených stykačů, jehož stiskem stykače odpadnou (eventuálně přes rozpínací kontakty stykačů dohledová indikace zpět, že stykače jsou odpadnuté). Za držení tlačítka manuální start Invertoru, po jeho startu vzdálené stykače již nepřitáhnou, neb je bude blokovat rozpínací kontakt relé na výstupu Invertoru, zmíněném v bodě 1.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.