K: Regulační oddělovací transformátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kokun



Založen: Jun 21, 2008
Příspěvky: 8818
Bydliště: Valachy

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:54    Předmět: Citovat

Sendyx napsal(a):
Dederoni (RFT) vyráběli LTS006, není to náhodou zároveň izolační trafo? LSS010 a 020 jsou jenom autotrafa, pokud se nepletu.

Jj - jenže na rozdíl od toho oddělovacího a zároveň regulačního trafa Grundig (anebo toho petulova) jsou v těch DDR trafa dvě - regulační autotrafo + odděl. trafo.
Pohled do podobného-slabšího Trennstelltrafa LTS 002:


_________________
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:59    Předmět: Citovat

To je ono!
Ještě za toho předchozího bolševika, jsem se pokoušel tohle nejmenší ESS-ko sehnat, je to myslím ESS102, nepovedlo se. Nejmenší k sehnání asi v r. 1984 bylo ESS110, desetiampérová kráva, dost problematicky provedená.

Místní odbordelníci přes silnoprd by mohli vysvětlit, jak to, že v tehdejší době, doslova sešněrované přísnými normami a přísnými předpisy, nemá z principu funkce oddělovací trafo, na výstupu zemnicí kolík!

V jiným vlákně bylo totiž tvrzeno, že i když si dáte do izolační kastle oddělovací trafo 230/230V, zkoušené na 4kV jako bezpečnostně-oddělovací, které má vinutí oddělený i prostorově - tak jeho výstup zemnicí kolík mít musí! Proč?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 13:19    Předmět: Citovat

Při náhodném spojení jednoho z pracovních vodičů s uzemněnou neživou částí chráněného zařízení by vzniklo napětí proti zemi. Tedy degradace ochranného opatření, jako by tam trafo nebylo.

Ochranné oddělovací trafo pro jeden spotřebič nesmí mít kolík připojen, někdy se vůbec neosazuje.

Ochranné trafo, případně rozvod s více zásuvkami nesmí mít kolíky spojené s ochranným vodičem PE, ale musí být vzájemně propojené - slouží jako ochrana pospojováním (u spotřebičů třídy I).

Jiná situace je v rozvodech sítí IT - neživé části jsou vždy uzemněny (společně, skupinově nebo samostatně).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kokun



Založen: Jun 21, 2008
Příspěvky: 8818
Bydliště: Valachy

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 15:09    Předmět: Citovat

sinclair napsal(a):

Ještě za toho předchozího bolševika, jsem se pokoušel tohle nejmenší ESS-ko sehnat, je to myslím ESS102, nepovedlo se. ...

Já jsem sehnal (když jsem začal se servisováním, jako OSVČ) reg., oddělovací trafo přes nějakou inzerci. Byl to výrobek Te Pardubice - vyrobený pro jejich výr. potřeby. Má to i jejich štítek - bylo jich vyrobeno asi jen pár ks.

Kdybych tušil, že sháníš ESS102, tak jsem ti ho mohl poskytnout. Měl jsem ho nachystáno (i s oddělovákem 220/220V-300W - Svit Gottwaldov), že si ho vyrobím.
Když se naskytla ta možnost koupě, tak už k tomu nedošlo. A je to tak cca 5let, co jsem obojí přenechal jimirkovi - stavil se u mně pro ně, když se vracel z Vídně do Ostravy.

_________________
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7933
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 16:11    Předmět: Citovat

Mě spíše zajímá ten sběrač sekundáru. To je nějaký uhlík? Nebo rolna, co jezdí po závitech? A nespojí někdy jeden závit nakrátko, když zastaví v mezeře?
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5012
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 16:24    Předmět: Citovat

Spojí. Kdyby nespojil, výstupní napětí by padalo k nule.
Ale sběrač(uhlík) má tak velký odpor, že závitový proud je bezpečně malý.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vw181



Založen: Feb 01, 2006
Příspěvky: 70

PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 13:26    Předmět: Citovat

https://www.sbazar.cz/AAAAA/detail/141688130-oddelovaci-transformator-regulovatelny-1-250v-16a
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5156
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 17:50    Předmět: Citovat

Magor nebo uživatel? Wink Rolling Eyes
_________________
Rotor rotuje a stator stagnuje...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1023
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 13:48    Předmět: Citovat

Připojím se do existujícího tématu..

Sehnal jsem tento oddělovací regulační transformátor v původním stavu
https://aukro.cz/oddelovaci-a-regulacni-transformator-tst-280-6-6963558734
Od výroby má kolík spojený s PE, takže kolíky odpojím, když ho chci použít jako oddělovací, že?

Měl tenhle přístroj nějaké speciální určení že je to tak zapojeno?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31768
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 14:10    Předmět: Citovat

Ferdislave, obávám se, že to tvoje "tohle" je jenom regltrafo, bez galvanickýho oddělení.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1023
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 14:35    Předmět: Citovat

Fakt je oddělovací, má samostatně primár a sekundár, i jsem si to procinknul a proměřil, sám jsem to zjistil až při rozborce a čištění

tu je popis v němčině
https://www.ostron.de/Energieversorgung/Trennstelltrafo-TST-280-6.html


Naposledy upravil ferdislav dne pá červenec 29 2022, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nagant



Založen: Nov 11, 2005
Příspěvky: 1064
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 14:37    Předmět: Citovat

Tady je k tomu článek:
https://www.elektropraktiker.de/ep-2000-11-950-950.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=5333&hash=164dddc8f4a8dd838030acd6e9d6ac19

Pokud jsem pochopil, tak nechat PE přívodního vodiče připojené jen na kryt zařízení a předřadit proudový chránič. A výstupní zásuvku doporučují používat jen jednu. A výstup jistit vhodnou pojistkou.
Je to tak?


Naposledy upravil Nagant dne pá červenec 29 2022, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 14:42    Předmět: Citovat

Podle tehdy platné normy TGL jde o "izolační transformátor," zařízení jako celek odpovídá třídě I. Současným požadavkům na ochranné oddělení nevyhovuje. Schéma na obrázku: a) - původní zapojení, b) - návrh úpravy.


TST280_6.jpg
 Komentář:
 Velikost:  96.08 kB
 Zobrazeno:  41 krát

TST280_6.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ferdislav



Založen: Aug 15, 2011
Příspěvky: 1023
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 14:45    Předmět: Citovat

Tak to by odpovídalo jak to chci, mě stačí jedna zásuvka a PE v zásuvce se od kastle odpojí
Pojistka sekundáru je instalovaná na panelu přístroje od výroby, primár ji nemá..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 15:22    Předmět: Citovat

Jak zmiňuje článek na odkazu, ani úprava nezaručuje splnění všech současných požadavků. Správně by se měly ověřit další vlastnosti, jako konstruční uspořádání, izolační vzdálenosti, test 4 kV apod.
Pro osobní potřebu bych tam klidně nechal zásuvky obě, v tom případě ochranné kolíky vzájemně propojeny, izolovaně od PE.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund