Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jednofázový jistič C nebo D místo B.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Brozicek



Založen: Nov 07, 2005
Příspěvky: 1508
Bydliště: Studénka

PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 16:13    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
....ten problém řeší nějaký PTC na vstupu.....,

Použití termistoru k omezení nárazového proudu jsem naposledy viděl u elektronkových TV se sériovým žhavením 300 mA. Ty termistory pro TV mám ještě někde doma.
Nelze přece rozdělávat doma spotřebiče a montovat do nich nějaké přídavné PTC. Tudy cesta nevede.
Když vnuk před několika roky koupil ten byt v paneláku, tak jsem mu půjčeným přístrojem ZEROTEST proměřil všechny okruhy zásuvek. Pokud si pamatuji, tak všechny zásuvky normě vyhověly.
Pak se v bytě prováděly rekonstrukce a upravovala se elektrika. Nová měření jsem po rekonstrukci již nechal na revizním technikovi. Zřejmě vše vyhovělo pro aktuální osazení jističů v rozvaděči.

U vnuka někdy znovu změřím současnou aktuální impedanci všech vypínacích smyček pro zásuvky tím půjčeným přístrojem. Pokud impedance vyhoví pro jističe16A/C, tak může být ve hře opět výměna jističe B za C.

Pro ověření také doporučím vnukovi, aby přehodil výstupy z jističů pro IZBY a PRAČKU. Oba jsou stejné 16A/B, ale jiného výrobce. Tím bych vyloučil, zda ten vypadávající jistič není jen nějaký vadný nebo příliš citlivý. Ani tato varianta příliš citlivého jističe není vyloučena.

Myslím, že toto téma lze již uzavřít a vše podstané již tady bylo napsáno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 17:16    Předmět: Citovat

Tak ta fotka, hovoří jasně.
Toto „dílo“, dělal chorej magor.
Docela bych chtěl vidět tu revizi elektro. To musí bejt podobnej exot.
Twisted Evil
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17666
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 17:57    Předmět: Citovat

Brozicek napsal(a):
Je mi líto, že někteří diskutující si všímají rozváděče a druhu použitých jističů, což s mým dotazem vůbec nesouvisí.

Jestli to je reakce na můj příspěvek, tak mý vyjádření pouze je: "No jak myslíš Ty".
Já jen abys nebyl překvapenej až do toho rozvaděče bez štítku a tím i nejspíš bez revize něco nastrkáš a něco se stane. Potom se s Tebou budou bavit jiní, a pojišťovna to určitě nebude. Vím o paneláku, kde byla melouchářem dělaná rekonstrukce bytu, rozvaděč měl sice štítek, ale zfalšovanej, osazenej prvky osobou bez oprávnění na výrobu rozvaděčů. Začalo hořet od motoru digestoře a skončilo to obecným ohrožením u soudu a sousedi se na něm hojí dodnes.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund