Zapojení stykače se spínacími hodinami
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17679
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 21:46    Předmět: Citovat

No to jsou věci, hlavně že mě workhard okřikoval, co tady panu diviznímu radím kolem zatížení. Rolling Eyes
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2551
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 9:12    Předmět: Citovat

Proudový zatížení zvládne kdejaký relé ale jde o to vypnutí. Tam je průser. Je potřeba eliminovat oblouk na kontaktech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Borowicz



Založen: Aug 12, 2020
Příspěvky: 11

PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 10:58    Předmět: Citovat

Byl by zde, prosím, někdo z vyšších míst, kdo by štábního zasvětil do mise tak, aby mohl pracovat způsobem, jakým byl trénován (čistá ruční práce)? Nejlépe schéma celé akce s přesným popisem podezřelých ze zapojení do oné kauzy či jejich adresy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4117

PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 11:31    Předmět: Citovat

Pri paralelnom zapojení kontaktov bude horieť oblúk na jednom z nich. Pri sériovom na všetkých rovnomerne. Ak stykač nestačí, vždy sa dá použiť väčší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 12:41    Předmět: Citovat

Není jasný účel zařízení, ani předpokládané provozní podmínky (vypínání provozní nebo bezpečnostní, četnost spínání apod). Daný stykač nemusí být vůbec vhodný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 13:54    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Pri paralelnom zapojení kontaktov bude horieť oblúk na jednom z nich. Pri sériovom na všetkých rovnomerne. Ak stykač nestačí, vždy sa dá použiť väčší.

A já jsem si vždycky myslel, že se to dává sériově protože je ten hořící oblouk vlastně 3x delší a proto lépe zhasíná Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 14:15    Předmět: Citovat

Ano, sériové zapojení kontaktů se používá pro snadnější zhasnutí oblouku, převážně ve stejnosměrných obvodech. Paralelní spojení pro částečné zvýšení zatížení nad jmenovité (pokud je to pro daný typ schváleno výrobcem), případně pro zvýšení spolehlivosti a životnosti při jmenovitém zatížení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9757
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 15:58    Předmět: Citovat

Paralelní zapojení kontaktů má tu záludnost, že ten, co odpadne jako poslední, tak brzo odejde. A fakt je takový, že se vždy najde kontakt, který odpadá později. Doporučuji použití stykače na odpovídající výkon z cívkou na 230V, kterou zvládnou každé spínací hodiny a pokud chceš spínat větší zátěž, tak si každý trafo, nebo co to chceš, připojuj dalším stykačem a ten můžeš cívkově připojit paralelně k prvnímu, nebo použij pomocný kontakt prvního stykače (pokud Ti nesepne první, nesepne ani druhý). Pomocný kontakty lze využívat po různu, stačí vědět, jak stykač funguje a co si můžeš dovolit ke konkrétnímu kusu, co se Ti podaří koupit. Zapojení by jsi měl zvládnout odvodit, jinak nejsi způsobilý dané zařízení realizovat ( natrénovat to můžeš s MN relé, nebo stykačích na odovídající napětí 12V, nebo 24V)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Borowicz



Založen: Aug 12, 2020
Příspěvky: 11

PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 11:20    Předmět: Citovat

Hodil by se kupříkladu takovýto stykač? Nebudou se mu smažit kontakty?

https://www.e1.cz/produkt/1184200-schneider-tesys-stykac-25a-1z-1v-230v-50-60hz-lc1d25p7?t=popis
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17679
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2020, 14:18    Předmět: Citovat

Tohle je už "průmyslovej typ" s pořádnejma kontaktama, co vydrží podstatně víc než ten jednomodulovej dvoukontaktovej SS20 o kterým tu taky šla řeč. Ale počítej s tím, že už bude při spínání slyšet.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3281

PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 20:52    Předmět: Citovat

OT: Sobota, 29.8.2020 od 21:40 na ČT1 Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 21:14    Předmět: Citovat

Ono úplně stačí, kouknout na kategorie užití stykačů. Pak je docela jasno. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Borowicz



Založen: Aug 12, 2020
Příspěvky: 11

PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:26    Předmět: Citovat

Zdravím,

tak se zhruba po roce usmažily kontakty. Neporadil by někdo nějaký vhodný varistor či ochranný člen?
Jde o tento stykač:
https://www.kvelektro.cz/schneider-tesys-stykac-25a-1z-1v-230v-50-60hz-lc1d25p7-p1184200
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 13:59    Předmět: Citovat

Tak teď jsem se v tom ztratil.
Ta tarfa, jsou na primáru jednofázová, nebo třífázová?
Jakej mají příkon, při 230 V AC, 1 kW?
Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund