Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 04 2020, 22:35 Předmět:
masar napsal(a):
No je to velmi sofistikované schema. Chtělo by to génia.
Já se teda obávám, že Pepa (kovar) měl na mysli spíš ten vyhledávač od GeorgeB než ten zakopanej kábel _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st červenec 08 2020, 15:30 Předmět:
Predsa staci digitalny osciloskop, a oscilator s jednym tranzistorom tj lavinovy generator, odcita sa rychlost sirenia a oala vieme vzdialenost poruchy od.. Miesta mernaia, zmerat z 2 stran pre istotu.
Vyhladat trasu kabla ide nejakym kv radioprimacom, ked sa pusti do kabla signal z nf vf generatora.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: pá červenec 10 2020, 20:59 Předmět:
Celeron napsal(a):
Co to je "nf vf generátor" ?
Asi takovej ten polskej,co umí NF a VF třeba do 5-20MHz max a má vestavěnej modulátor,obvykle AM,někdy i FM.Jenom si nevzpomenu,jak se jmenoval.Byl v černý plastový krabičce s držadlem a ta měla zkosený hrany.Ovládal se isostatama a poťákama.Čítač to nemělo.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt září 17 2020, 15:40 Předmět:
Bylo nalezeno místo, kde kabel propuštěl proud od chaty do země.
Použil jsem samodomo aparaturu, zdroj napětí z 8 Li-on 18650 cca 33V, Pu120 a zapichovací sondy-viz foto, Postupným zapichováním jsem našel místo, kde protékal největší proud. Ze strany chaty odpojeny přívodní vodiče i zem, na jeden fázový vodič napojen jeden pól baterie a na napichovací sondu přes ampermetr PU120 druhý pól. Bylo to místo cca 8metrů od chaty ve skalce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.