Dá se tomuhle snímači dlouhodobě věřit, nebo se časem jeho citlivost mění směrem k necitlivosti?
Mimochodem, po 48h žhavení v kuse jsem naměřil v cimře kolem 120-140mV, po "otrávení" butanem má na výstupu o asi 100mV míň, ale furt tam citlivost je, jako by těch 100mV byl nějakej ofset, nebo co.
Napájení je od začátku stabilizovanejch 5V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červenec 03 2020, 15:58 Předmět:
No, to jsi se vydal na tenkej led. S těma čidlama je docela "veselo" v tom negativním slova smyslu.
Ale většinou se měří pulsně (třeba 1x za minutu), nejede to trvale, protože jsou to žrouti. Ale tady to možná nejde... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: pá červenec 03 2020, 16:56 Předmět:
Tak hlavně tady je žhavení, takže než se dostane interiér na správnou teplotu, pár minut to trvat bude.
Je mi jedno, jestli je mezi snímačema rozdíl v náměrech plus mínus autobus, jde mi o to, že jak se citlivost ustálí, že nebude časem házet zhovadilý hodnoty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červenec 03 2020, 17:09 Předmět:
To je ohřátý za pár vteřin, není to trouba. Ale už ten příkon je dost velkej, takže je to spíš hračka. Ale obecně tyhle měření závisí na tolika faktorech, že výsledek je jen odhad. Pokud to teda není kalibrovaný výrobcem přes nějakej jednočip, ale pak si připiš nulu k ceně.
Mimochodem, ono to má proudovej výstup? V katlistu doporučují jako zátěž 10Kohm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: so červenec 04 2020, 8:15 Předmět:
No tak měření s laboratorní přesností od toho nečekám, ale nerad bych, aby při konkrétním znečištění (dejme tomu při určitý koncentraci plynu) z toho lezl 1V (může až skoro 5V) a po čase třeba jen 700mV.
Jo a není to samotnej snímač, je to modul (vyšel za skoro stejný peníze). V sérii je odpor, na kterým měřím, je tam i komparátor s trimrem nastavitelným prahem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Zatím jsem se ovšem dostal jen k CO2, teplotě a vlhkosti. Zbytek čeká, nejsou lidi. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.