Zdravym Vsetkych. Sused ma poziadal, ci by som mu nesiel zapojit zvlast elektromer LE-01D na tepelne cerpadlo, lebo sa mu nezda spotreba. Problem je ze vyhadzuje prudovy chranic. Pri zapojeni bez prudoveho chranica je vsetko ok. Dakujem za radu
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 20 2020, 5:51 Předmět:
Není to kombinovaný chránič s jističem? Ten by mohl vypínat při chybném zapojení do zkratu. Běžný chránič by v tom případě držel a vypínal předřazený jistič. Ale zapojení je tak jednoduché, že to snad ani špatně zapojit nejde:
1 - přívod fáze
3 - vývod fáze pro spotřebič
4 a 6 - přívod a vývod N (lze zaměnit)
Pro funkci elektroměru by měl stačit přívod N na jednu ze svorek 4 nebo 6, jsou spojené. Vodič N pro čerpadlo pak může být připojen mimo elektroměr.
Ano zapojenie je take jednoduche ze to nejde zamenit. Preto som na vyskusanie elektromer zobral domov kde mam len L a N bez chranica a elektromer je funkcny. U suseda som skusal zapojit na svorky 4 a 6 samostatne N samostatne PEN a aj spolocne N a PEN a problem stale.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 20 2020, 7:53 Předmět:
PEN (PE) a N nelze za chráničem spojovat, jinak při zatížení obvodu vypíná. Všechny pracovní vodiče do elektroměru (L+N) musí být za chráničem (nebo chránič až za elektroměrem).
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: so červen 20 2020, 15:51 Předmět:
Ten elektroměr má PE svorku jen průchozí, nebo na ní visí nějaký odrušení?
Protože při pouze průchozím PE, by žádný chránič neměl důvod vypínat.
Z pracovních žil do PE tedy nic neodtéká.
Problém je v tom tepelném čerpadle, resp. v jeho přívodu. Zřejmě není jedno, jak jsou zapojený pracovní žíly proti PE.
Asi nadměrný a nežádoucí únik proudu mezi PE a N způsobený uzemněním (zemní smyčkou) mezi čerpadlem a hlavním rozvaděčem (kde se dělí PEN na PE a N). Jednou se mi to taky stalo na chalupě kde jsem osadil centrální chránič (protože tam musel být kvůli kolaudaci) a padal mi. Způsobovala to 3-fázová zásuvka staršího kovového typu u níž byl obal přizemněn drátem někam do neznáma - po odstřižení už nepadal. Zkusil bych proto změřit odpory mezi PE a N obou obvodů. Možná to i způsobuje vlastní elektroměr díky nevhodnému vnitřnímu "svodu".
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.