Emil



Založen: Jun 27, 2015
Příspěvky: 105

PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 20:16    Předmět: Elektromer LE-01D Citovat

Zdravym Vsetkych. Sused ma poziadal, ci by som mu nesiel zapojit zvlast elektromer LE-01D na tepelne cerpadlo, lebo sa mu nezda spotreba. Problem je ze vyhadzuje prudovy chranic. Pri zapojeni bez prudoveho chranica je vsetko ok. Dakujem za radu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33891
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 20:33    Předmět: Citovat

Ako moze vyhadzovat chranic, ked je pripojeny len na L a N?
Alebo ze by nebol?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 5:51    Předmět: Citovat

Není to kombinovaný chránič s jističem? Ten by mohl vypínat při chybném zapojení do zkratu. Běžný chránič by v tom případě držel a vypínal předřazený jistič. Ale zapojení je tak jednoduché, že to snad ani špatně zapojit nejde:

1 - přívod fáze
3 - vývod fáze pro spotřebič
4 a 6 - přívod a vývod N (lze zaměnit)

Pro funkci elektroměru by měl stačit přívod N na jednu ze svorek 4 nebo 6, jsou spojené. Vodič N pro čerpadlo pak může být připojen mimo elektroměr.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Emil



Založen: Jun 27, 2015
Příspěvky: 105

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 7:34    Předmět: Citovat

Ano zapojenie je take jednoduche ze to nejde zamenit. Preto som na vyskusanie elektromer zobral domov kde mam len L a N bez chranica a elektromer je funkcny. U suseda som skusal zapojit na svorky 4 a 6 samostatne N samostatne PEN a aj spolocne N a PEN a problem stale.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 7:53    Předmět: Citovat

PEN (PE) a N nelze za chráničem spojovat, jinak při zatížení obvodu vypíná. Všechny pracovní vodiče do elektroměru (L+N) musí být za chráničem (nebo chránič až za elektroměrem).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Emil



Založen: Jun 27, 2015
Příspěvky: 105

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 8:12    Předmět: Citovat

Tak to asi nepojde zapojit elektromer, lebo chranicom je isteny cely dom a vsetko vypne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 8:22    Předmět: Citovat

Elektroměr za chráničem není problém, chyba může být jedině v nežádoucím spojení PE a N. Svod přes elektroměr na kostru rozvaděče to asi nebude...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Emil



Založen: Jun 27, 2015
Příspěvky: 105

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 8:42    Předmět: Citovat

Skusim este vymenit elektromer v predajmi a uvidim. Vdaka Achab
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
belkvl



Založen: Nov 01, 2007
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 14:51    Předmět: Citovat

Tak si to over mimo. Vem si zarovku zapoj ji pres elektromer tak jak ti radili. A zapni do zasuvky a hned uvidis...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 15:51    Předmět: Citovat

Ten elektroměr má PE svorku jen průchozí, nebo na ní visí nějaký odrušení?
Protože při pouze průchozím PE, by žádný chránič neměl důvod vypínat.
Z pracovních žil do PE tedy nic neodtéká.
Problém je v tom tepelném čerpadle, resp. v jeho přívodu. Zřejmě není jedno, jak jsou zapojený pracovní žíly proti PE.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1524
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 15:56    Předmět: Citovat

Ten elektroměr
https://www.elmit.sk/jednofazovy-certifikovany-digitalny-elektromer-le-01d-mid
žádnou svorku PE nemá, jen L a N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33891
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 15:57    Předmět: Citovat

Elektromer PE svorku vobec nema.
Jedine, ze by ho niekto pripojil PE namiesto N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
warp



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 1112
Bydliště: Praha-Sobín

PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 21:50    Předmět: Citovat

Asi nadměrný a nežádoucí únik proudu mezi PE a N způsobený uzemněním (zemní smyčkou) mezi čerpadlem a hlavním rozvaděčem (kde se dělí PEN na PE a N). Jednou se mi to taky stalo na chalupě kde jsem osadil centrální chránič (protože tam musel být kvůli kolaudaci) a padal mi. Způsobovala to 3-fázová zásuvka staršího kovového typu u níž byl obal přizemněn drátem někam do neznáma - po odstřižení už nepadal. Zkusil bych proto změřit odpory mezi PE a N obou obvodů. Možná to i způsobuje vlastní elektroměr díky nevhodnému vnitřnímu "svodu".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne červen 21 2020, 7:46    Předmět: Citovat

Když chránič v původním zapojení čerpadla nevypíná, problém musel nastat při úpravě pro elektroměr. Jeden z pracovních vodičů může jít mimo chránič:

- L za chráničem, N před chráničem (připojen na N, PEN nebo i PE)
- N za chráničem, L před chráničem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund