Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jak rozeznat sít TN-C a TT ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 13:12    Předmět: Citovat

Ta nemocniční síť je IT,ale odlišná od tý drážní (která má trafa YY nebo DY),asi protože není ve špitále moc přístrojů s 3F přívodem (klimošky a polohování operačního stolu nepočítám),snad i "dejcháky" jsou 1F a ostatní přístroje jsou všecky 1F,některý maj i vestavěný baterie (pokud se nemocný převáží i s postelej jinam,tak aby fungovaly i bez sítě).
S klasickym TT se dneska setkáme u VVN (110 a 220kV) a u trakčního VN (25kV 1F nebo DC3kV),u soustavy NN vzácně u starších rozvodů v moravských vískách,u novýho rozvodu se to snad už ani nemůže.Pokud je extrémní sucho,může bejt síť TT docela průserová (někdy i dotek VVN stožáru je znát ikdyž je zemnič vpořádku).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 13:48    Předmět: Citovat

U venkovních vedení může být dovolené dotykové a krokové napětí vyšší. Hodnota je stanovená podle přístupnosti zařízení, požadované rychlosti vypnutí apod. Normy se měnily, ale svého času bylo na odlehlých místech povoleno až 250V, na nepřístupných místech dokonce bez omezení. Současně se hodnota stanovuje výpočtem pro konkrétní případ.

Naposledy upravil Achab dne pá leden 03 2020, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 18:37    Předmět: Citovat

weed_smoker napsal(a):
...S klasickym TT se dneska setkáme u VVN (110 a 220kV) ...

Není tam spíš TTr jako rychlé vypnutí ochranami? Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 19:06    Předmět: Citovat

Zemnění se na VN používá ve všech případech:

- zemnění v sítích, kde není přímo uzemněný uzel - IT
- zemnění s rychlým vypnutím v sítích, kde není přímo uzemněný uzel - IT (r)
- zemnění s rychlým vypnutím v sítích s přímo uzemněným uzlem - TT (r)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 19:49    Předmět: Citovat

Kde přesně je zemněná např. nejběžnější linka 22kV?
Měl jsem za to, že transformace 110/22 či 220/22 probíhá jako D/D?
A že distribuce nn má zemněný uzel až na té sekundární straně?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 21:57    Předmět: Citovat

Přenosová soustava 400 a 220 kV a distribuční soustava 110 kV se provozuje s uzemněným uzlem, distribuční soustava 22 a 35 kV má většinou uzel uzemněný přes tlumivku kvůli kompenzaci poruchových proudů při zemním spojení. Distribuční síť 400/230 V má uzel transformátoru opět uzemněný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 10:32    Předmět: Citovat

O 400kV jsem to nevěděl,považoval jsem to za IT soustavu (v elektrárnách výstupní trafa YD nebo DD a na rozvodnách 400/110kV že jsou DY,občas YY,případně DT).Pak jsou ještě IT soustavy 500V,690V a asi 750,ale s tim jsem se nikdy nesetkal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:43    Předmět: Citovat

weed_smoker napsal(a):
O 400kV jsem to nevěděl,považoval jsem to za IT soustavu ...

Velký problém bych viděl v napěťovém namáhání vinutí trafa při jenofázovém zemním spojení, kdy na nepostižených fázích vzroste napětí skoro na dvojnásobnou hodnotu proti zemi. Na EDU jde z generátorů 15,75 kV IT soustava, blokové trafo 15,75/410kV je D/Y s přímo vyvedenou nulou. Odbočková trafa pro napájení vlastní spotřeby jsou 15,75/6 kV D/d/d v IT soustavě. Generátory mají nepřímo vyvedenou nulu přes zemní transformátor. Hlídání zemního spojení je měřícími transformátory napětí na jednotlivých fázích v různých místech zapouzdřených vodičů u generátoru i za generátorovým vypínačem na vinutí výstupního transformátoru. Taktéž napájení 6kV pro jednotlivé rozvodny je hlídáno směrovými ochranami zemního spojení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:25    Předmět: Citovat

Díky za vysvětlení. Myslel jsem si, že ty elektrárenské generátory dávají vyšší napětí. Musí tam téct do toho primáru docela tlustoproudy Very Happy
Takže sekundár toho elektrárenského trafa je Y a má v rozvodně elektrárny zemněný střed hvězdy jen pro měřicí účely?
Vždycky jsem si totiž myslel, že tyhle vvn i vn linky jsou vedené jako D a citlivě jištěné proti úniku k zemi.
Třeba kvůli přeskokům za hustého deště přes izolátory do stožárů.
Nadproudová ochrana je řešená prosím jak? Má to všechno nějaký časový limity, třeba kvůli těm přeskokům, nebo to bez "diskusí" prostě shodí a pak jen měří-testuje a čeká na manuální nahození?
Platí to Vaškem výše uvedené, i pro těch běžných městských 22kV?
Všiml jsem si totiž, že po přetržení 22kV to periodicky naskakovalo a padalo.
Hodně jsem se na trafačky 22/0,4 načuměl a právě jsem nikde neviděl "čtvrtý drát" na trafu, jen tři bílý pojistky a pak rovnou do trafa.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 13:14    Předmět: Citovat

Dukovanské generátory jsou 250MW a jmenovitý proud zapouzdřenými vodiči je 10 kA.
Blbě jsem to napsal, sekundární strana vývodového trafa je 15,75kV a je v trojúhelníku. Primární strana (400kV) je hvězda a měřící trafo proudu na nulové průchodce je použito pro účely ochran např. při jednofázovém zkratu. Ochrany proti zkratům jsou řešeny jak proudově, tak i impedančně - distanční ochrany poměřují nárůst proudu při poklesu napětí a podle toho reagují. Krom toho jsou na kratší vedení použity takzvané digitální srovnávací ochrany, které jsou umístěny na začátku a konci linky a po optice si předávají informace o proudu, fázovém úhlu a pokud dojde k vážné odchylce, působí na oba vypínače linky.
U "dvaadvacítek" se používají tzv, OZety (opakované zapnutí), kdy automatika "zkusí" několikrát linku zapnout, jestli se porucha sama neodstranila (spadlá větev do vedení atd.). Po několika neúspěšných zapnutí se vypínače zablokují a zjišťuje se vzdálenost od místa poruchy do rozvodny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 13:18    Předmět: Citovat

Napětí a proudy získané z příslušných měřicích transformátorů se vyhodnocují různými druhy ochran (srovnávací, distanční, atd.). V součinnosti s ochranami se používají "automatiky opětného zapínání", které při detekci poruchy dají povel vyp. Po nastavené době, ve které dojde k uhasnutí oblouku a obnovení izolačního stavu, je dán povel zap. Pokud porucha trvá, dojde k trvalému vypnutí vedení. Případně se cykly vyp.-zap. opakují vícekrát.

U transformátorů a generátorů je těch ochran více.

EDIT: Předběhl jsi mě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund