780529



Založen: Sep 11, 2007
Příspěvky: 131

PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 11:12    Předmět: Prúdove zaťaženie kontaktov stykača Citovat

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ako je to s prúdovým zaťažením kontaktov stykačov. Nikto mi to doposiaľ nevedel vysvetliť.

Ak má napr. stykač uvedené zaťaženie 20A tak predpokladám, že sa to berie ako zaťaženie všetkých troch kontaktov, kde celkový pretekajuci prúd cez všetky tri spínacie kontakty nesmie byť väčší ako vyznačený prúd stykača.

príklad.
-ak použijem stykač na spínanie elektromotora tak chápem, že prúd elektomotora nesmie byť väčší ako prípustný prúd stykača.

ALE
- ale ak sa rozhodnem, že stykačom budem spínať tri samostatne obvody, kde : kontaktom S1 bude pri napätí 240V sa spínať napr. brúska s odberom 15A,
kontaktom S2 sa bude spínať pri napätí 240V napr. svetlo s odberom cca.15A a
kontaktom S3 sa bude pri napätí 240V spínať elektomotor s odberom 18A.
Je možne použiť stykač s označením 20A????
Neriešim napätia, ale celkove prúdové zaťaženia jednotlivých kontaktov.

Alebo dá sa povedať, že ak spojím všetky tri kontakti paralelne tak výsledné zaťaženie kontaktov bude 60A pri stykači s označením 20A????


Naposledy upravil 780529 dne pá prosinec 20 2019, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8975
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 11:23    Předmět: Citovat

U relé je ten proud uvedenej na kontakt, u stykače bych předpokládal to samý, ale nemám s tím zkušenosti. Jinak ale spínat stykačem určeným na 20 A motor s odběrem 18 A se mi moc nezdá. Zaprvé kvůli startovacímu proudu a zadruhé kvůli životnosti, radši bych to víc naddimenzoval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
niko231



Založen: Jun 14, 2005
Příspěvky: 418
Bydliště: Třebíč

PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 12:38    Předmět: Citovat

Každý stykač má na boku štítek s hodnotami pro 230V-400V-600V
použitelnosti pro indukční zátěže AC-3 (motory). Např. stykač LC1D25 Schneider má pro 230V zatížení motorem 5,5kW, pro 400V 11kW, pro 600V 15kW, ale uváděnou zatížitelnost kontaktu 40A.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
780529



Založen: Sep 11, 2007
Příspěvky: 131

PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 13:02    Předmět: Citovat

pre NIKO231.

Čiže keď si uviedol, že:

napr. stykač LC1D25 Schneider má pro 230V zatížení motorem 5,5kW tak

a) použiješ jeden kontakt stykača, ktorý prenesie prud cca. 20 A
b) paralelne spojíš všetky tri kontakty a tie tri paralelné kontakty znesú cca 20A

čo je správne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 14:04    Předmět: Citovat

Paralelní spojení kontaktů lze použít pouze k částečnému prodloužení životnosti při maximálně jmenovitém proudu. Například pro dva kontakty to může být 130%, pro tři kontakty 150%. U některých typů tento údaj uvádí výrobce. Zvýšením zatížení paralelního spojení nad jmenovitý proud se celková životnost sníží, protože kontakty nerozepínají přesně stejně. Jeden se opálí první a zbylé se předčasně zničí přetížením.

K původnímu dotazu - pro více samostatných silových obvodů nelze použít jeden silový spínací prvek. Když už to tak spácháš, musí se uvažovat charakter zatížení v jednotlivých obvodech. Jmenovitý proud u stykačů většinou platí pro kategorii AC1 (činná zátěž, cosφ 0,95-1). Dovolené zatížení pro další kategorie udává výrobce daného stykače, ale obvykle je nižší. Stykač by se musel dimenzovat na nejhorší případ plus rezerva pro zajištění přiměřené životnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vicious



Založen: Aug 10, 2007
Příspěvky: 660
Bydliště: 3 km od Humenného

PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 14:29    Předmět: Citovat

Alebo ešte ináč, ak má 3 pólový stykač uvedený prúd napr. 10A, tak teoreticky je možné pripojiť odporovú záťaž 2kW cez jeden kontakt, alebo 3 rovnaké 2kW špirály do hviezdy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jonapo



Založen: Jul 02, 2005
Příspěvky: 184
Bydliště: slovensko

PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 20:19    Předmět: Citovat

Zdravím,
vždy keď sa povedalo na trojfázový stykač, že toto je napr.20A stykač, tak sa rozumelo 20A jeného silového kontaktu. Ked sa povedalo, že napr. toto je stykač napr. 6kW, rozumelo sa výkon všetkých troch silových kontaktov a z toho si si vedel určiť prúd jedného kontaktu.V minulosti v RVHP sa väčšinou označovali stykače napr.V16M220V, 50Hz, sa rozumelo že to je stykač na 16A,
na jeden silový kontakt, spínacia cievka na 220V striedavých.Na stykačoch ako
Siemens,čiže zo západu, bolo vždy uvádzané výkon , tak ako aj teraz a rozumelo sa, že je to výkon všetkých silových kontaktov, vynímočne som sa parkrát stretol, že bolo napísané na trojfázovom stykači napr.3x2kW v podstate je to to isté.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund