Oprava UPS APC SURT8000XLI - Brno

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poptávka služeb, nabídky zaměstnání
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jurator



Založen: Apr 18, 2019
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 15:16    Předmět: Oprava UPS APC SURT8000XLI - Brno Citovat

Ahoj,
neznáte, prosím, někoho na brněnsku, kdo by se odvážil do opravy UPSky APC SURT8000XLI?
https://www.se.com/ww/en/product/SURT8000XLI_APC/apc-smart-ups-rt-8000va-230v/
Sháním pro známého.
Předem díky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 16:11    Předmět: Citovat

Než se sem nahrnou davy zájemců, tak popiš vadu. Aby to nakonec neskončilo výměnou aku.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
VASEK_W



Založen: Dec 11, 2017
Příspěvky: 779
Bydliště: Pelhřimov

PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 22:02    Předmět: Citovat

Davy se asi zřejmě moc "hrnout" nebudou, on to není žádný drobeček, ale pořádný 100kilový "macek" s příslušnými rozměry Sad.
No uvidíme, kdo se odváží na to kouknout, musí to mít ale kousek, a zatím nevíme kde je ta "obludka" umístěná. Brněnsko je dost velké ...
Vašek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 10:52    Předmět: Citovat

Ony ty UPS jsou potvory a i když jsou jen vadné aku málokomu se chce riskovat jejich koupi kdyby tomu bylo náhodou ještě něco. Minule mě tu školila nějakou 3000covka kde nakonec byl vadný ULN2003 použitý jako budič pro spínání relé - přiznám se byla to náhoda, že jsem na to přišel.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jurator



Založen: Apr 18, 2019
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 14:03    Předmět: Citovat

Je to strašná bestie... Viděl jsem ji jenom v kufře auta a jelikož nemám čas se v tom známému vrtat, tak jsem napsal sem.
Mám k závadě jen omezené informace:
- baterky jsou určitě mrtvé, ale UPSka byla vyzkoušena i s funkčníma aku.
- s funkčníma nabitýma baterkama jde zapnout, kontrolky fungují, ale při výpadku sítě se nepřepne na baterky.

Brněnsko - Brno a okolí, nebude problém to dovézt pár km mimo Brno, případně na trase Brno - Uherský Brod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33853
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 15:21    Předmět: Citovat

To je ale online UPS, tam sa nic na bateriu neprepina, menic bezi stale.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 16:26    Předmět: Citovat

Myslím že napětí z Aku je pro měnič spínáno pomocí relé. Ale 8000 jsem nikdy neviděl. Ještě mě napadá nemá vzadu přepínač bypass?
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
VASEK_W



Založen: Dec 11, 2017
Příspěvky: 779
Bydliště: Pelhřimov

PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 22:28    Předmět: Citovat

Co tak ještě zkontrolovat výkonovou pojistku z akumulátorů, pokud tam tedy nějaká bude. V menších UPS-kách bývají přímo v plošném spoji zapájené autopojistky. Jak je to zde nevím, ale popis závady by tomu nasvědčoval, že po vypnutí sítě to "spadne". Další možností je zkontrolovat ještě kontakty připojující akumulátor na měnič.

Vašek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 16:15    Předmět: Citovat

Velký jak který, některý pojistky mají (ono stačí třeba 10 A na pack, protože aku bývají v sérii na velký napětí), někde je už jistič. Ale každopádně todle určitě zkontrolovat, ideálně i jestli to vůbec nabíjí, třeba klešťákem na kabelu zkontrolovat tok proudu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poptávka služeb, nabídky zaměstnání Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund