Zaslal: út listopad 26 2019, 17:02 Předmět: Hladinový spínač.
Zdravím.
Sháníme nějaký hladinový spínač do venkovní jímky, který by spouštěl čerpadlo a hlídal hladinu v jímce.
Jsem našel toto https://www.gme.cz/hladinovy-spinac-wlca2m1
Jsem ale moc nepochopil, na jakém principu ta sonda funguje a zda to půjde použit pro naše účely.
V zimně je na hladině občas led a pokud je sonda propojena kablem, by mohlo dojit k utržení
Spíše jsem hledal nějakou ultrazvukovou sond ale nenašel.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 660 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út listopad 26 2019, 17:46 Předmět:
K tomu hladinovému spínaču je aj pdfko s popisom. Používajú sa 2 alebo tri sondy, medzi ktorými prechádza prúd, čo sa vyhodnocuje. Podobne fungujú aj hladinové spínače Elmik.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 26 2019, 18:44 Předmět:
Půllitrová PETka od Cucaculy, do ní 0,25 kg písku, za hrdlo přivázat na mikrospínač na 230V a máš vyřešíno. Při poklesu hladiny plovák svojí váhou sepne mikrospínač. Ty spínače s elektrodama po čase, když se na izolantu co nese elektrody vysráží kámen a šlem začnou blbnout. Tohle umí spínat i odčerpávání sraček v žumpě. _________________ Jirka
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út listopad 26 2019, 20:21 Předmět:
U těch lepších má každá elektroda svůj kabel se zalitou elektrodou z nerezu(podobně jako je u šňůry zalitá vidlice) a ty kabely se maj po nějakym intervalu měnit za nový,ale obvykle stačí očistit měřicí konce.Aby se ta elektroda nerozpouštěla,jde do elektrod AC přes kondík,obvykle o nějaký akustický až ultrazvukový frekvenci.Těch shémat je na netu dost,ale spousta z nich používá v elektrodách DC a tam hrozí to zanesení nebo sežrání elektrod. Na přívody k nim můžeš použít nějakej kvalitnější YSLY-OZ kabel,stačí 3x1.5 (u elektrody spojíš všecky 3 a naboduješ jí ke svazku,u vyhodnocení spojíš 2 jako vstup z elektrody a třetím si hlídáš celistvost spojení kabelu s elektrodou).Na elektrodě ze strany zalití je dobrý udělat několik zápichů 0.5-1mm hluboko a plášť kabelu se má v místě zalití zdrsnit.Elektrody stačí z kulatiny Ø6-10mm dlouhý třeba 20cm,kde zalito je 5cm.Na zalití je dobrej asfalt nebo epoxid.
Vzdálenosti elektrod se provedou spuštěním do příslušný hloubky,zbytek kabelů se smotá pod rozvaděčem a každá elektroda se do jímky spustí v jinym místě(třeba do kruhu po 120° od sebe).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 29 2019, 8:10 Předmět:
Mnohokrát jsem viděl zamrzlý škraloup a led co visel od "břehu" co drží čidla . Pokud to jde, hydrostatiku . Mám mnoho let vzduchování do čističky . Na něm tlakoměr i tlakový spínač . Budík pro shlédnutí výšky hladiny v uzavřené jímce a tlakáč pro poplach .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.