Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Paralelní řazení spínaných zdrojů

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
microlan



Založen: May 09, 2017
Příspěvky: 1647
Bydliště: Kósek vod Brna

PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 7:25    Předmět: Paralelní řazení spínaných zdrojů Citovat

Mám 2 kusy SPA02B-05. Můžu je dát paralelně za účelem zvýšení výstupního proudu? Případně přes vyrovnávací odpory 0,1Ω

https://www.datalist.cz/fotky56539/fotov/SPA02-spec.pdf
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4232
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 8:24    Předmět: Citovat

určitě bych je dal přes diody ideálně shottky, jinak se budou ovlivňovat zpětné vazby.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
microlan



Založen: May 09, 2017
Příspěvky: 1647
Bydliště: Kósek vod Brna

PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 9:07    Předmět: Citovat

Díky za reakci. Jsou psány na 400 mA a ta deska za ním bere právě rovných 400 mA. měl jsem strach, že to začne lámat proudový omezení. To ale nezareaguje ani při 750 mA. takže tam bude asi nějaká rezerva, tak to nechám běžet na jednom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19494
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 9:25    Předmět: Citovat

Záleží také na zatěžovací charakteristice s hodnosti výstupních napětí zdrojů. Diody jsou samozřejmě nutné.
Zpětná vazba je totiž na tohle mrcha, drží výstupní napětí stabilní do tak velkého proudu, že by mohlo dojít k poškození prvního zdroje, aniž by se předtím z druhého zdroje odebíral jakýkoli i malý proud.
Je-li první zdroj zatížený tak, že zpětná vazba nezvládá udržet napětí, přijde ke slovu ten druhý zdroj a začne dodávat proud. Tím ovšem paradoxně odlehčuje od části zátěže tomu prvnímu zdroji.
Zkontroluj, jestli se to nerozkmitá, a co to udělá při zatěžovacím proudu, který už vyžaduje výpomoc druhého zdroje.

Oč jednodušší je to s klasickými zdroji se železným trafem: usměrňovače už diody mají, zpětná vazba nikde žádná, prostě v důsledku nenulového vnitřního odporu zdroje klesá na jeho výstupu napětí podle zatěžovací křivky. Když bude stejné nebo nižší, než napětí z druhého zdroje, převezme tento druhý zdroj dodávky chybějícího proudu, přičemž proud ze zdroje prvního přestane růst. Jednoduché a účinné.
U Mořice v Olomouci se báli takto spojit dva modřanské 50 A usměrňovače pro ventilové magnety velkého varhanního stroje, dalo práce přesvědčit varhanáře, že to jde. Pokud vím, hrají na ně od roku tuším 1980 dodnes, motordynamo Maidinger zůstalo v záloze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund