Ochrana čerpadla proti chodu nasucho

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
greenhorn



Založen: May 31, 2007
Příspěvky: 170
Bydliště: Partizánske

PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:33    Předmět: Ochrana čerpadla proti chodu nasucho Citovat

Ahojte. Riešim problém s ochranou čerpadla proti chodu nasucho. Jedná sa o povrchové čerpadlo Sigma s trojfázovým motorom. Chcem predísť poškodeniu čerpadla pri prípadnom chode na sucho.
Na interne všade nachádzam iba ochrany na jednofázový motor. Tak som si povedal, že kúpim aj takú (napríklad: https://www.conrad.sk/ochrana-proti-chodu-na-sucho-tip-pumpen-tls-100-e-30915.k1176293?icc=Search&icn=1176293) a na výstupnú spínanú zásuvku dám stýkač, ktorý odpojí trojfázový motor. Dneska mi to prišlo a nastal problém. Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu. Tá veľkosť je stanovená na minimálnu hodnotu 1 A pri 230 V. No a toto je ten problém, stýkač má odber malý. Vo vnútri je integrovaný obvod ACS712, ktorý sleduje prechádzajúci prúd. Takže, ak prechádza prúd väčší ako 1 A a voda preteká tým zariadením je zásuvka zopnutá. Ak voda prestane pretekať a motor sa stále točí, tak po pár sekundách sa vypne.
Nemá niekto nejaký typ, ako by sa to dalo zapojiť tak, aby som to mohol použiť na trojfázový motor? Neriešil niekto z vás niečo podobné?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12407

PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 23:14    Předmět: Citovat

greenhorn napsal(a):
...Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu...
Měl sis přečíst ten návod, tam to přece je jasně uvedeno.
Abys to mohl použít pro třífázové čerpadlo, musíš jednu jeho fázi připojit přes TLS. Vyžaduje to ovšem pětivodičový přívod.
Wink



TLS.png
 Komentář:
 Velikost:  7.15 kB
 Zobrazeno:  75 krát

TLS.png




Naposledy upravil masar dne pá listopad 22 2019, 23:53, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
misocko



Založen: Jun 26, 2009
Příspěvky: 1283
Bydliště: Hlohovec (Sk)

PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 23:15    Předmět: Citovat

ACS712 ma galvanicky oddelene meranie od riadenia, takze by som to kuchol, stykac spinal tym zariadenim, obidenim toho ACS a prud do tej fazy ktora napaja aj to zariadenie by som dal cez ten ACS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 3996
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 9:04    Předmět: Citovat

Na tento účel dodává nějaká firma hlídač fázového posunu. Při chodu naprázdno se aktivuje a vypne čerpadlo. Mám to instalováno ve studni na ponorném čerpadle (3x400V) již přes 10 roků. Musel bych se podívat, co tam je.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
greenhorn



Založen: May 31, 2007
Příspěvky: 170
Bydliště: Partizánske

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:03    Předmět: Citovat

Conrad.sk mi návod dal taký chabý a len v nemčine. Tá schéma mi veľmi pomohla. Ja som také niečo v dokumentácii k zariadeniu nemal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:14    Předmět: Citovat

na tebou postovaným linku, je ke stažení návod i v
češtině

_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 11:12    Předmět: Citovat

V odkazovaném návodu není schéma, ani zmínka o použití trojfázového čerpadla. Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A. Ochrana zřejmě reaguje s určitým zpožděním, takže stykač stačí sepnout a výstup zatížit motorem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12407

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 11:30    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
...Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A...
Proud TLS <1A není žádný nepovolený stav a je při něm TLS průchozí.
Jediný "nepovolený stav" je, když proud TLS >1A a současně neprotéká voda. Tento stav spustí časovač, který vyhodnotí poruchový stav a TLS trvale vypne.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
misocko



Založen: Jun 26, 2009
Příspěvky: 1283
Bydliště: Hlohovec (Sk)

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 11:31    Předmět: Citovat

masar, schema ktoru si prilozil napadla v prvom momente aj mna , ale potom som sa zamyslel Very Happy
odpadne stykac ked mu odpojim privodnu fazu? Nebude ho drzat napetie ktore prejde od motora cez este zopnuty stykac (v uzle medzi dvoma fazami predsa neje nula a tiez na motore sa nieco naindukuje)? - nemam s tym skusenosti len ma to tak napadlo
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12407

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 11:37    Předmět: Citovat

To máš pravdu, muselo by se vyzkoušet, jest-li stykač odpadne. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
adamscho



Založen: Apr 22, 2016
Příspěvky: 105
Bydliště: Liptovský Hrádok

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 12:10    Předmět: Citovat

prva sa prerusi, druha je este prekryta ale tretia je mimo? nejedna sa o uS ale o 50Hz podla mna opadne.

Naposledy upravil adamscho dne so listopad 23 2019, 13:13, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 12:59    Předmět: Citovat

Pokud je schéma od výrobce, mělo by to fungovat. Není jasné, jestli se nevypíná i výstup N. Jinak samotná indukce od motoru pouze zpozdí odpad stykače.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tal



Založen: Feb 11, 2005
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 17:41    Předmět: Citovat

na toto se používají magnetické prutokové spínače ve spojení s časovým relé je to jednoduché a spolehlivé dělají se v mnoha provedeních třeba jako CALEFFI 315.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1776

PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2019, 9:21    Předmět: Citovat

Pouzivam ochranu na bazi mereni ucinniku. Kdyz jede motor na prazdno, zmeni se cosinus fi a rele rozepne stykac. Mam tam tuhle krabicku od ELKO

https://www.elkoep.cz/rele-cos2
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund