Výmena kábla zo strešníka k elektromeru

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 12:38    Předmět: Výmena kábla zo strešníka k elektromeru Citovat

Zdravím, prosím o radu ohľadne prívodu kábla zo strešníka k elektromeru. Jedná sa o výmenu strarého Al kábla s plátenou izoláciou a doplnenie hlavného ističa pred elektromer 1f 25A. Prívod je len 1 - fázový, 230V. Môže sa nový kábel použiť CYKY 2x6? Musí byť tento kábel vedený zo strešníka k elektromeru v kovových pozinkovaných trubkách, alebo sa môžu použiť aj PVC trubky? Ak sa musia použiť kovové trubky treba ich spojiť s PEN vodičom?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 13:31    Předmět: Citovat

Přípojka je zařízení dodavatele. Pokud je v nevyhovujícím stavu, zeptej se na možnost opravy - podle okolností může být bezplatná. Jinak nové přípojky se i pro jednofázové odběry zřizují rovnou třífázové. Pro běžný RD kabelem AYKY 4×16, případně izolovanými vodiči Al 16 mm². Stávající průřez vodičů starších přípojek 10 mm² Al lze aspoň u distributorů v ČR ponechat do rekonstrukce sítě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2539
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 13:49    Předmět: Citovat

To nech na správci sítě.Podej žádost a vyčkej na jejich reakci.Nic víc dělat nemůžeš.
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:07    Předmět: Citovat

Pýtal som sa u distribútora( ZSE distribúcia) vraj to má vymeniť majiteľ nehnuteľnosti. Vraj ich je len rozvod na stĺpe. Pripojenie je nasledovné - na stĺpe poistky 3x35A/E33 - závesné vedenie 3f na strešník susedného domu - vedenie 1f zo strešníka suseda na strešník domu ( 2 neizolované vodiče, pravdepodobne Fe) - zo strešníka domu k elektromeru bez hl. ističa staré vodiče Al s textilnou izoláciou v kovových trubkách biednom stave.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:38    Předmět: Citovat

Za pojistkovou skříní je sice údržba na odběrateli, ale za popisované situace bych se do toho moc nehrnul...
Oba objekty by měly mít samostatnou HDS. Pokud jsou HDS na sloupech, v podstatě to znamená zřídit druhou přípojku. Odbočení ze střešníku se dělá jenom v případě, že jde o přívod před HDS. Co tam máte, je nouzový bastl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirka5



Založen: Sep 27, 2014
Příspěvky: 634
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:54    Předmět: Citovat

"Zákon č. 251/2012 Z. z.Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

TRETIA HLAVA

TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 39

Elektrická prípojka a odberné zariadenie

(3) Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou skriňou, pri káblovom vedení hlavnou domovou káblovou skriňou, ktoré sú súčasťou elektrickej prípojky a sú umiestnené na verejne prístupnom mieste. Ak hlavná domová poistková skriňa na objekte nie je zriadená, vonkajšia elektrická prípojka sa končí na poslednom podpernom bode alebo na hranici objektu odberateľa elektriny."

Vzhledem ke znění slovenského energetického zákona to bude opravdu asi sporné, kdo bude platit novou přípojku. Z jednoho pohledu vlastně žádnou HDSku nemáš, takže by ti měl distributor to nové vedení zhotovit aspoň k nástřešáku tvého domu zdarma. Zbytek, co povede k elektroměrové skříni bys měl zaplatit. Z druhého pohledu ovšem máš HDS na sloupu, takže tu výměnu musíš provést ve vlastní režii. Můžeš se ovšem bránit tím, že ta HDS není tvoje, ale sousedova, a že chceš mít vlastní jištění a ne být závislý na sousedovi, protože jak píše Achab, je to bastl. Je tu ještě třetí možnost, ale tu nepředpokládám, že by totiž v té pojistkové skříni byly dvě sady pojistek, ale asi ne, vzhledem k tomu pokračování holým dvoudrátovým vedením.

Výsledek asi bude záležet na tom, na koho na ZSE zrovna narazíš, ale moc si od toho neslibuj.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 15:26    Předmět: Citovat

V takovém případě je vhodné rovnou žádat o samostatnou přípojku z důvodu častých výpadků pojistek v přetížené společné fázi. Že dřív výpadky nebyly se dá vysvětlit zvýšením elektrizace. Společná přípojka vlastně neumožňuje spolehlivý provoz obou objektů. Což by měli uznat jako jejich problém, protože za daného stavu to sami připojili.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 15:56    Předmět: Citovat

Dom nie je môj ale známeho. Aby to bolo ešte zaujímavejšie takto pripojená je len zadná časť domu. Prednú časť obýva iný majiteľ, aj keď blízky príbuzný. Ten je pripojený z iného stĺpa 400V. Ako to už v týchto prípadoch býva, dohoda na pripojenie na tento prívod nie je možná. Preto sa to rieši takto.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirka5



Založen: Sep 27, 2014
Příspěvky: 634
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 23:13    Předmět: Citovat

Další zajímavé ustanovení slovenského Zákona o energetike:

citace:
(5) Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberateľov elektriny z jednej elektrickej prípojky, nie je súčasťou elektrickej prípojky.


Znamená to vlastně, ačkoliv přípojku máš, tak ji vlastně nemáš a nemůžeš tedy požadovat její výměnu na náklady distributora. Takže ti to na ZSE vlastně řekli správně....

Postupoval bych asi tak, jak píše Achab.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4176
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:09    Předmět: Citovat

Minimálny prierez medenehó vodiča je 10mm. Hliníkového 16. Od nástrešáka po elektromer to je tvoje a musíš si to udržovať a prípadne vymienať sám. Kde stojí predmetný dom?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 4:34    Předmět: Citovat

Horný Ohaj, pri Vrábloch, OK tak 10mm2 Cu v kovových pozink trubkách. Stačí CY alebo CYKY ( vyrába sa vôbec) ? Uzemňujú sa tie kovové trubky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 16:54    Předmět: Citovat

Stožár nebo konzola přípojky jsou obvykle chráněny polohou a většinou se neuzemňují. Uzemnění může být nutné v případě nesplnění podmínek ochrany polohou. Kabel má být při vyústění ze stožáru chráněn před poškozením izolace, například uložením do ohebné trubky s vyšší mechanickou odolností.

makino napsal(a):
...vedenie na strešník domu 2 neizolované vodiče, pravdepodobne Fe...

Jestli je tam skutečně železo tak patří do šrotu (nejspíš s celou přípojkou). Možná je to zčernalá měď, nebo lana AlFe. V každém případě je potřeba na materiál brát ohled při spojování. Lana AlFe se v místě spoje s měděným vodičem ovíjela páskem plechu Cupal. Spolehlivost a bezproblémová realizace spojů je jedním z důvodů, proč se v distribučním rozvodu používá hliník až po HDS. Přerušením spoje PEN často vznikne přímé ohrožení zavlečením nebezpečného dotykového napětí. Pak už je celkem jedno, jestli se použil průřez 6 nebo 10mm²...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4176
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 23:26    Předmět: Citovat

Tam bude al/fe. Natiahni kabel, je jedno aky. len nech je 10cu alebo 16 al. Hore aj dole ti to zapoji zse. Hore to oni musia pripojit a dolu ti to spravia "z lásky".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.