PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 7:11    Předmět: Citovat

Divím se, žes ještě nezměřil velikost a tvar proudu? A vypínací proud jističe? Věděl bys podstatně víc.

Zásuvka uhořela teď, na to není potřeba žádný velký proud. Izolace vodičů může být natavená už léta. Čekal bych to třeba od připojení pračky Tatramat, která má příkon přes 3kW. Mohlo se stát, že někdo v minulosti vedení přetížil. Možná jedenapůlce mědi stačí k tečení izolace i 16A a jistič je v pořádku. Správně tam měla být jen desítka.

Jističe by měly reagovat na efektivní proud, takže tvar proudu by neměl mít zásadní vliv. Podle mě nabíječka s výkonem 1,5kW vodiče nerozpekla. Jen spálila vadnou zásuvku s unaveným kontaktem. Druhý kolík je v pořádku. Někde se probíralo, že statisticky údajně odchází víc kontakt fáze, i když by to mělo být jedno. Ale to sem nepatří.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:12    Předmět: Citovat

PavelFF napsal(a):
Někde se probíralo, že statisticky údajně odchází víc kontakt fáze, i když by to mělo být jedno. Ale to sem nepatří.

U mne to vychází na 100%, vždy spečený fázový kontakt Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:13    Předmět: Citovat

Pokud to byla běžná víceletá neudržovaná instalační zásuvka a stokrát se do ní cpala a rvala vidlice , tak se vždy přívody uvolní .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 21:27    Předmět: Citovat

Pri TN-C je to spravidla fáza, pri TN-S 50 na 50.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Davidus
Zablokován


Založen: Jun 01, 2005
Příspěvky: 2439

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 10:37    Předmět: Citovat

smazáno

Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 2:59, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 11:43    Předmět: Citovat

OK, ale proud je v sérii i s těmi přechoďáky pořád stejnej, jistič v domácí instalaci by neměl pustit proud stačící k upečení 1.5ky mědi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Davidus
Zablokován


Založen: Jun 01, 2005
Příspěvky: 2439

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 12:35    Předmět: Citovat

smazáno

Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 2:59, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5014
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 23:11    Předmět: Citovat

Teď tu dělám pokus se zatěžováním dvou žil kabelu CYKY 3 x 1,5 proudem 16A.
Kabel je teplý odhadem asi 50stupňů. Ještě ho udržím. Oteplení vypočítané podle změny odporu je asi 25stupňů. Nevypadá na tavení izolace. Proudová hustota je 10,7A/mm2. Při konzervativním návrhu trafa se doporučovalo 2,5A/mm2. Ale tam je vodič na vodiči. Kabel ve zdi je líp chlazený. Ztrátový výkon je asi 77mW/cm kabelu.

Takže jistič musel pustit o dost víc než 16A. Podle vypínací charakteristiky má bezchybný šestnáctiampérový jistič cca hodinu na vypnutí proudu 20A. Na vypnutí proudu 25A má několik minut.

Taky je možné, že kabel nemá průřez 1,5mm2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 9:16    Předmět: Citovat

PavelFF napsal(a):
Takže jistič musel pustit o dost víc než 16A. Podle vypínací charakteristiky má bezchybný šestnáctiampérový jistič cca hodinu na vypnutí proudu 20A. Na vypnutí proudu 25A má několik minut.

Jistič při původním přetížení, které natavilo izolaci, zcela jistě nevypnul včas. Od té doby už taky mohl být vyměněn. Typ není uveden, ale ze starších se dá předpokládat IJV. Tyto měly poněkud odlišné charakteristiky (výběr):

IJV 16A

22,4A (1,4 In) .... nesmí vypnout do 1 hod
28A (1,75 In) ..... musí vypnout do 1 hod
56A (3,5 In) ....... musí do 25 sec / nesmí do 0,2 sec

IJV 10A

15A (1,5 In) ..... nesmí vypnout do 1 hod
19A (1,9 In) ..... musí vypnout do 1 hod
35A (3,5 In) ..... musí do 25 sec / nesmí do 0,2 sec

Motorové IJM, ITM měly opět jinou charakteristiku, navíc se vyráběly jako rychlé a pomalé. Zkratová odolnost u všech typů byla pouze 1,5 kA. Při rekonstrukci sítí většinou došlo ke snížení impedance, takže případné zkraty jim dávaly tím víc zabrat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 12:36    Předmět: Citovat

Do gumových kabelových vidlic a zásuvek Legrand IP44 jde v pohodě dostat i připojit CYSY 3Cx2,5 a ten má 11mm určitě. Takže tam vejde i tohle.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund