Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Rozplombování elektroměrového rozvaděče

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
dadofry



Založen: Oct 03, 2011
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 17:25    Předmět: Rozplombování elektroměrového rozvaděče Citovat

Dobrý den.
Přišel za mnou známý, že by potřeboval z osazeného elektroměrového rozvaděče odpojit stavební rozvaděč a namísto něj zapojit novostavbu. Novostavba je již prozatimně napojena z onoho stavebního rozvaděče. Celou proceduru rozplombování znám, dá se dohledat na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-nahlasit/odplombovani-elektromeru.html
Když se mne budou na telefonním čísle dotazovat na důvod odplombování a já jim uvedu, že důvodem je výše uvedená skutečnost, nenarazím na nějakého úředního šimla?Nemáte s tím někdo zkušenost.Elektrorevize bude zpracována později, až v rámci kolaudačního řízení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31793
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 17:53    Předmět: Citovat

Revize musí kolaudaci předcházet, ne bejt učuněná až v rámci kolaudace. Platí to pro elektriku, plyn i další instalace, například komín. Všecky protokoly o provedenejch revizích se musejí předkládat nejpozdějc v den začátku kolaudace, nelze je vytvářet až v jejím průběhu ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 18:38    Předmět: Citovat

dadofry napsal(a):
že by potřeboval z osazeného elektroměrového rozvaděče odpojit stavební rozvaděč a namísto něj zapojit novostavbu. Novostavba je již prozatimně napojena z onoho stavebního rozvaděče.
Není źádný problém a to ani s kolaudací. Jenom na to připojení na barák musíš mít revizi na tu novou elektřinu. Kolaudaci může dělat třeba za rok až bude mít zbytek, jak psal Ekkar.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 8:01    Předmět: Citovat

dadofry napsal(a):
...nenarazím na nějakého úředního šimla?...

Mohou se zajímat o to, kdo to bude dělat.
Pokud to není oprava (např. výměna vadného jističe), ale nějaká změna, mohou chtít nějaké potvrzení o správnosti provedení
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dadofry



Založen: Oct 03, 2011
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 21:53    Předmět: Citovat

citace:
mohou chtít nějaké potvrzení o správnosti provedení

Tím bude ta revize o které psali kolegové. Ještě jsem si říkal, že je měřená přípojka sjednávaná za účelem stavby a za účelem bydlení. Aby se
nemusela na ČEZ distribuci posílat nová žádost o změně účelu připojení?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 22:04    Předmět: Citovat

No pokud mě paměť neklame, tak odběr stavba a trvalé bydlení, jsou dva rozdílné tarify, a taky rozdílné peníze. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 10:20    Předmět: Citovat

Pro změnu sazby je nutná žádost, i když stávající stavební odběr je již realizovaný z definitivní přípojky a elektroměrového rozvaděče. Požadovaná revize se obvykle použije i pro kolaudaci.

U nového trvalého připojení se zároveň účtují náklady za požadovaný rezervovaný příkon podle hodnoty hlavního jističe. Trojfázový oběr 500 Kč / A, jednofázový 200 Kč / A (například jistič 3×25A - 12 500 Kč). Poplatek se hradí před podpisem smlouvy o dodávce elektřiny, jinak ji není možné uzavřít. Vyjímečně se neplatí v případech, kdy již byl uhrazen předem (například prodej parcel s přípojkami, kdy rezervační poplatek hradilo město apod).

Znám jednoho, co má 15 let po kolaudaci pořád stavební sazbu, protože těch 12 500 Kč dodnes nedal dohromady...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dadofry



Založen: Oct 03, 2011
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 11:43    Předmět: Citovat

citace:
Pro změnu sazby je nutná žádost


Tím se to vysvětluje. Změna sazby, žádost + schválení, pro schválení jedna z podmínek platná revize. Jen s tím poplatkem mne to falíruje, pokud se zřizuje stavební sazba tak jedna z podmínek uhrazení poplatku za připojení, pokud k sazbě pro bydlení nedochází k navýšení hodnoty jističe tak již byl poplatek uhrazen.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 12:30    Předmět: Citovat

Pokud je stavební přípojka na novém odběrném místě řešená již jako trvalá, poplatek by měl být uhrazen.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 13:07    Předmět: Citovat

Tak za stavební přípojku, se nic neplatí. Neb je to stavba.
Na trvalý odběr, je třeba poslat žádost, Cca do 10 kalendářních dní, posílají návrh smlouvy a kladné stanovisko. Po zaplacení a podpisu smlouvy, je třeba dodat revizi nového odběrného místa, (dělám revizi pouze toho vlastního elektroměrového rozváděče, případně kabelový propoj mezi HDS, nebo RYS a elektroměrákem). Toť vše. Jak jednoduché.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dadofry



Založen: Oct 03, 2011
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 18:26    Předmět: Citovat

Všem děkuji za odpovědi, nyní vše jasné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund